Ok, Dank euch bin ich schon um einiges weitergekommen.
IP Router in der ETS 5.7 auf V4 upgedated.
Topologie verbessert.
HS Dummy auf IP Linie 1.0 eingesetzt, aber wie geht's jetzt weiter? Wie weiß meine Filtertabelle davon?
Anmerkung 2019-03-10 213359.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann aber auf 1.0.xxx (von mir aus 250) ... muss natürlich dann auch im Experten geändert werden... such mal nach Geräte Dummy in ETS (gibt auch von Gira)
Einen Kommentar schreiben:
-
Da die ETS den HS ja nicht kennt und nicht weiß, welche GAs sie an ihn weiterleiten soll, musst du an Stelle des HS ein Dummy-Gerät einfügen und die GAs dort verknüpfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie mache ich das?
Die V4 kann ich immer noch nicht installieren.
Nach wie vor die Fehlermeldung, dass ich keine Backbone habe
Wie erstelle ich einen HS Dummy?
Einfach ein fiktives Gerät dem ich die PA 1.1.250 gebe?
Einen Kommentar schreiben:
-
Die ETS schreibt nur das in den Filtern, was auf "beiden Seiten" steht und wenn der HS auf der IP Seite steht und es keinen Dummy für ihn gibt, sagt die ETS "nö".
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Filtertabelle ist sicher unvollständig.
Hab allein über 500 GA in der ETS und dem Gira HS.Anmerkung 2019-03-10 204006.jpgZuletzt geändert von Knochen; 10.03.2019, 20:43.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein, nicht in 1.2.x ... es ist schon richtig da ... was zeigt denn der Router bei Filtertabelle an?Zitat von Knochen Beitrag anzeigenOk, kleines Stück weiter.
Muss immer noch alles auf Durchzug schalten.
Kann es sein, dass ich alle anderen Geräte wie Schaltaktoren, etc... in der Topologie auf 1.2 setzen muss?
Anmerkung 2019-03-10 202705.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das Gerät gelöscht und neu hinzugefügt. Dann ging es.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenWarum geht das nicht? Fehlermeldung?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, kleines Stück weiter.
Muss immer noch alles auf Durchzug schalten.
Kann es sein, dass ich alle anderen Geräte wie Schaltaktoren, etc... in der Topologie auf 1.2 setzen muss?
Anmerkung 2019-03-10 202705.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum geht das nicht? Fehlermeldung?Zitat von Knochen Beitrag anzeigen1.1.0 lässt er mich aber nicht eintragen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von ;n1338476Bin über Hilfe dankbar.
So müsste es aussehen ...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt, da dürfte ich einen Fehler in der Topologie haben.
1.1.0 lässt er mich aber nicht eintragen.
Dabei hat kein anderes Gerät diese PA.
Und ja, das G! funktioniert wenn ich alles auf Durchzug stelle.
Bin über Hilfe dankbar.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: