  • Bodo
    antwortet
    vielleicht klappt:

    Code:
    wget http://sourceforge.net/projects/linknx/files/linknx/linknx-0.0.1.27/linknx-0.0.1.27.tar.gz/download

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Wir öffnen die Konsole, wechseln ins Verzeichnis /tmp, legen den Ordner “capture” an und betreten diesen anschließend:

    cd /tmp
    mkdir capture
    cd capture

    dann mit wget den tar holen


    wget http://www.sourceforge.net/keine ahnung/bla.tar.gz

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Da muss ich erst suchen wie das geht, hab's vergesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Auf die Linuxkiste bekommst du den tar -file, indem du auf der Linuxkiste einen smb (samba) fileserver aufsetzt und über's netzwerk zugreifst, oder mit ftp???
    Ich habs mit samba gemacht, weiss aber nicht ob das der einzige Weg ist.

    Vielleicht mit USB-Stick ???

    Oder direkt aus der Kommandozeile vom sourceforge.net server holen, das müsste gehen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Browse Linknx Files on SourceForge.net

    und dann linknx-0.0.1.27.tar.gz auswählen

    nichts mit optware aus dem linknx-bin Ordner

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
    1. kann ich irgendwie testen ob eibd richtig arbeitet?
    2. Denke dann kommt Linknx?!
    Hoi Oliver

    zu 1. glaube nicht, wüsste jedenfalls nicht wie?
    (mit "ps -f x" schauen ob er läuft, vielleicht)

    zu 2. ja

    Einen Kommentar schreiben:


  • OliWit82
    antwortet
    Ein IP-Router ist ein IP-KNX-Router, also ein spezielles KNX Teil.
    Nicht mit einem normalen Router zu verwechseln.
    Ja, das ist mich schon klar. Meinte auch den Elsner ip KNX Router.

    aber irgendwie bin ich grad ganz raus....

    Wie gesagt der Server hängt grade noch nicht am Bus, da sich die installation in einem anderen gebäude befindet...

    Ich habe eibd so wie du es im Lexikon beschrieben hast auf einen Debian server aufgespielt...

    kann ich irgendwie testen ob eibd richtig arbeitet?

    Wenn ja wie und wie gehe ich dann weiter?

    Denke dann kommt Linknx?!

    Oliver

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
    Wollte den Bus über den IP-Router sprich ip ansprechen...
    Ein IP-Router ist ein IP-KNX-Router, also ein spezielles KNX Teil.
    Nicht mit einem normalen Router zu verwechseln.

    Wenn Du einen KNX-IP-Router hast, dann geht es so:

    eibd -D -T -S -d -i -p ip:

    Einen Kommentar schreiben:


  • OliWit82
    antwortet
    FT1.2 ist doch die Serielle Schnittstelle Oder lieg ich da Falsch?


    Wollte den Bus über den IP-Router sprich ip ansprechen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
    weil ich die Anzeige bekomme.

    KNX-Server:/home/oliver# eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
    KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1
    Open failed: Connection refused
    KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 0
    Open failed: Connection refused
    Hoi Oliver

    Der erste Befehl spricht wohl eine ft12 Schnittstelle an.

    wenn Du so eine hast, dann versuch mal:
    eibd -D -T -S -d -i ft12:/dev/ttyS0

    Einen Kommentar schreiben:


  • OliWit82
    antwortet
    weil ich die Anzeige bekomme.

    KNX-Server:/home/oliver# eibd -d -i ft12:/dev/ttyS0
    KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 1
    Open failed: Connection refused
    KNX-Server:/home/oliver# groupswrite ip:127.0.0.1 1/2/3 0
    Open failed: Connection refused
    KNX-Server:/home/oliver# apt-get install build-essential bin86 libesmtp5 libesmtp-dev libcppunit-dev libcurl4-openssl-dev
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
    Lese Status-Informationen ein... Fertig
    build-essential ist schon die neueste Version.
    bin86 ist schon die neueste Version.
    libesmtp5 ist schon die neueste Version.
    libesmtp-dev ist schon die neueste Version.
    libcppunit-dev ist schon die neueste Version.
    libcurl4-openssl-dev ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    KNX-Server:/home/oliver#
    KNX-Server:/home/oliver# apt-get install pthsem-dev
    Paketlisten werden gelesen... Fertig
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut
    Lese Status-Informationen ein... Fertig
    pthsem-dev ist schon die neueste Version.
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    KNX-Server:/home/oliver# tar -xzf linknx-0.0.1.26.tar.gz
    tar: linknx-0.0.1.26.tar.gz: Kann open nicht ausführen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    tar: Nicht behebbarer Fehler: Programmabbruch.
    tar: Child returned status 2
    tar: Fehler beim Beenden, verursacht durch vorhergehende Fehler.
    KNX-Server:/home/oliver# cd linknx-0.0.1.25
    bash: cd: linknx-0.0.1.25: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    KNX-Server:/home/oliver# ./configure
    bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    KNX-Server:/home/oliver# make
    make: *** Keine Targets angegeben und keine »make«-Steuerdatei gefunden. Schluss.
    KNX-Server:/home/oliver# make install
    make: *** Keine Regel, um »install« zu erstellen. Schluss.
    KNX-Server:/home/oliver# make check
    make: *** Keine Regel, um »check« zu erstellen. Schluss.
    KNX-Server:/home/oliver# ln -s /usr/local/share/doc/linknx /var/lib/linknx
    ln: Erzeuge symbolische Verknüpfung â/var/lib/linknxâ: Die Datei existiert bereits
    KNX-Server:/home/oliver# /var/lib/linknx
    bash: /var/lib/linknx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    KNX-Server:/home/oliver# mc
    KNX-Server:/var/lib# ./linknx
    bash: ./linknx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    KNX-Server:/var/lib# ./linknx
    bash: ./linknx: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Woran merkst Du das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • OliWit82
    antwortet
    ok...

    dann hab ich mich bei der installation irgendwo verhauen.... :-(

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris M.
    antwortet
    Was verstehst Du unter Installieren?

    Der eibd ist ein einzelnes Programm, das eigentlich nur auf den Rechner kopiert werden muss. Oder meinst Du das passende DEB (z.B. aus dem WireGate Repository)?

    Egal wie, dabei brauchst Du wohl keine Verbindung zum Bus. Erst beim Ausführen des eibs sollte natürlich eine Verbindung vorhanden sein (geht aber auch ohne...)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bodo
    antwortet
    Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
    hab nen Linux-Rechner mit debian laufen wo ich eibd installieren wollte...
    Richtige Antwort.

    Zitat von OliWit82 Beitrag anzeigen
    muss der Rechner am IP-Router / Bus hängen damit ich den istallieren kann?
    Zum Installieren nicht aber zum Funktionieren wärs schon gut wenn er irgendeine Schnittstelle zum KNX hätte.