Bekommt eure Heizung die Temperaturwerte über extra Fühler oder über den KNX Bus?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • mmutz
    antwortet
    Zweck der Raumaufschaltung ist es ja, die Heizkurve parallel zu verschieben, üblicherweise proportional zur Soll/Ist-Abweichung. Mit KNX könntest Du halt alle Räume in die Regelung einbeziehen und nicht nur den einen Führungsraum. Die Regelung mit einem Führungsraum funktioniert ja nur soweit der Raum repräsentativ ist für alle Räume. Wenn aber z.B. das Gästezimmer als Nicht-Führungsraum hochgeheizt werden soll, oder im Führungsraum der Kamin angeworfen wird, dann stimmt der Raumeinfluss plötzlich nicht mehr und ist tlw. sogar kontraproduktiv (wenn der Kamin im Führungsraum die Heizkurve nach unten verschiebt, werden evtl. andere Räume kalt). Auch eine RL-geführte Regelung bekommt dann nicht die Informationen, die sie braucht, da der RL, den sie misst, nur ein Mix verschiedener Heizkreise ist. Wenn die Heizung aber nun z.B. einfach die größte Ist/Soll-Wert-Abweichung über alle Zimmer gesehen geliefert bekommt, statt nur die des einen Führungsraums, dann funktioniert das Anheben bzw. Absenken der Heizkurve besser, denn starke Abweichungen des Führungsraums gegenüber den restlichen Räumen werden geglättet. Den Rest regelt dann die ERR oder der Selbstregeleffekt.

    Wenn man nun sogar die Soll-Abweichungen der Einzelräume mit deren jeweiliger Heizlast gewichtet, dann fällt die explizite AT sogar völlig aus der Gleichung raus.

    Oder man fährt, am anderen Ende des Spektrums, weiter lediglich AT-Temperatur gesteuert, ohne Raumaufschaltung, dann braucht man das natürlich nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • trollvottel
    antwortet
    mmutz Was nützt der Heizung denn die RT mehrerer Räume? Sie kann doch sowieso nur *eine* Vorlauftemperatur ansteuern. Darum gibt es ja die nachgelagerte Einzelraumregelung (Abwürgen entsprechender Heizkreise wo die RT zu hoch ist). Wenn ein Raum zu kalt ist, dann ist der Durchfluß (obwohl Stellventil komplett offen) oder die Vorlauftemperatur zu gering (Heizkurve anpassen).

    Eine einzelne RT als Rückmeldung für die Heizung aus einem (strategisch gewählten) Führungsraum (z.B. Bad oder offener Wohnbereich) ergibt jedoch Sinn, aber auch nur wenn der Raumeinfluss entsprechend eingestellt ist.
    Zuletzt geändert von trollvottel; 12.02.2019, 13:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mmutz
    antwortet
    Das Problem ist auch nicht der AT-Sensor, sondern die RT-Sensoren. Da ist nämlich die Info, die man sonst per Raumaufschaltung zur dynamischen Heizkurvenoptimierung nutzt, eh schon vorhanden, kann aber in den seltensten Fällen an die Heizungssteuerung übergeben werden. Die kommt nur mit dem proprietären, herstellereigenen Bedienmodul klar, das dann aber auch nur die Temperatur eines Raumes kennt. Das ist m.M.n. momentan noch sehr unglücklich gelöst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SnowMaKeR
    antwortet
    Die Wärmepumpe bekommt einen extra Außentemperaturfühler.
    Mit diesem und der Heizkurze stellt Sie die Wärme für das Haus zur Verfügung.

    Die Raumtemperatur wird dann über die in den Tastern integrierten Temp-Fühler (wenn man welche mit Fühler kauft), einem Regler und dem Heizungsaktor gesteuert.
    Dort braucht es keinen separaten Temperaturfühler für die Heizung mehr.
    Der Regler ist je nach Produktauswahl und Konzept im Taster, im Heizungsaktor oder in einem separaten Logikmodul.

    Den Außemtemperaturfühler der Heizung nutzt man, weil man dann im System bleibt und der Heizungsbauer für seine Leistung geschlossen Gewährleistung gibt. Ist ein Streitpunkt bei Problemen weniger.

    Einen Kommentar schreiben:


  • ets3-user
    antwortet
    Wenn man auch kühlen will und keine hässlichen extra Thermostate an der Wand dann macht es sehr viel Sinn die WP komplett mit einzubinden. Dann muss man aber auch ein Model nehmen das die Infos auch verarbeiten kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • spassbird
    antwortet
    Hallo,

    Deine Wärmepumpe hat erstmal überhaupt nichts mit dem KNX zu tun.
    Wenn Du wilslt, dass die Wärmepumpe mit den KNX-Temperaturen arbeitet, musst Du auch eine Schnittstelle zwischen KNX und
    ModBus der WP schaffen.
    Allerdings ist es aus meiner Sicht unnötig.
    Die Wärmepumpe hat einen Aussenfühler der auf Grund der Außentemperatur die Vorlauftemperatur anpasst.
    Das ist es dann auch schon.
    Den Rest macht das KNX für sich, mit Innentemperatursesoren und einem Heizungsaktor, der die Stellantriebe steuert.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bekommt eure Heizung die Temperaturwerte über extra Fühler oder über den KNX Bus?

    Guten Morgen,

    ich bekomme eine Nibe F1255-6 PC. Außerdem verbaue ich an einer Außenwand den Theben theLuxa P300 (mit integriertem Temperatursensor) und im Haus einige MDT Glastaster smart 2 (mit integriertem Temperatursensor).

    Ich ging immer davon aus, dass dies hardwaretechnisch völlig ausreicht, da die Wärmepumpe mit diesen Temperaturen natürlich auch arbeiten kann.
    Aber ist das so? Oder muss ich extra für die Wärmepumpe noch einen extra Außentemperaturfühler und einen extra Raumtemperaturfühler montieren, die ich dann direkt an der Wärmepumpe anklemmen kann?

    Diese Doppelungen widersprechen ja eigentlich dem smarten Grundgedanken von KNX.

    Wie habt ihr das gelöst?