Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Sobald ich die DALI-Maus mit auf den DALI-Bus hänge ist der Bus tot. Entweder das Ding hat ne Macke oder ich stelle mich gerade selten blöd an. Viel falsch machen kann man aber nicht, mehr Anschlüsse als DALI und USB gibts ja nicht.
Doooch...etwas falsch machen kann man...
Muttu so anklemmen wie auf meinem Foto, dann funzt es...
Tridonic-Maus habe ich gerade hier (wobei Lunatone drauf steht ). Ein kurzer Test vorhin hat allerdings nicht geklappt. Sobald ich die DALI-Maus mit auf den DALI-Bus hänge ist der Bus tot. Entweder das Ding hat ne Macke oder ich stelle mich gerade selten blöd an. Viel falsch machen kann man aber nicht, mehr Anschlüsse als DALI und USB gibts ja nicht.
Ich bin großer MDT-Fan, das Dali-GW ist aber ein Zukauf, es ist eigentlich ein IPAS e64. Mich stört an diesem Gerät, dass sich die Dimmzeit nur in Schritten von 10 Sekunden einstellen lässt.
Was mich in der beschreibung ein bisschen stört ist folgendes:
"Sobald die EVGs einer Gruppe zugeordnet sind, stehen Sie nicht mehr für die Individualansteuerung zur Verfügung"
Meine frage ist jetzt benötigt man diese Funktion überhaupt also das man ein EVG in einer Gruppe und einzelnt ansprechen kann. Bin mir da nicht ganz sicher.
Das ist beispielsweise beim Siemens auch der Fall. Ich denke, damit kann man leben. Eine Gruppe könnte beispielsweise eine Gruppe Spots im Korridor oder sowas sein. Die steuerst Du dann immer zusammen.
Wenn Du einzelne Leuchten sowohl in Gruppe wie auch einzeln ansteuern willst, stellst Du sie einfach nicht in eine Gruppe. Kannst ja dennoch mehrere Leuchten gleich ansteuern.
Vorteil einer Gruppe ist es gibt nur ein Telegramm auf dem DALI Bus.
Hallo Leute ich bin immoment auch in der Palnung und habe nun meine Komponenten zusammengestellt. Habe oft gelesen das MDT zimlich zu empfehlen ist. Nun wollte ich ich auch das Daliy Gateway von MDT nehmen nur beim genaueren hinschauen bin ich mir nicht ganz sicher ob es die richtige Wahl ist. Zu meinem Projekt
Einen Neubau wo ich 15 Dimmbare Leuchstellen eingeplant habe unter anderem auch die Beleuchtung an der Treppe. Was mich in der beschreibung ein bisschen stört ist folgendes:
"Sobald die EVGs einer Gruppe zugeordnet sind, stehen Sie nicht mehr für die Individualansteuerung zur Verfügung"
Meine frage ist jetzt benötigt man diese Funktion überhaupt also das man ein EVG in einer Gruppe und einzelnt ansprechen kann. Bin mir da nicht ganz sicher.
Hier mal der Link zu dem Googledrive Ordner mit meinem Raumbuch, den Komponenten und den Grundrissen. Sollte jemand noch anderen anmerkungen oder Tips haben bin ich auch dafür offen und für jeden Tip dankbar.
Hab leider keine Dali Maus sonst könnte und würde ich das Gira durchmessen mal. Laut Handbuch konvertiert es aber die Dimmwerte in beiden Richtungen. Sowohl Absolutwerte und Dimmwerte als auch Rückmeldewerte. Da ich das auch nicht wusste hab ich momentan ne zweifach Log Dimmkennlinie noch weil meine Treiber auf log stehen.
Du meintest doch dass das Gateway IMMER 1:1 die Werte umsetzt und der Treiber/EVG IMMER die Dali Kennlinie dann abbildet, hatte ich so in Erinnerung. Das mag meist so sein aber nicht immer. Darum ging es doch. Und nichts anderes wurde gesagt. Ist also perse nicht falsch gewesen von ihm was er gesagt hat, denn mit seinem Gateway ist es ja tatsächlich so wie er vermutet hatte und damit richtig lag.
Dass das Siemens Antilog. macht ist natürlich in der Tat ne Schwachsinns Realisierung.
Es bleibt aber dann dabei dass man gucken muss ob das Gateway bereits die Werte konvertiert in die Dali Dimmkurve oder nicht.
So gegesehen ist das Gira Gateway Plus auch irgendwo ein Kompromiss.
Natürlich war ich der Meinung, dass DALI Gateways die Werte 1:1 umsetzen. Erstens hatte ich das so gemessen und sauber protokolliert. Zweitens macht was anderes nicht wirklich Sinn. Drittens haben wir auch kompetente User (mit wenigen Worten) zugestimmt. Und jetzt im Rückblick alle Postings von Kollegen Hubert zu sezieren und analysieren bringt nichts. Vielles von seinen Texten war wirr und unrichtig. Gut möglich dass er in einzelnen Aussagen auch richtig war.
Und nochmal, das Thema, welches ich hier angeschnitten habe ist eine komplett falsche Implementierung einer schwachsinnigen Kennline beim N 141/03.
Eine Umfrage, wie eigentlich die verschiedenen Gateways die Werte auf den DALI-Bus bringen habe ich hier gestartet. Wenn Du da inhaltlich und qualifiziert etwas dazu beitragen möchtest, ist dein Input sehr willkommen.
PS: Freut mich dass Du mir bei meiner Beurteilung zur Siemens-Kennlinie zustimmst :-)
Du meintest doch dass das Gateway IMMER 1:1 die Werte umsetzt und der Treiber/EVG IMMER die Dali Kennlinie dann abbildet, hatte ich so in Erinnerung. Das mag meist so sein aber nicht immer. Darum ging es doch. Und nichts anderes wurde gesagt. Ist also perse nicht falsch gewesen von ihm was er gesagt hat, denn mit seinem Gateway ist es ja tatsächlich so wie er vermutet hatte und damit richtig lag.
Dass das Siemens Antilog. macht ist natürlich in der Tat ne Schwachsinns Realisierung.
Es bleibt aber dann dabei dass man gucken muss ob das Gateway bereits die Werte konvertiert in die Dali Dimmkurve oder nicht.
So gegesehen ist das Gira Gateway Plus auch irgendwo ein Kompromiss.
Hab deinen neuen Thread mal durchgelesen und sehe das genauso
Meintst du nich erst wäre alles Blödsinn und falsch von Hubertus? Das Gateway macht es doch so wie er schrieb....
Öhhh ja, das hat er in verschiedener Hinsicht. Gut möglich dass er sich zusätzlich durch irgendwelche Dimmkurfen hat verwirren lassen. Aber das war hier gar nicht das Thema.
Meintst du nich erst wäre alles Blödsinn und falsch von Hubertus? Das Gateway macht es doch so wie er schrieb....
Da steht eindeutig das Gateway nimmt die konvertierung vor und nicht das EVG.
[...]
Mal von der fehlerhaften Achsenbeschriftung beim Siemens abgesehen, so verhalten sich die beiden Gateways wohl identisch.
Deine Ausführung zeigen mir, dass Du mein Post komplett nicht verstanden hast. Ich bin nicht vom Stuhl gefallen, weil das Gateway eine logarithmische Umwandlung der Dimmwerte macht, sonder eine antilogarithmische!!
Da das Thema hier im Einsteigerforum wohl falsch aufgehoben ist, habe ich hier einen neuen Thread dafür aufgemacht!
Meintst du nich erst wäre alles Blödsinn und falsch von Hubertus? Das Gateway macht es doch so wie er schrieb....
The DALI Gateway
automatically converts the linear dimming progress in
the KNX/EIB into a logarithmic one (0 / 0 % ... 255 / 100 %). A value feedback to the KNX/EIB will also
be converted.
handbuch zum Gira Dali Gateway.
Da steht eindeutig das Gateway nimmt die konvertierung vor und nicht das EVG. Dort steht weiter auch dass mit dem Rückmeldwert ebenso verfahren wird. Das erklärt auch wieso das bei mir nicht passt weil meine EVG auf log stehen. Die müssen auf linear stehen wenn das Gateway die Dimmkurven schon konvertiert.
Damit ergibt das alles viel mehr Sinn.
Mal von der fehlerhaften Achsenbeschriftung beim Siemens abgesehen, so verhalten sich die beiden Gateways wohl identisch.
Damit kannst du auch problemlos die 0,1% anfahren in Dali über KNX.
Wenn man sich den Dali Standard aber ansieht ist es eigentlich Aufgabe des EVGs die Kennlinie zu erzeugen. Die Umstellung zwischen Dali kennlinie und Linear macht bei den EVGs ja keinen Sinn mehr wenn das Gateway schon die Dali Kennlinie erzeugt.
Allerdings gibt es so ja das Problem dass man 0,1% welches Dali 0000 0001 entspricht über einen KNX Taster gar nicht erzeugen könnte beim runterdimmen da dieser nur bis 1% geht.
Ergo müsste ein Gateway zumindest zwischen knx 1-100% umsetzen zu Dali 0,1-100%.
Die Frage ist aber lassen sich die EVGs überhaupt auf 0,1% noch bringen wenn man dort die lineare Kennlinie anwendet?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.