Hallo,
welche Erfahrungen habt ihr denn mit den Geräten von B.E.G. gemacht?
Gruß,
Hendrik
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Welchen Präsenzmelder soll ich nehmen?
Einklappen
X
-
Hallo,
wenn ich den plan ansehe ohne den Masstab zu kennen, kann sehr wohl einen guter 180 grad melder an die beschriebene Stelle montiert werden. Wenn er an der Wand hoch genug montiert ist, (bei normaler Raumhöhe 2,7 m im Treppenhaus) kann er die Tür oben / treppe rechts durchaus noch überwachen, sowie und auch die Treppe links hinunter. Wenn jemand die türe durchreitet, Plan unten, reagiert er sofort, da an der stelle wie eine art Lichtschranke wirkt. Habe das mal in einer Schulung von thebenhts mal aus deren Praxis geschildert bekommen. Aber für eine verbindliche Empfehlung frage ich lieber bei der entsprechenden Hotline nach.
In diesem Fall war es der neue Presence Light 180 KNX.
Hoffe das hilft
Schönes Fest
Elmi14
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das nicht eher MDT und somit der Züblin?Zitat von Elmi14 Beitrag anzeigenEco-G SCN-PM360K.01
diese Bezeichnung beinhaltet möglicherweise den ECO IR 360 KNX von thebenHTS. Schreibweise ist nach meinen Unterlagen aber nicht korrekt. Weiss nur dass es ein echter Präsenzmelder ist.
Grus ELMI14
Einen Kommentar schreiben:
-
Präsenzmelder
Eco-G SCN-PM360K.01
diese Bezeichnung beinhaltet möglicherweise den ECO IR 360 KNX von thebenHTS. Schreibweise ist nach meinen Unterlagen aber nicht korrekt. Weiss nur dass es ein echter Präsenzmelder ist.
Grus ELMI14
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie ist es bei einem 180 Grad Wand PM der direkt über einer Tür installiert wird? Hintergrund: Wir haben ein Büro, etwa 4m x 4,5m. Unsere Schreibtische sollen mittig im Büro stehen und die Türe ist ebenfalls mittig im Raum. Wenn ich nun einen Decken PM nehme muss ich diesen mittig platzieren, was aber schlecht bei offener Türe wäre. Wenn ich ihn seitlich in eine Ecke setze sieht er zwar nicht mehr zur Tür raus, dafür auch nicht mehr gut auf den gegenüberliegenden Arbeitsplatz.Zitat von Basti Beitrag anzeigenDa wirst du leider ein Problem bekommen, es ist leider bei allen PIR-Meldern so, dass die Empfindlichkeit drastisch abnimmt, wenn du dich senkrecht darauf zu bewegst! Fast alle hersteller geben da eine halbierung der Reichweite an.
Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
Ideal wäre nun ein 180 Grad PM mittig über der Türe. Dieser würde beide Arbeitsplätze gleich sehen und zudem nicht in Flur schauen können. Wie ist hierbei die Reaktionszeit des PMs wenn man ins Zimmer tritt? Weil ich ja quasi auch in einer Linie von ihm weg laufe. Oder erkennt er das trotzdem, weil vorher unter ihm niemand war und plötzlich eine Wärmequelle kommt?
Einen Kommentar schreiben:
-
manchmal kann es auch Sinn machen den BWM / PM um 90 Grad gedreht zu verwenden. Wenn der restliche Abstrahlwinkel dann noch passt läufst du aus Sicht des BWMs nicht mehr auf ihn zu sondern kommst von der Seite (wenn du auf in zuläufst)
Einen Kommentar schreiben:
-
Was du suchst gibt es von Steinel.Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigenWas wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
Such einfach mal nach
Steinel Präsenzmelder Presence Control PRO DUAL HF KNX
Edit: Über die Optik diskutieren wir bitte an anderer Stelle...
Gruß Josh
Einen Kommentar schreiben:
-
Also da der Raum ja nicht so groß ist sehe ich da jetzt keine Probleme, allerdings würde ich ihn trotzdem versuchen anders zu setzen.
Ideal fände ich mittig an der linken Wand (evt. kann er sir dann aber auf den "hinteren" Flur sehen, wenn die Tür nciht geschlossen ist.
Als Alternative könntest du ihn auch an die Wand setzen, wo er geplant ist, aber etwas weiter nach links, damit du nciht genau auf seiner Mittelachse läufst. (Quasi Richtung Ecke)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Marcus,
War mir vom Verständniss klar, ist nur die Frage wie diese "Sektoren" vom PM angelegt sind. Ich hatte gedacht, dass es einen PM gibt, der wie im anghängten Bild die Sektoren parallel zum Sensor aufspannt.Zitat von gmeindi Beitrag anzeigenDie Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.
Ich hatte die Theben-Doku so verstanden, dass dies mit dem genannten möglich ist???
@Basti: Da es um eine Renovierung geht habe ich leider nicht viel Spielraum als die angedeutete Position (rotes o)
Gruß
FrancAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Sie wird auch erfasst, aber eben mit sehr deutlichen Einbußen in der Empfindlichkeit. Wie sieht denn der Raum aus, den du überwachen willst? Evt. kann man das dann auch einfach besser planen...Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigenHatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist das auch bei dem Theben ECO-IR 180EIB-ACZitat von Basti Beitrag anzeigenDa wirst du leider ein Problem bekommen,
Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
so zu erwarten - hat jemand mit dem Erfahrung? Hatte aufgrund der Doku eigentlich gehofft, dass eine Bewegung auf den Sensor bei diesem erfasst wird?!
Gruß
Franc
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Franc
Direktes auf den PM (oder BM) zugehen ist immer schlecht. Die meisten Hersteller sprechen von einer halbierung der Reichweite!
Ist eigentlich auch klar warum:
Die Geräte erkennen einen warmen Körper der sich von einem Sektor in den anderen bewegt und lösen damit dann das gewünschte aus.
Die Sektoren kannst Du Dir nun so vorstellen, wie strahlen die von Gerät aus gehen (in Deinem Fall 180°).
Wann schneidest Du nun mehr strahlen beim direkten Zugehen oder beim Queren?
Daruch wird auch klar, warum die Empfindlichkeit mit zunehmendem Abstand abnimmt.
Achtung der PM oder BM sendet keine Strahlung aus er ist passiv darum auch PIR (Passiv Infrarot Melder).
Hoffe das hilft Dir für das Verständniss weiter.
Gruss Markus
Einen Kommentar schreiben:
-
Da wirst du leider ein Problem bekommen, es ist leider bei allen PIR-Meldern so, dass die Empfindlichkeit drastisch abnimmt, wenn du dich senkrecht darauf zu bewegst! Fast alle hersteller geben da eine halbierung der Reichweite an.Zitat von fbirkholz Beitrag anzeigenWas wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt).
Ist leider konzeptbedingt und somit auch nciht ohne weiteres anders zu lösen :-(
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielen Dank Tom,Zitat von tofele Beitrag anzeigenMerten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 - Tom
entspricht leider nicht ganz meinen Anforderungen. Was wohl nicht ganz rauskam ich suche einen PM der Bewegung auf sich zu (und nicht seitlich wie beim Argus erkennt). Also genau das was im anhängenden Merten-PIC als verboten gekennzeichnet ist :-(.
Gruß
FrancAngehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Merten KNX Argus 180 / 2.20m UP sind meine Favoriten für die Wand auf 2.20 bez 2.50m, siehe http://www.merten.de/download/DL_ti/..._Unterputz.pdf und http://www.merten.de/download/DL_dok..._DE_GB_Web.pdf
Die Empfidlichkeit (und somit die Reichweite) lässt sich via ETS einstellen.
- Tom
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: