Nochmal die Frage, welche Spannung nutzen du für den Hilfseingang des Routers?
In der Bedienungsanleitung wird nur POE oder ein externes Netzteil erlaubt!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
nach Einbau Linienkoppler: Geräte nicht erreichbar über ETS5
Einklappen
X
-
Also wenn es der ist
https://www.eibmarkt.com/de/products...1&Currency=EUR
dem spendiert man ein eigenes Netzteil, da wird nichts am KNX Netzteil angeschlossen!
Zeichne doch mal deine Verdrahtung auf die Du hattest, ich vermute ein Verdrahtungsproblem oder das dir z.B. in der Hauptlinie ein Netzteil gefehlt hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
In der PDF ist das blöd dargestellt aber du brauchst dennoch eine SV+Drossel auch auf Linie 1.0. oder du konfigurierst ihn auf 1.1. und hast den LK umsonst und nutzt ihn stattdessen als Linenerweiterer (braucht aber auch wieder SV+Drossel dann).
Schau dir mal auf Seite 3+4 die Installation genau an! https://www.eibmarkt.com/isroot/eibm...t/IPRouter.pdfZuletzt geändert von Sovereign; 17.03.2019, 12:21.
Einen Kommentar schreiben:
-
Also, ich denke wir haben das korrekt aufgebaut - so wie auch EugenDo beschrieben hat und ich ja in meinem ersten Beitrag beschrieben habe.
Innerhalb der Linie 1.1 wurde ja kommuniziert werden, aber von außen ging es irgendwie nicht und der Linienscan für 1.1 hat zum Beispiel auch keine Geräte mehr gelistet.
Habt Ihr denn Ideen, warum die Projektprüfung solche Fehler wirft? (wie ich oben beschrieben habe heute 9:37)
Einen Kommentar schreiben:
-
hmm .... ich würde das so machen ...
1.0.0 IP Router
1.0.- Stromversorgung für Hauptlinie (1.0.x, wenn ohne Diagnose)
1.1.0 Linienkoppler
1.1.- Stromversorgung für Linie 1.1.x (wenn ohne Diagnose)
1.1.x diverse Teilnehme in der Linie
spater dann ... 1.2.x
1.2.0 Linienkoppler
1.2.- Stromversorgung für Linie 1.2.x (wenn ohne Diagnose)
1.2.x diverse Teilnehme in der Linie
Achte mal auf die Werkseinstellungen des Kopplers.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich gebe mal zu ich habe mit IP Router keine Erfahrung da ich das bislang nicht brauchte. Aber mal eine Frage zum Verständnis. Wenn du vom IP Router den TP auf den Linienkoppler MAIN klemmst, woher bekommt die Linie MAIN ihre Busspannung? Liefert die der IP Router?
Edit:
Robby Denke du hast meine Frage und Vermutung bereits beantwortet die Posting haben sich überschnitten.Zuletzt geändert von Sovereign; 17.03.2019, 11:55.
Einen Kommentar schreiben:
-
Verdrosselt am IP Router + eventuelle HilfsspannungZitat von emonis Beitrag anzeigenunvertrosselt am IP Router wie in der Anleitung beschrieben ….
Welchen IP Router hast Du denn?Zuletzt geändert von Robby; 17.03.2019, 11:46.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wie eine SV ohne drossel für den Bus?
Der verdrosselte Ausgang ist für den KNX Bus.
Den unverdrosselten darf man nur als Hilfspannung für Router nehmen, wenn dies in der Anleitung des Routers expliziert freigeben ist.
Für eine zweite Linie mit Koppler braucht es eine neue SV mit Drossel.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben jetzt wieder den originalen Zustand hergestellt.
1.0 mit IP Router 1.0.0
Linie 1.1 nur mit Teilnehmer ohne Linienkoppler
Wir haben eine Stromversorgung mit 2 Ausgängen:
1. mit Drosselung für BUS (Aktoren etc.)
2. ohne Drosselung für IP Router (benötigt wohl eigene SV)
Es sind aktuell 27 Teilnehmer aktiv
Über USB habe ich den Linienkoppler noch nicht versucht zu programmieren - halte ich mal als Option fest.
Ich habe jetzt auch mal die Projektprüfung laufen lassen, was zu folgenden Meldungen geführt hat
(E) Keine Stromversorgung projektiert für Linie "1.0 Hauptlinie 0". / den Fehler gibt es auch für Linie 1.1 / für Linie 1.2 (ist nicht aktiv, habe ich in der ETS nur schon einmal angelegt)
(E) Es sind zu wenige Netzteile in Linie "1.0 Hauptlinie 0" vorhanden. Es muss mindestens ein Netzteil in einem Linien-Abschnitt vorhanden sein, sowie ein weiteres Netzteil je Repeater / den Fehler gibt es auch für Linie 1.1 und 1.2
Er bringt weiterhin die Info: Ein Telegramm muss bis zu 2 Koppler passieren, um jedes Gerät in der Installation zu erreichen.
Hat das damit zu tun, dass ich den Linienkoppler noch in der ETS habe, der aber gerade nicht angeschlossen ist?
Bei der Online Diagnose bringt er immer noch:
1.0.0. - Router: Es wurde versucht, einen geschützten oder nicht erreichbaren Bereich zu lesen
Ist aber nur ein Warning - was kann das bedeuten?
Sorry, viele Fragen - aber ich denke, dass es vielleicht hilft, erst einmal das in Ordnung zu bringen und dann wieder einen Versuch mit dem Linienkoppler zu unternehmen.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!!!!
Simone
Zuletzt geändert von emonis; 17.03.2019, 11:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
An der SV muss normalerweise nichts großartiges berücksichtigt werden ... Du brauchst halt zwei. Eine für Hauptlinie, eine für 1.1.x ... hast Du schon mal versucht den LK aus der Linie mit einer USB Schnittstelle zu programmieren?Zitat von emonis Beitrag anzeigen
Was muß man denn bei Spannungsversorgungen berücksichtigen, evtl. haben wir da ein Problem?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wir haben kein MDT sicherheitsmodul, es ist ein Weinzierl Line Coupler 650.
Wir bauen jetzt erst einmal in den Urzustand zurück ohne Linienkoppler in der Hoffnung, dass alles wieder geht.
Was muß man denn bei Spannungsversorgungen berücksichtigen, evtl. haben wir da ein Problem?
Einen Kommentar schreiben:
-
Scheint ja mal funktioniert zu haben, oder?
vllt. mal Linienkoppler neu starten (vom Bus kurz trennen) und versuchen neu zu programmieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du vielleicht das MDT Sicherheitsmodul verbaut?
Gruß Florian