    Hi Dominik,
    gratuliere zum fit-PC2. Ein tolles Gerät. Gratuliere auch zum laufenden eibd, wiregated und cometvisu! Damit hast du's geschafft!

    Deine (offenbar kleineren) Probleme hatte ich auch - wie genau ich die im einzelnen gelöst habe, habe ich leider nicht dokumentiert (shame on me! - sollte ich das nochmal tun, werde ich mitschreiben), aber im wesentlichen war es die Anleitung von johnnychicago für Raspberry Pi, der ich gefolgt bin. Beim Webmin habe ich auch einfach die wheezy-Version installiert und dann das Wiregate-Plugin draufgesetzt.

    Den modifizierten wiregated.pl findest du hier. Bitte ggf auch weitergeben! Mir haben die Modifikationen ERHEBLICHE Geschwindigkeitsgewinne in Logiken eingebracht. Ich habe zwar kein Benchmarking im Vergleich zu linknx, aber ich brauche nun auch keins mehr zu machen - da ich persönlich mich mit Perl wohler fühler als mit Klickoberfläche oder XML, realisiere ich meine ca. 330 Logiken komplett mit dem "kompilierten" Logikprozessor-Plugin. ("Kompiliert" ist übrigens nicht ganz korrekt, aber mir fällt kein besseres Wort ein).

    Der knxd.pl ist der von Jumi abgespeckte wiregated.pl (ohne 1-wire, also nur KNX mit Plugins). Auch Jumi hat meine Modifikation zu kompilierbaren Plugins eingepflegt, soweit ich weiß. Ich selbst nutze aktuell nur einen wiregated auf dem fit-PC2, kein zweites Communitygate (ich nenne meinen fit-PC2 immer noch wiregated, denn ich habe ja nichts anderes gemacht als ein Soft+Hardware-Update. Ich hatte ja ein gekauftes Wiregate).

    Dumme Fragen gibt es nicht in einem Forum. Ist ja kein 7331-H4XX0R2-Forum von Kiddies hier sondern sind vernünftige, zivilisierte Leute :-)

    Have fun!
    Fry

    Einen Kommentar schreiben:


  • drehm
    antwortet
    Hätte auch mal eine Frage zu installation von Wiregate und CometVisu:

    Zielplattform ist der fit-PC2.
    Hier soll ein Debian Wheezy drauf laufen, auf dem wie in der Startseite beschrieben ist Webmin, Wiregate und CometVisu unstalliert werden.

    Bei meinen ersten Tests hatte ich allerdings Probleme, das Webmin aus den Repositories zu installieren, es gab beim Installieren immer eine Fehlermeldung. Daher habe ich mir von der Webmin Seite das aktuellste debian Packet heruntergeladen, was sich auch ohne grosse Probleme installieren liess. Spricht hier was dagegen die Aktuellste Version von Webmin v1.630 zu verwenden?

    Fry hat in seinem post zum fit-PC folgendes erwähnt "inklusive der Modifikation des Wiregated auf kompilierbare Plugins". Was muss ich hier runter verstehen?

    Auf meinem Testrechner hatte ich zum Testen bereits schon alles aufgespielt (wie auf der Startseite beschrieben). Das heisst es laufen momentan eibd, wiregate und CometVisu. Brauche ich noch den knxd? Wozu ist der genau?

    Ich hoffe keine all zu dummen Fragen gestellt zu haben,

    Dominik

    Einen Kommentar schreiben:


  • kingolli
    antwortet
    Zitat von Robert Beitrag anzeigen
    Wenn ich mir vorstelle, dass bei einer KNX-Installation von 10k€ aufwärts das Licht komische Effekte macht (das Nachdimmen zu spät kommt), weil der Hausherr 10 Euro Stromkosten im Jahr sparen wollte, stimmen die Prioritäten in meinen Augen einfach nicht.
    Richtig, nur weiß man das vorher ja nicht... ;-)

    Grüße
    David

    Einen Kommentar schreiben:


  • Robert
    antwortet
    Zitat von kingolli Beitrag anzeigen
    Amtlich ist auf jeden Fall, dass mehr Power den Logiken gut tut. Bei mir wird nachts das Licht gedimmt, dass dauert teilweise 4-8 Sekunden nach dem einschalten des Lichts. Testweise habe ich das in einer VMWare auf meine i7 laufen lassen, da ging es ohne merkliche Verzögerung.
    Sparsamkeit ist sicher gesamtheitlich sicher wünschenswert - allerdings beim All-In-One Homeserver doch wohl eher zweitrangig.

    Nicht umsonst spricht man ja auch von "Energieeffizienz" - also hier dem Quotienten aus Energieaufnahme und Rechenleistung. Und da sind die Oldtimer in deiner Aufzählung hoffnungslos unterlegen.

    Wenn ich mir vorstelle, dass bei einer KNX-Installation von 10k€ aufwärts das Licht komische Effekte macht (das Nachdimmen zu spät kommt), weil der Hausherr 10 Euro Stromkosten im Jahr sparen wollte, stimmen die Prioritäten in meinen Augen einfach nicht.

    Grüße
    Robert

    Einen Kommentar schreiben:


  • kingolli
    antwortet
    Zitat von Fry Beitrag anzeigen
    Etwas über 300 EUR, um genau zu sein: 324 EUR. Dazu kamen noch ein Kühler, den ich wahrscheinlich nicht gebraucht hätte, und ein paar Kabeladapter, die ich sicher nicht gebraucht hätte.

    Was meinst du mit Milchmädchenrechnung? Ich fand das einen guten Deal...

    Fry
    Naja, damit meinte ich, dass wenn man Anschaffung und Stromverbrauch (bspw. 25 ct/kWh) auf 10 Jahre hochrechnet, man immer irgendwo bei Gesamtkosten um die 500 Euro landet. Ein Original WG bspw. kostet in 10 Jahren 585 Euro (476 Euro Anschaffung, 11 Euro Strom pro Jahr), der c't Bauvorschlag (17/2012, passiv, 4GB Ram, 64GB SSD, Atom N2800, Verbrauch ca. 11-13 Watt, 200 Euro Anschaffung, 29 Euro Strom pro Jahr) kommt auf knapp 490 Euro, dein fitPC demnach auf 474 Euro (324 Euro Anschaffung, 15 Euro Strom pro Jahr). Die einzige Ausnahme ist ein Alix1d oder -wie bei mir- ein ausrangierter Fujitsu A230, die kosten erstmal wenig (Alix 150 Euro, A230 30 Euro) und sind trotzdem sparsam. Mein A230 kostet in 10 Jahren knapp 240 Euro.

    Amtlich ist auf jeden Fall, dass mehr Power den Logiken gut tut. Bei mir wird nachts das Licht gedimmt, dass dauert teilweise 4-8 Sekunden nach dem einschalten des Lichts. Testweise habe ich das in einer VMWare auf meine i7 laufen lassen, da ging es ohne merkliche Verzögerung.

    Grüße
    David

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fry
    antwortet
    Etwas über 300 EUR, um genau zu sein: 324 EUR. Dazu kamen noch ein Kühler, den ich wahrscheinlich nicht gebraucht hätte, und ein paar Kabeladapter, die ich sicher nicht gebraucht hätte.

    Was meinst du mit Milchmädchenrechnung? Ich fand das einen guten Deal...

    Fry

    Einen Kommentar schreiben:


  • kingolli
    antwortet
    Zitat von Fry Beitrag anzeigen
    Zur Info: ich habe mir einen fit-PC2 gekauft
    Woher hast du das Teil und was hast du bezahlt? Ich finde nur Geräte über 300 Euro und dann wird das Ganze zur Michmädchenrechnung...

    Grüße
    David

    Einen Kommentar schreiben:


  • Fry
    antwortet
    Zur Info: ich habe mir einen fit-PC2 gekauft und die Wiregate-Software (inklusive der Modifikation des Wiregated auf kompilierbare Plugins) auf diesem zum Laufen gebracht. Das war mit Lapheus' Anleitung übrigens relativ leicht, SOGAR MIT DEBIAN WHEEZY. Der fit-PC2 hat einen 2GHz-Atom und 2GB RAM, ist wie das Original-WG lüfterlos. Ich hab ihm eine (viel zu große) 128GB-SSD spendiert. Von den äußeren Abmessungen her ist der fit-PC2 sogar noch kompakter als ein WG, und er hat von Haus aus GBit-Ethernet, 6xUSB und einiges mehr...

    Dank der besseren Hardware (im Vergleich zur Alix-Hardware des Original-WG) und der kompilierten Plugins (habe ich anderswo gepostet) läuft mein Wiregate (ich nenne es immer noch so) nun RASEND schnell und kann problemlos ~300 Logiken, auch Lichtlogiken, ohne merkliche Verzögerung ausführen.

    Einen Homeserver, oder linknx, brauche ich definitiv nicht.

    Danke an die ganze Community! Ohne euch wäre mein Haus nie so "smart" geworden, wie es jetzt ist...

    VG
    Fry

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    So sollte es eigentlich funktionieren ... das package ist leider nicht aktuell, daher müsste die knxd.pl nach der Installation in /usr/sbin/ noch mit der Version aus dem SVN ausgetauscht werden.

    1. knxd-package von hier runterladen:
    SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /tools/knxd/trunc/knxd-0.1_all.deb

    2. Zum Pfad des files wechseln und dort
    Code:
     dpgk -i knxd-0.1_all.deb
    . Damit sollte die Installtion geschafft sein.

    3. Abhängigkeiten auflösen
    Code:
    apt-get install libmath-round-perl libmath-basecalc-perl librrds-perl libproc-pid-file-perl libproc-daemon-perl
    4. Jetzt noch die knxd.pl in /usr/sbin mit der hier austauschen: SourceForge.net Repository - [openautomation] Log of /tools/knxd/trunc/knxd-0.1/usr/sbin/knxd.pl

    Der Rest sollte im wiki erklärt sein. Was es nicht gibt ist ein Web-Interface, dafür läuft es auf jeder Plattform ohne große Verrenkungen. Ein laufender eibd sollte irgendwo im Netzwerk oder lokal natürlich vorhanden sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mosjka1
    antwortet
    Wie lässt sich knxd genau installieren?

    Einen Kommentar schreiben:


  • JuMi2006
    antwortet
    Nutz doch den knxd - dafür hab ich den gemacht:

    Knxd - Open Automation

    Einen Kommentar schreiben:


  • rschwend
    antwortet
    Plugin Import?

    Hallo

    Ich möchte das Wiregate nur als Gateway mit Plugin zur Zehnder Comfoair350 verwenden. Das bedeutet, dass ich kein einziger Sensor an den Bus angeschlossen habe.

    Ich habe mich genau an die Anleitung gehalten und trotzdem kann ich kein Plugin installieren.

    Soweit ich verstanden habe, müsste ich das Plugin über die Webmin-Wiregate Website importieren können. Oder bin ich falsch???

    https://knx-user-forum.de/code-schni...ber-rs232.html

    Oder wie muss ich das Plugin genau installieren?

    Danke.

    rsc
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • mosjka1
    antwortet
    Hallo zusammen,

    habe folgende Konstellation am laufen:

    Communitygate über ESXi5.1
    TP-UART Interface von Busware

    Leider habe ich keine Möglichkeit das Ganze an ein Live KNX System zu testen, möchte aber gerne vorab wissen ob alles i.O. ist. Momentan befinde ich mich noch im Rohbauphase und rüste schon mal vor.

    Ich möchte das Ganze dann zusätzlich als IP Router nutzen. Könnt ihr anhand von Screenshots und Logs sagen ob die Verbindung zwischen Communitygate/Wiregate und TP-UART steht?

    Danke
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Das ist keine Shell.
    Strg-F2 oder Strg-Alt-F2

    Einen Kommentar schreiben:


  • Memphi
    antwortet
    Zitat von henfri Beitrag anzeigen
    Definier: Bleibt hängen.

    Das bedeuted dass ab dieser Zeile nichts mehr passier. Ich kann zwar text, enter, befehle eingeben und bestätigen aber es passiert nichts, nur das der Kursor eine Zeile weiter springt. Alt+Strg+Entf startet aber der Rechner neu.

    P.S. Wenn der Busmaster nicht angesteckt ist, dann läuft der Rechner ganz normal hoch. Und wenn ich nach hochfahren, den Busmaster reinstecke dann wird er nicht erkannt/es passiert nichts.

    MfG Alexander

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X