- √ - Misterhouse Rel. Dimmgeschwindigkeit

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • toldap2
    antwortet
    Herzlichen dank für Eure Hilfe...Ich werde wohl dann gleich mit den Zeiten in mh rumspielen um so eine hübsche lichtszene zu gestalten...

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von aggie89go Beitrag anzeigen
    Nein, aber dafür gibt es ein eigenes Objekt (eine andere Gruppenadresse).
    Da muss ich Dir wiedersprechen! An dem Aktor gibt es für Dimmgeschwindigkeit bei Wertsetzen nur einen Prameter in den Einstellungen, kein extra Objekt. Du könntest Dir aber behelfen in dem Du eine Szene definierst und die Übergangszeit zu der aufgerufenen Szene auf 30 sek setzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Zitat von toldap2 Beitrag anzeigen
    Kann man sagen dass, das einfach so ist? D.h. der Aktor diese Geschwindigkeits-Wert einfach nur für das eigentliche Dimmen aber nicht für das "Anfahren" von bestimmten Licht-Werten beachtet?
    Nein, aber dafür gibt es ein eigenes Objekt (eine andere Gruppenadresse).
    Hättest du ordentliche Screenshots zur Verfügung gestellt, hätte man dir auch direkt helfen können.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Da schaust Du mal auf Seite 39 des Handbuchs:
    Über dieses Objekt kann die Dimmgeschwindigkeit für relatives Dimmen eingestellt werden.
    Es wird die Zeit eingestellt, in der die relative Dimmrampe von 0 bis 100 % (hochdimmen)
    oder von 100 % bis 0 % (abdimmen) durchlaufen wird.

    Da steht nichts von absoluten Dimmen......

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    so, hab jetzt mal bisschen rumgespielt und habe den Fehler bzw. das Verhalten glaube ich soweit verstanden....folgendes;

    die Werte für die Dimmgeschw. kommen beim aktor auf jeden fall an....egal ob von mh oder von der ets....das Problem nur, dieses Objekt bzw. die dynamisch einzustellende Dimmgeschw. reagiert nur auf das "relative Dimmen"- Objekt, so wies du das bereits gesagt hast. D.h. wenn ich am Schalter dimme, dann "wirkt" die gesendete Dimmgeschw...Wenn ich einfach einen %-Wert anfahre, dann wirkt diese nicht...

    Kann man sagen dass, das einfach so ist? D.h. der Aktor diese Geschwindigkeits-Wert einfach nur für das eigentliche Dimmen aber nicht für das "Anfahren" von bestimmten Licht-Werten beachtet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    sende doch mal mit der ETS auf die GA 0/0/7 eine 60 und dimme dann mit einem Taster (wenn vorhanden) und schau ob sich die Dimmzeit von 0-100 auf eine Minute verlängert. (oder schicke mit der ETS eine 9 auf das Objekt 37)

    Dann siehst Du erst mal ob das an mh liegt oder an was anderem

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    hi vento66..

    danke für deine hilfe und sorry für die schwarz / rot übermalungen in den bilder...ich werde das noch "schöner" machen....

    Ich sende folgendes:

    Code:
    set $MeinEIB10Item 60;
     set $MeinEIB2Item 50;
    Wobei das $MeinEIB10Item mein Objekt 40 ist und das $MeinEIB2Item mein Objekt 37 ist.

    Soll also bewirken, dass bevor mein Objekt 37 auf die 50% gedimmt wird, die Dimmgeschwindigkeit auf 60 Sekunden eingestellt wird...d.h. die Leuchte hätte also von 0 - 50% dann 30 Sekunden..bzw. sollte 30 Sekunden haben..

    Das geht leider nicht...Die Leuchte nimmt für die Dimmgeschwindigkeit immer den Standardwert 6 Sekunden, welche im Aktor als "Standardeinstellung" (nehme ich an) eingetragen sind..

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Ich hab zwar keinen Plan von mh, aber das Objekt 40 bewirkt nur das die Dimmgeschwindigkeit beim relativen Dimmen also über das Objekt 37 (heller, dunkler, Stop) verändert werden. Wenn ich das richtig interpretiere sendest du mit:
    Code:
    set $MeinEIB2Item 50;
    einen Helligkeitswert auf Objekt 38 (Helligkeitswert setzen)? Dann wird das nicht funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Für mich ist der Fehler klar erkennbar! vor lauter schwarzen Streifen und roten Kringeln ist genau nichts erkennbar!

    Sorry aber mit ein paar aussagekräftigen Screenshos kann Dir vielleicht auch geholfen werden. Im Moment seh ich nur das das Objekt 40 mit der GA 0/0/7 verbunden ist......

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    Hier sende ich mal einige Einstellungen aus der ETS...Vielleicht sieht jemand von euch den Fehler...

    Nochmals Dankeschön für eure Hilfe...
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • aggie89go
    antwortet
    Zitat von toldap2 Beitrag anzeigen
    Wenn ich über die ETS die Telegramme schicke funktioniert es auch nicht...
    Wenn es aus der ETS heraus auch nicht funktioniert, kann es kaum an Misterhouse liegen.
    Aber ohne ETS Screenshots der Aktor Einstellungen und Verknüpfungen kann man nicht viel zur Ursache sagen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    Zitat von mike Beitrag anzeigen
    Laut Beschreibung sollte das K,S,L-Flag von dem 2 Byte Objekt per Default gesetzt sein. Demzufolge müsstest du in der ETS auf eine Leseanforderung (L-Flag) auf die Adresse eine Antwort von dem Aktor erhalten. Wenn da nichts kommt, dann ist das ja schon sehr merkwürdig.
    Eine Antwort bekomme ich schon...Nur steht da bei "Daten" nichts drin..

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    bei meinem Aktor-Objekt (Rel. Dimmgeschw. über Objekt änderbar) steht die entsprechende Gruppenadresse drin mit dem "S" Flag....

    Einen Kommentar schreiben:


  • toldap2
    antwortet
    Ich habe dieses Objekt nur einer Gruppenadresse zugeordnet.

    Das Prinzip der hörenden Adressen kenne ich nicht wirklich.
    Geht es ggf. darum, dass wenn ein Objekt mehreren Gruppen zugeordnet ist,
    dieses nur von der Gruppenadresse senden (annehmen) kann, welche mit dem "S" markiert ist und die andern sind dann nur hörende Adressen?

    Nebenbei:
    Heisst das, dass nur jeweils von einer Gruppenadresse gesendet werden kann und nicht von mehreren?

    thx

    Einen Kommentar schreiben:


  • mike
    antwortet
    Ich kenne diesen Aktor nicht.

    Laut Beschreibung sollte das K,S,L-Flag von dem 2 Byte Objekt per Default gesetzt sein. Demzufolge müsstest du in der ETS auf eine Leseanforderung (L-Flag) auf die Adresse eine Antwort von dem Aktor erhalten. Wenn da nichts kommt, dann ist das ja schon sehr merkwürdig.

    Kannst du die Flags überprüfen?
    Hast du vielleicht mehrere Gruppenadressen zugeordnet (und kennst das Prinzip der hörenden Adressen nicht)?

    Mike

    Einen Kommentar schreiben: