Hallo!
Ich benutze den Engelmann Sensostar U mit dem Impulsmodul und einem MDT Binäreingang.
Leider bekomme ich keine Impulse gesendet.
Eingestellt habe ich:
Entprellzeit: 10ms (auch getestet 100ms, 125ms)
Zählen bei: "Schließen"
Ich habe die Strecke schon durchgemesssen - bei Kurzschluss der Adern zählt der MDT.
Hat da jemand Erfahrungen damit?
Update: Hat sich erledigt. Ich habe den WMZ nochmal auf gemacht, den Stecker nochmal neu herein gesteckt, alle Kontakte nochmal reingesteckt und dann hat es funktioniert. Vermutlich waren die Kontakte vom WMZ das Problem, weil die relativ kurz sind und keinen Kontakt haben, wenn man die ganz in eine WAGO Klemme steckt. Anfängerfehler halt ;-)
Ich benutze den Engelmann Sensostar U mit dem Impulsmodul und einem MDT Binäreingang.
Leider bekomme ich keine Impulse gesendet.
Eingestellt habe ich:
Entprellzeit: 10ms (auch getestet 100ms, 125ms)
Zählen bei: "Schließen"
Ich habe die Strecke schon durchgemesssen - bei Kurzschluss der Adern zählt der MDT.
Hat da jemand Erfahrungen damit?
Update: Hat sich erledigt. Ich habe den WMZ nochmal auf gemacht, den Stecker nochmal neu herein gesteckt, alle Kontakte nochmal reingesteckt und dann hat es funktioniert. Vermutlich waren die Kontakte vom WMZ das Problem, weil die relativ kurz sind und keinen Kontakt haben, wenn man die ganz in eine WAGO Klemme steckt. Anfängerfehler halt ;-)