Stellantrieb Hager TX501 mittels Raumcontroller von Berker 80660100 ansteuern
Einklappen
X
-
Ok, vielen Dank... in der Tat war genau das der Grund, wieso der Regler bei Empfang eines Stellbefehls in % vom Raumtemperaturregler nicht reagierte... es lag nämlich ein STOP-Befehl auf diesem Kanal vor, so dass - eben auch gemäß Hinweis von dir - Stellbefehle in % zu ignorieren sind. Mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich diesen Kanal 2 überhaupt nicht benötige für die Fensterfunktion; dieser Kanal 2 wird wohl nur für einen "Sommerbetrieb" benötigt, sprich, zur Sperrung des Reglers... es läuft also jetzt bei mir ohne Verwendung dieses Kanals! Dankeschön!
-
Moin,
ja, das Objekt "2" des Stellantriebs braucht den Wechsel von "1 - Stopp (Sommerbetrieb)" auf "0 - Nicht Aktiv"
siehe auch Handbuch https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...rLu2yaNahlUgTd
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok, ich habe ne Vermutung.... ich habe mal den Binäreingang für den Fensterkontakt des Stellmotors auf inaktiv gesetzt... damit funktioniert der Regler einwandfrei; er verarbeitet die Stellgröße-Befehle in % des Raumcontrollers umgehend... eben ohne Nutzung des Binäreinangs für den Fensterkontakt... ich bilde mir ein, dass der Kanal 2 des Reglers (STOP-Kanal für den Regler, siehe Bild oben in Post #1), sobald er einen STOP-Befehl vom Raumcontroller aufgrund des geöffneten Fenster erhalten hat, nicht mehr zurückschaltet in den "normalen" Zustand... Die Fragen, die sich mir hier stellen:- Kann der Regler überhaupt parallel zum normalen Regelbetrieb auch mit Fensterkontakt genutzt werden, oder geht nur das eine oder andere?
- Wenn beides gleichzeitig geht, wie hab ich die GA zu parametrieren, dass es funktioniert?
Zuletzt geändert von Zalone; 10.03.2019, 20:38.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mh.... Danke für die Info soweit... dann muss ich weiter analysieren.... mhhhh
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
also die Parameter stimmen, da müsste bei geschossenem Fenster das Ventil auf machen wenn auf dem Objekt "0" ein wert von größer 0% gesendet wird
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
naja, man kann das auch direkt über denn Gruppen Monitor denn wert lesen, aber denn hast du ja schon mittgeteilt welche werte bei welchem Fenster zustand gesendet werden
Einen Kommentar schreiben:
-
in der ETS einfach auf die GA 2/1/253 mit der Maus rechts und dann Wert lesen
Einen Kommentar schreiben:
-
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie lese ich denn den aktuellen Wert in der ETS des Fensterkontaktes aus?
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, welchen wert hat den die GA 2/1/253 bei geschlossenem Fenster
Einen Kommentar schreiben:
-
Anbei die Parameterseiten des TX501
Parameter Stellantrieb 1.JPG Parameter Stellantrieb 4.JPG Parameter Stellantrieb 2.JPG Parameter Stellantrieb 3.JPG
Einen Kommentar schreiben:
-
Ok... da gibt es aber nicht viel zu parametrieren beim Hager TX501... hab alles auf Standard gelassen, und nur den externen (Binär-)Eingang für den Fensterkontakt parametriert...
Übrigens... hatte kurzzeitig Erfolg... .hatte in der ETS das Gerät "Stellantrieb" aus dem Projekt genommen, dann wird neu in das Projekt eingefügt aus dem Katalog, neu parametriert, und dann ging der Regler für gefühlt 30 Minuten.... jetzt reagiert er wieder nicht auf Stellbefehle vom Raumcontroller...
Einen Kommentar schreiben:
-
Moin,
poste doch mal die Parameter Einstellungen vom HAGER TX501
Einen Kommentar schreiben:
-
Nur zur Info: Ich habe an diesem Stellantrieb TX501 auch einen Binäreingang zur Nutzung des Reedkontakts am Fenster in Verwendung... hier funktioniert die Nutzung bei geschlossenem und geöffnetem Fenster einwandfrei (wird mir so am RC sowie in der ViSu/Domovea richtig angezeigt)...nur der Regler für das Ventil der Heizung reagiert nicht bei einem Stellgrößem-Befehl in % des RC an TX501...
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: