Übrigens gibt es auch Überspannungen, die einfach die blaue Ader nehmen, obwohl die explizit dafür nicht ausgelegt ist. Ein Stecker ziehen schaltet allpolig ab, ein Relais nicht.
Gruß Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Wie effektiv schützt "Schaltaktor Kanal OFF" vor Blitzschäden?
Einklappen
X
-
Danke für die vielen Beiträge und die gute Zusammenfassung!
Ich habe jetzt eine deutlich bessere Vorstellung davon wie viel (bzw. wenig) das bringt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dem ist nur noch hinzuzufügen, dass der sinnvolle Aufwand für dem Schutz natürlich auch vom erwartbaren Schaden abhängt. Bei der Stehlampe fällt der ggf. viel geringer aus, als bei einer High-End-HiFi-Anlage...
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe allgemein gesprochen und mich nicht direkt auf dich bezogen. Wir haben gerade gekauft, hier wird auch noch der ü-Schutz soweit möglich nachgerüstet. In meinem Fall nehme ich dazu keinen normalen Elektrikerbetrieb sondern einen spezialisierten, da zu viele Fehler gemacht werden können.Zitat von hyman Beitrag anzeigenIch glaube das nicht. Deshalb fangen viele meiner Antworten an mit "Ich würde ...".
Was mich aber stört, dass man wieder vom Ursprungsthema abweicht und jeder schreibt was er tun würde / warum etwas nicht gemacht wurde etc etc.
Die Frage nach der Meinung "würde das was bringen" ist doch das Thema. Und hier gibt es aktuell folgendes zusammen gefasst.
- Wenn ein Aktor den Stromkreis trennt, ist es besser als nichts.
- Die Überspannung darf nicht sehr hoch sein, da im Relais der Abstand nur sehr gering ist.
Ich würde in diesem Fall noch einbringen wollen, es hängt auch ein wenig vom Gerät ab. Zum Beispiel beim Thermomix kann ich sagen, dass dieser eine Elektronik zum ein/ausschalten verwendet, so dass dieser über einen Taster (Drehrad) aktiviert werden kann. Somit ist das Gerät quasi immer aktiv. Eine Stehlampe mit einem echten Schalter, wird vermutlich ähnlich Trennen (vermutlich sogar noch besser) wie ein Relais. Hier bringt das Ganze wohl recht wenig (außer Doppelt hält besser
).
Einen Kommentar schreiben:
-
So ein Überspannungsschaden hat ja zum Glück auch keinerlei nichtmonetäre ImplikationenZitat von SirSydom Beitrag anzeigenWeils im Falle eines Schadens durch die Gebäudeversicherung bezahlt wird wenn man die richtige Police abschließt?!
Ich glaube das nicht. Deshalb fangen viele meiner Antworten an mit "Ich würde ...".Zitat von traxanos Beitrag anzeigenWarum glauben manche Leute, dass es auf diesem Planet immer nur DIE EINE Lösung gibt.
Zuletzt geändert von hyman; 28.03.2019, 12:37.
- Likes 3
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum glauben manche Leute, dass es auf diesem Planet immer nur DIE EINE Lösung gibt. Warum glauben manche Leute immer, dass man sich vor allem schützen muss. Das Leben ist komplex, Entscheidungsfindungen sind komplex (da jeder eigenen Erfahrungen und Risikoabschätzungen macht). Wichtig ist doch nur, dass man als Planner aufklärt.
Das ist die gleiche Diskussion wie mit echte Alarmanlage oder simple (KNX) Alarmanlage. Oder 230V vs. 24V Beleuchtung. CV oder CC usw. Wenn es keine gesetzliche Regelung gibt lasst die Entscheidung jeden selber treffen. Notfalls kann ein Installateur sagen ich biete die Variante nicht an - such dir jemand anderes.
- Likes 6
Einen Kommentar schreiben:
-
Wer sagt denn, dass man ihn da nicht informiert und vor die Wahl stellt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ob das die richtige Einstellung gegenüber einem Bauherren ist?Zitat von SirSydom Beitrag anzeigenWeils im Falle eines Schadens durch die Gebäudeversicherung bezahlt wird wenn man die richtige Police abschließt?!
Einen Kommentar schreiben:
-
Weils im Falle eines Schadens durch die Gebäudeversicherung bezahlt wird wenn man die richtige Police abschließt?!Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenWarum baut man eigentlich eine KNX-Anlage ohne Überspannungsschutz?
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Sind in der Tat unterschidliche Dinge. Ich würde das mehrstufig ausführen:Zitat von DerOptimist Beitrag anzeigenOder sprechen wir von 2 unterschiedlichen Dingen, Überspannungsschutz für KNX und Überspannungsschutz für 230V-Netz?- Grobschutz für die ganze Elektroanlage
- Feinschutz direkt vor dem KNX-Netzteil
- Direkt nach dem Netzteil einen KNX-Überspannungsableiter für die Hutschiene
- Je nach Größe der Installation evtl. noch ein paar weitere (je nach Einbaumöglichkeit gleiche oder kleinere) an entfernten Enden des Buskabels
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Ne, ich habe noch keine KNX-Anlage ohne Überspannungsschutz gebaut, ich bin noch in der Planungsphase. Aktuell wohnen wir in einem sehr alten Haus, da gibt's weder das eine noch das andere, deswegen bleibt nur Stecker ziehen.Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenSiehe Beitrag Nr. 1
Bezüglich Neubau mit KNX: Ich werde das Thema Überspannungsschutz mit meinem Elektriker besprechen, auch wenn er es am Ende nicht selbst ausführt, ist er aktuell doch mein erster Ansprechpartner. Ich hatte das aber so verstanden, dass ein KNX-Überspannungsschutz (oder mehrere) nur die KNX-Geräte vor Überspannung schützt, nicht die Verbraucher die an der Steckdose hängen. Oder sprechen wir von 2 unterschiedlichen Dingen, Überspannungsschutz für KNX und Überspannungsschutz für 230V-Netz?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Seltrecht Beitrag anzeigenWarum baut man eigentlich eine KNX-Anlage ohne Überspannungsschutz?
Das kann doch mal richtig ins Geld gehen.
wer sagt denn, das man das macht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist ein Rechenexempel. Und jeder sollte sich ein Konzept machen und - vor Bauausführung - auch auf jeden Fall den WorstCase mal durchrechnen.
Bei mir sieht das Konzept aber rein Vertraglich aus... Die Deckungssumme meiner Versicherung - Teil Elektro - liegt deutlich über den Anschaffungs- und Einbaukosten aller Elektrokomponenten... Daten liegen extern Verschlüsselt als Backup mit PayOnRestore, was ebenfalls die Versicherung trägt. Bei unzumutbaren Verhältnissen trägt sie auch noch ein paar Monate Hotelkosten.
Gruß Oliver
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier die Auswahlhilfe von Dehn. Aber bitte immer, wie oben schon erwähnt, von einer Fachfirma beraten und installieren lassen.
Warum baut man eigentlich eine KNX-Anlage ohne Überspannungsschutz?
Das kann doch mal richtig ins Geld gehen.Angehängte DateienZuletzt geändert von Seltrecht; 27.03.2019, 16:33.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: