    Moin,

    ja, das Objekt "2" des Stellantriebs braucht den Wechsel von "1 - Stopp (Sommerbetrieb)" auf "0 - Nicht Aktiv"

    siehe auch Handbuch https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...rLu2yaNahlUgTd
    Ok, vielen Dank... in der Tat war genau das der Grund, wieso der Regler bei Empfang eines Stellbefehls in % vom Raumtemperaturregler nicht reagierte... es lag nämlich ein STOP-Befehl auf diesem Kanal vor, so dass - eben auch gemäß Hinweis von dir - Stellbefehle in % zu ignorieren sind. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich diesen Kanal 2 überhaupt nicht benötige für die Fensterfunktion; dieser Kanal 2 wird wohl nur für einen "Sommerbetrieb" benötigt, sprich, zur Sperrung des Reglers... es läuft also jetzt bei mir ohne Verwendung dieses Kanals! Dankeschön!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    ja, das Objekt "2" des Stellantriebs braucht den Wechsel von "1 - Stopp (Sommerbetrieb)" auf "0 - Nicht Aktiv"

    siehe auch Handbuch https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...rLu2yaNahlUgTd

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Ok, ich habe ne Vermutung.... ich habe mal den Binäreingang für den Fensterkontakt des Stellmotors auf inaktiv gesetzt... damit funktioniert der Regler einwandfrei; er verarbeitet die Stellgröße-Befehle in % des Raumcontrollers umgehend... eben ohne Nutzung des Binäreinangs für den Fensterkontakt... ich bilde mir ein, dass der Kanal 2 des Reglers (STOP-Kanal für den Regler, siehe Bild oben in Post #1), sobald er einen STOP-Befehl vom Raumcontroller aufgrund des geöffneten Fenster erhalten hat, nicht mehr zurückschaltet in den "normalen" Zustand... Die Fragen, die sich mir hier stellen:
    1. Kann der Regler überhaupt parallel zum normalen Regelbetrieb auch mit Fensterkontakt genutzt werden, oder geht nur das eine oder andere?
    2. Wenn beides gleichzeitig geht, wie hab ich die GA zu parametrieren, dass es funktioniert?
    Zuletzt geändert von Zalone; 10.03.2019, 20:38.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Mh.... Danke für die Info soweit... dann muss ich weiter analysieren.... mhhhh

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    also die Parameter stimmen, da müsste bei geschossenem Fenster das Ventil auf machen wenn auf dem Objekt "0" ein wert von größer 0% gesendet wird

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,
    naja, man kann das auch direkt über denn Gruppen Monitor denn wert lesen, aber denn hast du ja schon mittgeteilt welche werte bei welchem Fenster zustand gesendet werden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Ok, klicke ich auf "Wert lesen" passiert nix?! Es öffnet sich kein Fenster oder so, wo ich den Wert ablesen kann...
    Zuletzt geändert von Zalone; 10.03.2019, 16:53.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    in der ETS einfach auf die GA 2/1/253 mit der Maus rechts und dann Wert lesen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Im Gruppenmonitor sieht man dazu folgendes: Offen 1 / Geschlossen 0

    Fensterkontakt - Werte.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Wie lese ich denn den aktuellen Wert in der ETS des Fensterkontaktes aus?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    OK, welchen wert hat den die GA 2/1/253 bei geschlossenem Fenster

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Anbei die Parameterseiten des TX501

    Parameter Stellantrieb 1.JPG Parameter Stellantrieb 4.JPG Parameter Stellantrieb 2.JPG Parameter Stellantrieb 3.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Ok... da gibt es aber nicht viel zu parametrieren beim Hager TX501... hab alles auf Standard gelassen, und nur den externen (Binär-)Eingang für den Fensterkontakt parametriert...

    Übrigens... hatte kurzzeitig Erfolg... .hatte in der ETS das Gerät "Stellantrieb" aus dem Projekt genommen, dann wird neu in das Projekt eingefügt aus dem Katalog, neu parametriert, und dann ging der Regler für gefühlt 30 Minuten.... jetzt reagiert er wieder nicht auf Stellbefehle vom Raumcontroller...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Schlaubi
    antwortet
    Moin,

    poste doch mal die Parameter Einstellungen vom HAGER TX501

    Einen Kommentar schreiben:


  • Zalone
    antwortet
    Nur zur Info: Ich habe an diesem Stellantrieb TX501 auch einen Binäreingang zur Nutzung des Reedkontakts am Fenster in Verwendung... hier funktioniert die Nutzung bei geschlossenem und geöffnetem Fenster einwandfrei (wird mir so am RC sowie in der ViSu/Domovea richtig angezeigt)...nur der Regler für das Ventil der Heizung reagiert nicht bei einem Stellgrößem-Befehl in % des RC an TX501...

    Einen Kommentar schreiben: