Also wenn es KNX Ventile sind dann 1 Byte?
Viele Grüße
Harry?
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Temperaturverschiebung 1Bit, 1Byte, 2Byte
Einklappen
X
-
Wenn es die einfachen Stellventile sind dann ist es egal, weil die bekommen Strom oder nicht. Wenn das KNX Ventile mit eigenem Regler sind ist es natürlich wesentlich.
Einen Kommentar schreiben:
-
Servus,
ich habe bei mir 2 Byte eingestellt heute, habe die Heizungsaktoren von MDT und MDT Glastaster 2, weiss jemand ob ich hätte lieber eine 1 Byte Temperaturverschiebung Programmieren sollen, weiss jetzt nicht genau ob die Fußbodenheizung funktioniert...
Liegt es auch an den Stellventilen ob man 1 Byte oder 2 Byte nehmen solllte oder spielt das überhaupt keine Rolle? Liegt das nur am Aktor ob 1 Byte oder 2 Byte, da ja der Aktor von MDT beides anbietet sollte dann auch beides gehen wenn die Stellventile keine Rolle dabei spielen?
Viele Grüße
Harry
Einen Kommentar schreiben:
-
So meinte ich das nicht.Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigen
Sollwertverschiebung und Sollwert sind ja auch verschiedene Objekte. Das hat mit Mischen nichts zu tun.
Es geht darum, dass man besser nicht einen Heizkanal sowohl per Sollwertverschiebung als auch per Setzen des Sollwertes ändern können soll.
Dies stellt einen besonderen Fall dar da es sich hier nicht um eine klassische Sollwertverschiebung handelt, sondern der Basis Komfort Sollwert als Absolutwert verändert wird.
[...]
Beide Methoden sollten nicht gemischt werden da es hier oft zu Problemen kommen kann!
Einen Kommentar schreiben:
-
Sollwertverschiebung und Sollwert sind ja auch verschiedene Objekte. Das hat mit Mischen nichts zu tun.Zitat von Brn Beitrag anzeigenSoweit ich weiß steht aber gerade in den MDT Lösungsvorschlägen, dass "Mischen" nicht empfohlen wird.
Einen Kommentar schreiben:
-
Soweit ich weiß steht aber gerade in den MDT Lösungsvorschlägen, dass "Mischen" nicht empfohlen wird.Zitat von gibsonrocker Beitrag anzeigenIch habe die Sollwertverschiebung über ein 1 Bit Objekt.
Die Visu kann trotzdem direkt den Sollwert vorgeben über das KO "Sollwert Komfort" mit 2 Bytes.
An dem Punkt stehe ich auch gerade.Zitat von David2027 Beitrag anzeigenkann mir vielleicht einer erklären wie ich die Visu einrichten soll wenn ich über 2 Byte Temperaturverschiebung gehe, habe im MDT GT Smart und im MDT Aktor beides auf 2 Byte eingestellt und habe viele 1 Byte KO gibt die für die Visu sind?!
Zunächst habe ich für einen Heizkreislauf alles auf 2 Byte Kompfort Sollwert Verschiebung umgestellt. In der KNX Only Welt GT Smart 2 <-> AKH geht das soweit ganz gut.
In der Viso kann man sich dann diesen Wert als Nummer darstellen lassen (ich nutze openhab2 & cometvisu).
Wenn man den Wert Stellen möchte, ist es je nach Visu abhängig. Die simpelste Variante ist das Senden eines "Strings" an die GA. Es gibt (zumindest bei openhab & cometvisu) je nach genutzter Oberfläche verschiedene Mechanismen, um den Wert eleganter zu setzen. Als Stichworte kommen da setpoint (openhab Sitemap Plugin) oder auch Slider mit definierten Schritten (16 - 26 in 0,5er Schritten <- cometvisu) zum Einsatz.
Derzeit krankt es bei mir aber noch der Fragestellung "Sollwert" vs. "Basis Kompfort Sollwert". Da läuft irgendwas durcheinander. Aber das passt thematisch nicht ganz in diesen Thread, werde daher einen neuen aufmachen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Moinsen,
kann mir vielleicht einer erklären wie ich die Visu einrichten soll wenn ich über 2 Byte Temperaturverschiebung gehe, habe im MDT GT Smart und im MDT Aktor beides auf 2 Byte eingestellt und habe viele 1 Byte KO gibt die für die Visu sind?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Ach. Hab ich gar nicht gesehen. Mach das immer über 1bit bis jetzt. Danke für die Info. Ja manchmal macht man was, das funktioniert und schaut nicht über den Tellerrand
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir sprechen über den GT 2 Smart?Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigenHi,
die Visu wird wohl eher 2byte wert senden, aber wie gesagt es geht ja beides. Eine blöde Frage, wie hast du 2byte über den GT gesendet?
gruß
Da ist es ganz einfach.
In der ETS5 den Glastaster auswählen und:
Zwei-Tasten Funktion -> Temperaturverschiebung -> 2Byte Temperaturverschiebung
dort dann alle erforderlichen Einstellungen vornehmen und verknüpfen. MDT hat dazu sogar ein Tutorial auf der Website.
Da sind 1Bit und 2Byte beschrieben.
Oder habe ich deine Frage falsch verstanden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
die Visu wird wohl eher 2byte wert senden, aber wie gesagt es geht ja beides. Eine blöde Frage, wie hast du 2byte über den GT gesendet?
gruß
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe die Sollwertverschiebung über ein 1 Bit Objekt.
Die Visu kann trotzdem direkt den Sollwert vorgeben über das KO "Sollwert Komfort" mit 2 Bytes.
Habe Ebenfalls zwei Aktoren von MDT.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nicht alle Geräte unterstützen alle Funktionen, das ist das Wesentliche, und eigentlich ist es egal, weil später drehst du eh nicht mehr an dem Ding.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Okay, also sind 1 oder 2 Byte besser für die Visu geeignet wenn ich das richtig verstehe.
Gibt es sonst noch einen praktischen Unterschied in der Verwendung von 1 oder 2 Byte Verschiebung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei 1 Byte kannst du z.B. den Wert in der Visu direkt einstellen, oder du hast Tasten mit einem festen Wert, bei 1 Bit musst du halt immer toggeln. Ich glaube 1 Bit war in der Anfangszeit üblich, weil die Geräte nicht so mächtig waren. Da gab es die Wippe, und sonst nichts.
Gruß Florian