  • Falkenhorst
    antwortet
    @lars78

    ansonsten musste warten bis Ende Mai. Da kommen 2 neue Gateway-Typen von ABB auf'm Markt.
    Das eine bedient 2x64 Einzelgeräte, 32 Gruppen, einstellbarer Power-On Level, Lineare Dimmung.
    Vom anderen ist mir noch nichts sicheres bekannt.

    Nächstes Jahr gibt's dann auch noch was sehr Feines von ABB. Ist aber very psssst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ewfwd
    antwortet
    Kommt man aber doch nicht
    Andreas hat doch das Gira im anderen Thread gemessen:

    KNX Dimmwert $01 (0,4%) ==> DAPC Wert auf DALI Bus 27 (0,2%)
    Und ob man 0,4% beim dimmen erreichen kann mit einem Taster ist auch die Frage oder ob da bei 1% schon Schluss ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von lars78 Beitrag anzeigen
    Ja und nu?
    Wenn man bis 0,1% linear runterkommt, dann sehe ich auch das linearisierte DALI-Verhalten nicht als problematisch. Das wäre dann z.B. ein Regelbereich von sehr hellen 200lx bis 0,2lx (vergleichbar Vollmond-Nacht).

    Einen Kommentar schreiben:


  • lars78
    antwortet
    *aaaaarghhhh*
    Ich hatte mich eigentlich nach langer Forensuche und studieren des Lexikons.für das Gira Gateway entschieden und habe mir grade den Dimmkurven-Fred durchgelesen:
    Gira / Siemens: Unschön, das exponentielle Dimmkurve.
    IPAS/MDT: Unschön, da Soft-Ein/Aus mindestens 10 s (Klarer Showstopper)
    ABB DG/S 1.1: Keine Einstellung "Power-on Level", aber lineare Dimmkurve.
    ABB DG/S 1.16.1: Lineare Dimmkurve, Power-on Level einstellbar....aber 16 Gruppen reichen nicht.

    Ja und nu?

    @concept: Du schriebst, daß die ABB viele Funktionen nicht unterstützen. Wo sind denn aus Deiner Sicht da die größten Schmerzen? Derzeit erscheint mir das DG/S 1.1. als kleinstes Übel...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Ich hoffe ich komme heute Abend dazu. Gestern hatte ich weniger als 5 Minuten.
    Ergebnisse stehen im anderen Thread.

    Einen Kommentar schreiben:


  • altes
    antwortet
    Also habe die mal verglichen. Denke das für meine ansrpüche das MDT DAli Gateway reicht. Nur eine frage besteht noch RGB unterstützt ja kein GW nun habe ich geplant vieleicht 1-2 RGB Stripes zu installieren und vieleicht auch einige Leuchten gegen Philipps HUE leuchten oder austauschen. Kann ich da besser eine GT nehemen was RGB unterstützt oder einfach für den RGB stripe einen
    AKD-0424R.01 RGBW LED Controller Reiheneinbaugerät verbauen??

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    ... dann habe ich für mein Auge einen sehr linearen Helligkeitsanstieg. Stelle ich es auf "logarithmisch", dann kann steigt Helligkeit beim Einschalten sehr sehr langsam an, steigt dann immer schneller und schneller....
    Da ich es schwierig finde solche Aussagen zu interpretieren und ihnen verbindlich eine Kennlinie zuordnen zu können, habe ich mir überlegt, wie man das Ausgangssignal eines Dimmers auch ohne Oszilloskop überprüfen kann. Mein Vorschlag dazu ist hier Post #9

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Ja, so ganz passt das nicht. Ich kann für mich nur sagen, wenn ich das ELDOled auf "Linear" stelle, dann habe ich für mein Auge einen sehr linearen Helligkeitsanstieg. Stelle ich es auf "logarithmisch", dann kann steigt Helligkeit beim Einschalten sehr sehr langsam an, steigt dann immer schneller und schneller.

    Auf "Linear" verhält sich das ELDOled exakt wie das Lunatone im gelieferten Zustand.
    Hört sich seltsam an. Bei mir wurde das Lunatone mit logarithmischer Kennlinie angeliefert. Dann sind mir mal gespannt, was Dir dann Dein Busmonitor sagt...

    Pikantes Detail am Rande: Die Tridonic DALI-Maus läuft ja sowohl mit dem Tridonic MasterConfigurator wie auch mit dem Lunatone Cockpit. Witzig war, dass ich mit mit der Tridonic Software die Kennlinie des Lunatone-Treibers umprogrammieren konnte, bei der Lunatone Software habe ich diese Funktion nicht gefunden. Eigene Blindheit oder weil es nicht drin ist...?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Das wäre für mich eigentlich ein NO-go!
    Dito, das ist auch der Grund, warum ich es in der Praxis noch nicht getestet habe.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Jetzt sind wir doch gespannt, was Andreas dann herausfindet über das Gira Gateway.
    Andreas1 Läuft jetzt Deine DALI Maus? Wann berichtest Du über Deine Ergebnisse?
    Ich hoffe ich komme heute Abend dazu. Gestern hatte ich weniger als 5 Minuten.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Andreas1
    antwortet
    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen

    Andreas, das widerspricht nun aber den Beobachtungen von Heinz. Nach seinen Ergebnissen würdest du im Ergebnis keine log-Kennlinie bekommen, sondern sogar eine exponentielle Kennlinie, wenn das Siemens-Gateway sich so verhält wie Heinz es hier beschreibt. Irgendwas passt da nicht.
    Ja, so ganz passt das nicht. Ich kann für mich nur sagen, wenn ich das ELDOled auf "Linear" stelle, dann habe ich für mein Auge einen sehr linearen Helligkeitsanstieg. Stelle ich es auf "logarithmisch", dann kann steigt Helligkeit beim Einschalten sehr sehr langsam an, steigt dann immer schneller und schneller.

    Auf "Linear" verhält sich das ELDOled exakt wie das Lunatone im gelieferten Zustand.

    Viele Grüße
    Andreas

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Ich bin großer MDT-Fan, das Dali-GW ist aber ein Zukauf, es ist eigentlich ein IPAS e64. Mich stört an diesem Gerät, dass sich die Dimmzeit nur in Schritten von 10 Sekunden einstellen lässt.
    Das wäre für mich eigentlich ein NO-go!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von spassbird Beitrag anzeigen
    Aber mit der eingeschnittenen Isolation am weißen Kabel muss so?
    Das habe ich auch erst auf dem Foto gesehen, aber solange es geht... immerhin habe ich es richtig angeschlossen gekriegt

    Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
    Andreas, das widerspricht nun aber den Beobachtungen von Heinz. Nach seinen Ergebnissen würdest du im Ergebnis keine log-Kennlinie bekommen, sondern sogar eine exponentielle Kennlinie, wenn das Siemens-Gateway sich so verhält wie Heinz es hier beschreibt. Irgendwas passt da nicht.
    Jetzt sind wir doch gespannt, was Andreas dann herausfindet über das Gira Gateway.

    Andreas1 Läuft jetzt Deine DALI Maus? Wann berichtest Du über Deine Ergebnisse?
    Zuletzt geändert von concept; 14.03.2017, 12:18.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
    Jepp, das erklärt auch, warum ich meine ELDOled auf linearer Dimmkurve betreibe.
    Andreas, das widerspricht nun aber den Beobachtungen von Heinz. Nach seinen Ergebnissen würdest du im Ergebnis keine log-Kennlinie bekommen, sondern sogar eine exponentielle Kennlinie, wenn das Siemens-Gateway sich so verhält wie Heinz es hier beschreibt. Irgendwas passt da nicht.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2017, 10:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen

    Doooch...etwas falsch machen kann man...
    Aber mit der eingeschnittenen Isolation am weißen Kabel muss so?