Bekommt eure Heizung die Temperaturwerte über extra Fühler oder über den KNX Bus?
Einklappen
X
-
Oder man kauft alles zweite Hand... und ...man hat viel Zeit und keinen Druck.
-
Naja ich weiß nicht ob das System so wirklich effizient ist. Aber wirtschaftlich kann so was nur sein, wenn man die Geräte geschenkt bekommt.Zitat von Allesreinwasgeht Beitrag anzeigenBei mir laufen Rotex Gas-Therme, Rotex-WP, Oventrop Regusol und ein Rotex-Speichernachheizer unabhängig als Kaskade in eine warmen und eine Daikin Klima in einen kalten Speicher.
Ich würde das mal unter Hobby verbuchen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Heizung läuft autark mit eigenen Fühlern im WW, Vorlauf/Rücklauf und Außen -> Daten werden aber per Schnittstelle auf KNX gesendet (fyi).Zitat von denz Beitrag anzeigenGuten Morgen,
Wie habt ihr das gelöst?
KNX:
Logik steuert FHB max 19°C an Oberfläche (Bauteilaktivierung, keine Heizung im klassischen Sinn)
RTRs steuern Räume mit Coilfan (Daikin/Rotex) als Spitzenlast-Heizung.
Nebenräume (da meist auch Fortlufträume) werden nur über RTR überwacht. Die Grundlast 19°C reicht aus, um mit der Überströmung auf 20 bis 21°C zu kommen. HWR, Heizraum, usw haben ja auch zusätzlich Abwärme.
Bäder haben klassische Heizkörper als Spitzenlast-Heizung. Grundlast + Überströmung + Heizkörper + kleiner Raum = 26°C
Logik steuert dezentrale RLT in Abhängigkeit von Feuchte und CO2 Niveau.
Wichtig ist, alle Nebenräume sind klein. Ich wollte keine Mäusepaläste.
Aber es gibt der Lösungen viele...
jetzt wird langweilig:
Bei mir laufen Rotex Gas-Therme, Rotex-WP, Oventrop Regusol und ein Rotex-Speichernachheizer unabhängig als Kaskade in eine warmen und eine Daikin Klima in einen kalten Speicher. Deren Logik ist simpel. Speicher kalt -> heizen, Rücklauf bis 35°C -> WP, Rücklauf mehr als 35°C -> Gas, Thermischer Solarkollektor größer Rücklauf -> Sonne rein. Elektrischer Solarkollektor an -> Elektronachheizer. Draußen wärmer als drinnen & Elektrischer Solarkollektor an -> Klima an.
Nur die WP und die Klima melden an KNX. ...aber langsam wird es off-topic
Einen Kommentar schreiben:
-
Also bei mir läuft eine Dimplex Solewärmepumpe mit KNX Modul.
Die Rücklauftemperatur wird aktuell über die Raumtemperatur geregelt. Ich kann der Wärmepumpe bis zu zehn Raumtemperaturen per KNX schicken. Sie bildet daraus den Mittelwert. Über einen PI Regler wird dann da Rücklauftemperatur angepasst. Funktioniert soweit gut. Natürlich kann man damit nicht Raumweise die Temperatur regeln, dazu ist es auch nicht gedacht. Die Durchschnittstemperatur soll konstant gehalten werden.
Mir wär es allerdings lieber die Regelung nach Außentemperatur würde anständig funktionieren, dann bräuchte ich das nicht und die Heizung wäre ein System für sich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Raumaufschaltung != ERR. Die ERR drosselt den Durchfluss durch die Heizkreise eines Raumes, wenn der Raum zu warm wird (sehr vereinfacht gesagt). Die Raumaufschaltung bewirkt eine Parallelverschiebung der Heizkurve, also der VL- und RL-Temperaturen, in Abhängigkeit der Differenz zwischen Raum-Soll- und -Ist-Temperatur, vgl.
Zitat von maxl Beitrag anzeigenoft funktioniert das so: man stellt einen Raumeinfluss von 2K ein und je Grad Abweichung den Raumtemp wird dann der Raumeinfluss zur Vorlauf Solltemp zu oder weggerechnet - also, wenn 2K unter Soll wird dann die Vorlauftemp um 4K erhöht...Das merkt die WP über die RL-Temperatur und steuert (wenn RL-geführt) entsprechend nach.Zitat von denz Beitrag anzeigeneine leise Ahnung was im Haus los ist bräuchte die Wärmepumpe schon
Einen Kommentar schreiben:
-
Oh hier ist ja was los.
Also Raumaufschaltung im Sinne von ERR wollte ich sowieso nicht. Aber ich dachte eine leise Ahnung was im Haus los ist bräuchte die Wärmepumpe schon. Bspw. wenn aufgrund der Außentempertur die Heizkurve X gefahren wird und ich aber den Kamin an habe. Dann braucht die WP ja nicht auch noch wie Bolle heizen.
Oder verschiebe ich in dem Fall dann „einfach“ immer die Heizkurve manuell?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe nicht von einer gemittelten Raumtemperatur gesprochen. Ich habe davon gesprochen, die Heizkurve statt proportional zur Abweichung Soll/Ist nur des einen Führungsraumes zu verschieben, stattdessen proportional zuZitat von trollvottel Beitrag anzeigenAber Du magst (bisher) nicht sehen, warum eine gemittelte Raumtemperaturaufschaltung nicht viel bewirken kann bzw. wenn nicht genauso suboptimal wie wenn man nur einen einzigen Führungsraum hat.
bzw.Zitat von mmutz Beitrag anzeigen[der] größte[n] Ist/Soll-Wert-Abweichung über alle Zimmer gesehen
zu verschieben.Zitat von mmutz Beitrag anzeigen[den] Soll-Abweichungen der Einzelräume mit deren jeweiliger Heizlast gewichtet
[citation needed]Zitat von maxl Beitrag anzeigenRaumaufschaltung(einfluss) ist bei Fußbodenheizung aber sinnfrei
Amen.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenAlles in allem muss ich sagen, dass das als "Stand der Technik" eigentlich ein Armutszeugnis für das 21. Jahrhundert ist.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja oder Du baust nen klassischen Außentemperaturfühler hin und der Kunde verbindet nachträglich einen KNX-Sensor. Und die Heizung so:
Einen Kommentar schreiben:
-
ja stell ich mir spannend vor - wenn die Heizung zickt und mein Techniker nicht helfen kann weil der KNX sensor nicht tut was er soll ^^
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre ja auch ein Gewerkemix, das will keiner supporten. Nichtmal Du, oder?Zitat von maxl Beitrag anzeigenIch (als Heizungsfachmann) kenne noch keine Heizgeräte die in der aktuellen Generation fremde KNX Fühlerwerte übernehmen können
Einen Kommentar schreiben:
-
achja zum Thema: wenn das Heizgerät den Fühler des KNX Systemes benutzen soll müsste das der Hersteller supporten
Derzeit kann man aber froh sein wenn man Daten vom Gerät bekommt und Werte verstellen kann.
Ich (als Heizungsfachmann) kenne noch keine Heizgeräte die in der aktuellen Generation fremde KNX Fühlerwerte übernehmen können.
Einen Kommentar schreiben:
-
Du hast es schon kapiert.
Aber Du magst (bisher) nicht sehen, warum eine gemittelte Raumtemperaturaufschaltung nicht viel bewirken kann bzw. wenn nicht genauso suboptimal wie wenn man nur einen einzigen Führungsraum hat. Von der zusätzlichen Komplexität ganz zu schweigen.
Einfaches Beispiel:
Soll: 22°C
Raum 1: 18°C Ist (Keller-Gästezimmer)
Raum 2: 20°C ISt (WC Nordseite)
Raum 3: 24°C Ist (Wohnzimmer mit Südfenster)
=> Gemittelte Raumtemperatur: 20,66°C
Wenn nun 20,66°C als gemittelter Istwert hergenommen wird, dann erreicht der Kellerraum und das WC die Zieltemperatur aufgrund abgesenkter VL sehr viel langsamer. Wenns ganz dumm läuft, sogar nie, wenn die AT starkt schwankt. Und der Wohnraum ist eh überhitzt, da hätte man am liebsten gar keine Wärmezufuhr mehr (Dafür sorgt die ERR).
Bei meiner Tecalor THZ steht im Handbuch, dass der Raumeinflussfaktor dazu genutzt werden sollte, anderweitig eingebrachte Wärme (Ofen, Sonne, ...) zu berücksichtigen. Aber man soll den nicht zu hoch einstellen, da sonst die Außentemperatur an Einfluß verliert. Die genaue Formel zur Heizkurvenberechnung steht da nicht, ich könnte mir aufgrund des Geschriebenen aber vorstellen, dass der Raumeinfluß nur absenkend wirkt, nicht anhebend.
Alles in allem muss ich sagen, dass das als "Stand der Technik" eigentlich ein Armutszeugnis für das 21. Jahrhundert ist. Aber lassen wir das
Zuletzt geändert von trollvottel; 12.02.2019, 17:35.
Einen Kommentar schreiben:
-
Raumaufschaltung(einfluss) ist bei Fußbodenheizung aber sinnfrei - das macht nur bei Heizkörpern Sinn....
oft funktioniert das so: man stellt einen Raumeinfluss von 2K ein und je Grad Abweichung den Raumtemp wird dann der Raumeinfluss zur Vorlauf Solltemp zu oder weggerechnet - also, wenn 2K unter Soll wird dann die Vorlauftemp um 4K erhöht... macht aber bei trägen FBH Systemen garkeinen Sinn
gibt aber auch andere Logiken in den HeizungsreglernZuletzt geändert von maxl; 12.02.2019, 17:26.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann erklär mir bitte mal, wie die Raumtemperaturaufschaltung (Referenzraum) Deiner Meinung regelungstechnisch implementiert ist? Ich hab's ja offensichtlich noch nicht kapiert.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenNochmal: Die Heizung hat nur *eine* Vorlauftemperatur, egal wie viele Räume (oder deren Temperaturen) Du hast!
Einen Kommentar schreiben:
-
mmutz Nochmal: Die Heizung hat nur *eine* Vorlauftemperatur, egal wie viele Räume (oder deren Temperaturen) Du hast! Das Problem besteht also nach wie vor auch umgekehrt. Eine aufgrund mehrerer Sensoren gemittelt verschobene Heizkurve nützt den Räumen in denen es zu kalt ist nichts (ok nicht nichts, aber wenig), da die VL einfach zu niedrig sein wird.
Was Du jedoch beschreibst, ist doch technisch ganz einfach lösbar: Die Parallelverschiebung der Heizkurve ist nicht anderes als die Anpassung der Raum-Solltemperatur zentral an der Wärmepumpe. Also die eben dynamisch heben/senken. Wäre mir allerdings zu undeterministisch..Zuletzt geändert von trollvottel; 12.02.2019, 16:46.
Einen Kommentar schreiben: