    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Ah ja klar logisch. Hatte nen Denkfehler. Muss mal
    nachgucken, aber 6A sollte ja für ne Lichterkette oder Weihnachtsstern ausreichen.
    ​​​​​​
    Hi,

    ich wollte dir eigentlich erklären warum das keine gute Idee ist und dir keine Optionen bieten.

    Ich würde nicht Mal im Notfall, wenn ich auf eine Steckdose vergessen hätte, einen freien Draht von einem Kabel nutzen, geschweige denn es so zu planen.

    Also Steckdosen und Rollo unbedingt trennen (Leitung und LS), wenn noch in der Planung bist.

    Das LS die Leitung schützt und nicht den Aktor ist klar. Da ging's rein um den Fehlerfall. wenn man sehr viel einzeln absichert, braucht man zwar einen großen HV, aber die Ursache ist schnell gefunden.

    Wenn man jetzt auch mehrere FI's verbaut, macht z.b eine Defekte Waschmaschine das Gefriergut nicht kaputt....
    Zuletzt geändert von vaillan; 19.02.2019, 21:34.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von vaillan Beitrag anzeigen
    Da die LS Preise vernachlässigbar sind, habe ich so viel wie möglich und auch jeden Aktor einzeln absichert.
    Dann hast da aber auch nur Aktoren mit wenigen Anschlüssen, damit das alles raumweise passt? Ein LS ist halt ein LEITUNGS-Schutzschalter kein Geräteschutzschalter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Wenn du in der Laibung Lampen mit >=1kW installierst, würde ich gerne zum anschauen vorbeikommen ich würde Steckdose und Raffstore/Rolladen nicht an einem LS hängen haben wollen. Und eine Leitung mit zwei LS ist gruselig und nicht zulässig ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Muss mal gucken, Weiß noch nicht was für rolladen wir bekommen. Vllt werden die auch mit 16A abgesichert. Und glaube ja net das so Beleuchtung so viel zieht. Kann man ja auch so programmieren, das erst Licht ausgeht und dann der rolladen fährt. Dann hat man da auch keine Probleme oder?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Mal was anderes - wird hier empfohlen eine Leitung mit zwei LS abzusichern?
    Ich glaube, ursprünglich nein, und irgendwie sind dann Gedankensprünge und Missverständnisse entstanden.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Mal was anderes - wird hier empfohlen eine Leitung mit zwei LS abzusichern?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Ah ja klar logisch. Hatte nen Denkfehler. Muss mal
    nachgucken, aber 6A sollte ja für ne Lichterkette oder Weihnachtsstern ausreichen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Warum darf die Steckdose dann nur mit 6A abgesichert werden? Und nicht auch 10A oder sogar 13A? Muss doch nur auf dem gleichen FI hängen, da ja gemeinsamer N Leiter.
    Der gemeinsame N ist genau der Schwachpunkt, denn die einzelnen LSS kennen nicht den Summenstrom im gemeinsamen N.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ich finde die Idee mit der freien Ader für eine Laibungssteckdose auch nicht ideal.
    Wenn die Steckdose über den gleichen LSS läuft wie der Jalousiemotor, dann muß man später genau aufpassen, welche Steckdose mit welchem LSS freigeschaltet wird.
    Und im Fehlerfall ist worst case der Aktorkanal im Eimer ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Warum darf die Steckdose dann nur mit 6A abgesichert werden? Und nicht auch 10A oder sogar 13A? Muss doch nur auf dem gleichen FI hängen, da ja gemeinsamer N Leiter.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Ich finde die Idee mit der freien Ader für eine Laibungssteckdose auch nicht ideal.
    Wenn die Steckdose über den gleichen LSS läuft wie der Jalousiemotor, dann muß man später genau aufpassen, welche Steckdose mit welchem LSS freigeschaltet wird.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Bei Laibungssteckdosen aufpassen, dass das Fenster noch aufgeht und es nicht reinregnen kann Ansonsten hängen alle Raffstoren bei mir an einem eigenen FI/LS, der Aktor an zweien, einen auf der Primärseite und einen auf der sekundären.

    Einen Kommentar schreiben:


  • RBender
    antwortet
    Zitat von vaillan Beitrag anzeigen
    werden und ich habe ihn auch eigens abgesichert.

    Wenn du die Steckdosen getrennt absichern willst darfst du die jeweilige Fase nur mehr mit 6A absichern.
    Ganz neue Theorie hier!

    Einen Kommentar schreiben:


  • vaillan
    antwortet
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen

    Ich hab überlegt wenn ich die Rolläden mit 5x1,5mm2 anfahre, dann die eine nicht benötigte Phase als Steckdose in die Fenster Nische seitlich zu setzen. Dann kann ich diese schaltbar machen, ohne eine extra Leitung legen zu müssen.
    Das funktioniert natürlich, ist aber nicht wirklich schön.
    Mein Rollo Aktor kann mit max. 10A abgesichert werden und ich habe ihn auch eigens abgesichert.

    Wenn du die Steckdosen getrennt absichern willst darfst du die jeweilige Fase nur mehr mit 6A absichern.

    Für den Fehlerfall ist es meines Erachtens auch nicht wirklich toll, wenn zu viel auf einem LS hängt.
    Da die LS Preise vernachlässigbar sind, habe ich so viel wie möglich und auch jeden Aktor einzeln absichert.

    Ich habe auch 7 FI´s verbaut, war im Fehlerfall schon nützlich, weil nur ein geringer Teil im Haus ausfällt und wenn man es richtig plant auch entweder Licht, oder Strom in den Zimmern zur Verfügung hat

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris786
    antwortet
    Zitat von vaillan Beitrag anzeigen

    Hier stellt sich die Frage, ob ich z.B. für die Weihnachtsbeleuchtung bei jedem Fenster eine eigene Fase bis in den Technikraum/UV bringe, einen Aktor Kanal verbrate, oder ein mal im Jahr eine Zeitschaltuhr anstecke.
    Ich hab überlegt wenn ich die Rolläden mit 5x1,5mm2 anfahre, dann die eine nicht benötigte Phase als Steckdose in die Fenster Nische seitlich zu setzen. Dann kann ich diese schaltbar machen, ohne eine extra Leitung legen zu müssen.

    Einen Kommentar schreiben: