Gast1961 Volker, 2 Meter ist ja nichts, das reicht ja nicht einmal für ein Zimmer, wenn du das Netzteil in der Mitte einbaust. Was für ein Netzteil verwendest du denn?
Gruß Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
24 Volt LED Beleuchtung - Welches zentrale Netzteil?
Einklappen
X
-
Im Datenblatt des QUINT findet man die Prüfnormen, dort steht z.B. sowas:Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenWo steht das denn bitte? Und was definiert ein 'Industrienetzteil'?was Störaussendungen für den Industriebereich festlegt. Und dafür fehlt die EN 55015:2013, die Störaussendungen elektrischer Beleuchtungseinrichtungen festlegt.EN 55016 EN 61000-6-4 (Klasse A)
Daß eine Norm nicht gelistet ist bedeutet nicht zwingend, daß die Grenzwerte verletzt werden.
Michael, kehr bitte auch mal vor der eigenen Haustür. Die von deinen Leuten so gerne verbauten Meanwell HLG sind nach Herstellerangabe ausdrücklich nicht für Leitungslängen >2m freigegegen. Ihr müsstet messtechnisch nachweisen, daß es in eurem Aufbau trotzdem passt. Dieses Zulassungthema wird von dir aber beharrlich ignoriert.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDas Tempolimit in der Spielstraße ist für dich eigentlich auch irrelevant......
Und wenn deine Leute weiterhin HLG600 empfehlen, was von hjk und anderen hier wegen der hohen Ströme längst als unnötige Brandgefahr betrachtet wird, dann passt auch was nicht.
image_85657.pngZuletzt geändert von Gast1961; 11.06.2019, 10:36.
- Likes 2
Einen Kommentar schreiben:
-
Wo steht das denn bitte? Und was definiert ein 'Industrienetzteil'?Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
Der Gesetzgeber hat Industrieschaltnetzteile im Heimbereich ausgeschlossen, weil die das Netz verunreinigen.......
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Gesetzgeber hat Industrieschaltnetzteile im Heimbereich ausgeschlossen, weil die das Netz verunreinigen.Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenaber die LED Zulassung ist für mich daheim doch irrelevant?
Das Tempolimit in der Spielstraße ist für dich eigentlich auch irrelevant......
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, die gesetzlichen Anforderungen sind auch im EFH einzuhalten.
Wenn da was passiert, könnte die Versicherung/Gutachter das ablehnen.
Es sind aber viele nicht zugelassene Netzteile für LED auf dem Markt und im Einsatz.
Einen Kommentar schreiben:
-
Naja, irgendwie kommt diese Diskussion immer wieder auf... Ich mag mich hier etwas aus dem Fenster lehnen, aber die LED Zulassung ist für mich daheim doch irrelevant? Wichtig ist flackerfreies Licht, niedriger Standby Verbrauch und hoher Wirkungsgrad, gepaart mit einem Formfaktor, der idealerweise direkt auf die HS passt. Und das erfüllen alle genannten Kandidaten alle mehr oder weniger direkt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für die Nachfrage!Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenGemäß Pulse Hotline hat es aber keine LED Zulassung, ist dafür nicht getestet. Ob für LEDs geeignet wäre, ist damit nicht gesagt.
Gruß Florian
Dann werden es wohl mehreren Enertex.
Einen Kommentar schreiben:
-
Meanwell und Enertex haben Zulassung für Beleuchtungsanwendung. Der Rest nicht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Beleuchtfix thx das verkürzt das Ganze allgemein! Hatte gerade angefangen die ganzen Zulassungen von dem Teil durchzugehen. LED hatte ich bis jetzt auch noch nicht gefunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Gemäß Pulse Hotline hat es aber keine LED Zulassung, ist dafür nicht getestet. Ob für LEDs geeignet wäre, ist damit nicht gesagt.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Du meinst beim Pulse?Zitat von vento66 Beitrag anzeigenSteht da irgendwo SELV drauf? Ich seh nichts! Also für Beleuchtungsanlagen nicht zugelassen. Sonst noch Fragen?
https://www.pulspower.com/de/produkt...nen-netzteile/
im Datenblatt steht: „Am Ausgang liegt eine Spannung nach SELV/PELV/ES1 an, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt ist.“ Mehr habe ich zu SELF nicht gefunden.
Einen Kommentar schreiben:
-
Steht da irgendwo SELV drauf? Ich seh nichts! Also für Beleuchtungsanlagen nicht zugelassen. Sonst noch Fragen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenHab das QUINT4-PS/1AC/24DC/20 und kann nicht klagen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1310539-phoenix-contact-quint-power-4th-generation-quint4-ps-1ac-24dc-20-erfahrungen
Sofern der Verbrauch aber weniger sein sollte, würde ich weiterhin die Enertex 1167 nehmen und ggfs parallel betreiben (so habe ich es für die Spots gemacht).
Danke für den Tip und den Link zu dem Beitrag - spannende Diskussion.
Was ich nicht ganz herauslesen konnte - wo ist der Unterschied zwischen ein mal Quint oder mehreren Enertex?
Von dem PULS DIMENSION QS20 hält wohl keiner was?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab das QUINT4-PS/1AC/24DC/20 und kann nicht klagen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%B6ffentlicher-bereich/geb%C3%A4udetechnik-ohne-knx-eib/1310539-phoenix-contact-quint-power-4th-generation-quint4-ps-1ac-24dc-20-erfahrungen
Sofern der Verbrauch aber weniger sein sollte, würde ich weiterhin die Enertex 1167 nehmen und ggfs parallel betreiben (so habe ich es für die Spots gemacht).
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Meanwell ist doch kein REG Gerät, das ENERTEX 1167 LED Power Supply 160 ist ein für REG zugelassenes LED Netzteil, hat allerdings "nur" 160W.
Gruß
Florian
Einen Kommentar schreiben:

Einen Kommentar schreiben: