    Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe geht eine SPV zischen 11V-30V und somit auch die Wess/Gelb

    Einen Kommentar schreiben:


  • cluster
    antwortet
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Einziger Hacken ist das der Ei413 ein Netzteil braucht um zu funktionieren.
    kann man hier nicht den 2 Ausgang vom KNX Netzteil nehmen (weiss/gelb)?

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    So, mittlerweile funktioniert alles. Mein altes DSL-Kabel war einfach nicht tauglich. Habe ein J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6mm gekauft und angeschlossen, dann hat direkt alles geklappt. Falls Jemand auch das gleiche Problem hat.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Ich revidiere meine Aussage von gestern, es müssen doch Ohm und N angeschlossen werden. Der Piep geht nur etwas verzögert los, hatte dann die anderen Pins getestet bis es piepte.

    Allerdings reagieren meine mit Kabel verbundenen RWM somit immer noch nicht... Ich habe mal im anderen Raum die zwei Adern kurzgeschlossen und dann bei der Vernetzungsklemme geprüft ob Kontakt besteht: ja, bei beiden Kabeln. Daraufhin habe ich ein sehr kurzes Kabel (ca. 15cm) an den RMW angeschlossen und dann kurzgeschlossen: RWM piept. Was sagt mir das? Meine verlegten Kabel sind einmal <5m und einmal <10m - das sollte laut Anleitung problemlos drin sein. Bisher habe ich wie gesagt das alte Anschlusskabel meiner Fritzbox benutzt. Brauche ich ein anderes Kabel?

    Übrigens ist der RWM mit KNX-Modul extrem blöd wieder zu schließen wenn ein EIB-Kabel angeschlossen ist. Das hätte man besser lösen können...

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Kann mir vielleicht einer Hilfestellung bei den Gira Dual Q geben? Ich habe mehrere mit Funkmodul, die kennen sich auch alle und piepen wenn ich bei einem den Testalarm auslöse. Allerdings sind die per Draht verbundenen (Telefonkabel, wie in der Anleitung beschrieben) davon unbeeindruckt. Auch wenn ich einen verdrahteten aktiviere (verbunden mit einem Dual Q mit Funkmodul), aktiviert sich nichts angeschlossenes. Ich habe die an N und Ohm miteinander verbunden, wie in der Anleitung gezeigt: https://download.gira.de/data3/23361910.pdf
    Die Kabel scheinen auch fest zu sitzen. Bin kein Elektriker (eher IT-lastig) aber Bus-Kabel, Lichter usw. konnte ich bisher problemlos anschließen.

    Mein Anschlussplan:
    Melder --Draht-> Melder mit Funkmodul <-Draht-- Melder mit KNX-Modul

    Das KNX-Modul ist aber noch nicht mit einem Bus-Kabel versehen. Muss das noch verlegen. Habe den Test aber auch nur mit einem Melder ohne Modul verdrahtet mit Melder mit Funkmodul getestet. Das Kabel müsste auch ok sein, bis vor 3 Monaten lief da noch mein DSL-Signal drauf.

    Ggfs. könnte ich auch die zwei Pins einfach mal kurzschliessen, das müsste ja auch zum Alarm führen, oder? Heute Abend aber nicht mehr, Kind schläft...

    Update: mein letzter Absatz war die Lösung. Einfach mal kurzgeschlossen dann gings. Man muss nicht die beiden "Ohms" verbinden sondern das ohne Beschriftung. Gut die Dinger sind nur für "Fachmänner" die ein Gira-Zertifikat haben gedacht, aber das könnte man auch besser in der Anleitung darstellen.
    Zuletzt geändert von zeebee; 15.10.2020, 14:51.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Zitat von Gatzman Beitrag anzeigen

    ich schicke dir gerne ein Foto wenn du soweit bist.
    Danke, ist nicht mehr nötig. Habe doch ein Bus-Kabel zu einer Rauchmelderstelle bekommen und mich für die Gira Dual Q Lösung entschieden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gatzman
    antwortet
    Zitat von zeebee Beitrag anzeigen
    . Aber gibt es irgendwo eine kleine Hilfe wie ich das Relais am Binäreingang anschließen muss?
    ich schicke dir gerne ein Foto wenn du soweit bist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • traxanos
    antwortet
    Also ich habe auch die Ei Rauchmelder mittels Funk verbunden und dann ein Ei413 mit einem MDT Tasterbinäreingang gekoppelt.

    Günstig, einfach und zuverläßig. Einziger Hacken ist das der Ei413 ein Netzteil braucht um zu funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Ich habe leider keine gute Stelle wo ich 2 Gira Dual Q per Draht verbinden kann UND ein KNX-Kabel liegt. Zumindest nicht ohne den Stuckateur wieder kommen zu lassen. Daher die Funk-Variante.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ich werde es mit guten und günstigen Ei650C und Drahtvernetzung inkl. bidirektionaler KNX Anbindung umsetzen, wie hier beschrieben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Kaffeetrinker
    antwortet
    Gude.
    dann würde ich ja lieber die Gira Dual Q mit Funkmodul nehmen. Den letzten und vorletzten mit Draht verbinden und in den Letzten ein KNX Modul rein

    Einen Kommentar schreiben:


  • zeebee
    antwortet
    Vielleicht kann ich dieses Thema wieder aufwecken. Da mein Elektriker mir seit 4 Wochen irgendwie kein Angebot für Rauchmelder machen kann oder will, versuche ich das Thema selbst anzugehen.

    Meine Anforderung:
    - vernetzbare Funkmelder
    - Alarm per KNX erfassbar (für Lichter an/Rolladen hoch o.ä.)

    Was ich glaube zu brauchen:
    - x-Rauchmelder mit Funk: https://smile.amazon.de/dp/B088QBDSBS
    - 1-Relais: https://smile.amazon.de/dp/B008H3PRPK
    - Binäreingang: https://www.voltus.de/?cl=details&an...012b35f6366234

    Ist meine Annahme korrekt?

    Den Binäreingang kann ich selbst ans KNX-Kabel anschliessen. Aber gibt es irgendwo eine kleine Hilfe wie ich das Relais am Binäreingang anschließen muss?

    Danke & Gruß

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigen
    Hi, mit dem MDT Tasterinterface in Kombination mit dem ER/U 1.1 hast du es nicht probiert oder?
    US/U4.2 mit ER/U 1.1 sollte gehen, MDT hat da etwas weniger Treiberstrom (1.5mA vs. 2mA beim ABB), könnte also evtl. knapp werden. Aber egal: beide Pillen zusammen passen halt nicht ins Gehäuse vom Ei413. Und dann kann ich ja gleich REG-Geräte nehmen und reinverkabeln.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bjoernhim
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Kennt sonst keiner eine Pille mit min 3 BE, min einem BA (minimale Last) in weniger als ca. 22mm dick?
    Hi, mit dem MDT Tasterinterface in Kombination mit dem ER/U 1.1 hast du es nicht probiert oder?
    Danke und Gruß Björn

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Mit 'nem US/U4.2 + ER/U wird's dann wohl funktionieren. Ob die ins Gehäuse des Ei413 passen, muss ich mal ausprobieren.
    Jedes für sich passt rein, aber beide zusammen nicht. Auch der Merten UP-Heizaktor mit drei Eingängen, der sonst ja perfekt wäre, ist zu dick, wenn auch nur um ein paar Millimeter. Der UP-SA aus gleichem Hause hat die gleichen Abmessungen (wäre mit seinen 2 BE aber auch nicht für CO-Alarm gegangen). Man müsste bei diesen Lösungen also das AP-Gehäuse des Ei413 über eine UP-Dose bauen, und den Boden des Ei413 durchbohren, um die Pillen unter zu bringen. Dann kann man aber auch gleich mit einem 6x2x0.6 hin gehen (4x2x0.6, wenn kein CO-Alarm benötigt wird), und das in der HV einfach auf freie Kanäle der REG-Aktoren/Sensoren legen.

    Kennt sonst keiner eine Pille mit min 3 BE, min einem BA (minimale Last) in weniger als ca. 22mm dick?

    Einen Kommentar schreiben: