Hallo noescape,
ja, wenn das Garagentor aufsteht, erhält man über eine Seiten/Innentür Zugang zum Wohnhaus. Allerdings wird noch überlegt ob diese Seitentür ebenfalls eine automatische Verriegelung bekommt. Daher finde ich die Idee die Garage zur Außenlinie zu nehmen und den Rest zur Innenlinie tatsächlich nicht so falsch.
Danke nochmals für die vielen Ratschläge.
Grüße
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Geplante KNX Topologie für EFH mit ELW
Einklappen
X
-
Wie ist denn der Übergang von Garage zum Wohngebäude geregelt? Kann da jeder einfach durch, der Zugang zur Garage hat?Zitat von Smarthome Karlsruhe Beitrag anzeigenHallo Waldemar,
es befindet sich eine Doppelgarage direkt im Haus mit direktem Zugang zum Flur des Treppen-/Wohnhaus. Bei der Garage handelt es sich somit um kein Nebengebäude sondern ist Bestandteil des Hauptgebäudes.
Grüße
Alex
Einen Kommentar schreiben:
-
Bei mir wird es das gleiche Szenario, nur dass der Keller mit zur Innen- und allein die Garage zur Außenlinie gehören wird. Genau so, wie von Waldemar beschrieben und auf jeden Fall mit eigenen SVs. Hier das Geld für eine (kleine) SV sparen zu wollen, macht im Kontext der Gesamtkosten absolut keinen Sinn.
Gruß,
Marcel
Edit: Ups, zweite Seite nicht gelesen, da wird es ja auch schon derartig vorgeschlagen .. Es ist noch früh
Zuletzt geändert von noescape; 17.06.2019, 07:16.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das ist alles sehr philosophisch, hier meine Idee, Keller zu Hauptlinie oder Innenlinie, Garage zur Außenlinie.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Alex,
ich versuche nur, Deine Beweggründe für die Kellerlinie zu verstehen... So wie Du es beschreibst, würde ich Keller und Garage der Innenlinie zuschlagen. Wahrscheinlich hat auch der Mieter der ELW Zugang zur Garage und zum Keller, willst Du deswegen eine eigene Linie dafür haben? Dann müsste aber auch der gemeinsam genutzte Flur/Treppenhaus zu dieser Linie gehören. Kann man schon machen, hängt vom Vertrauen zum Mieter ab. Wenn Du Dir aber die Mühe machst, musst Du sicherstellen, dass z.B. der Vermieter auch keinen Zugang zum Technikraum (bzw. dem Raum, in dem der Verteiler mit der Hauptlinie steht) hat.
Das kann man schon so machen, eher aus dem Gedanken von "Sicherheitszonen", technisch ist es sicherlich nicht notwendig.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Waldemar,
es befindet sich eine Doppelgarage direkt im Haus mit direktem Zugang zum Flur des Treppen-/Wohnhaus. Bei der Garage handelt es sich somit um kein Nebengebäude sondern ist Bestandteil des Hauptgebäudes.
Grüße
Alex
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, ist es der Zugang von der Garage zum Keller? Du würdest (wahrscheinlich wegen lokaler Nähe) die Garage und den Keller an einer Linie haben wollen?
Ich würde das nicht machen. Garage ist außen, Keller ist innen. Leitungen müssen passend gelegt werden.
Das ist meine Meinung...
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
wenn im Keller infrastrukturkritische Komponenten sind, dann gehören die auf die Innenlinie. Irgendwas habe ich verpasst. Mal anders gefragt: Was hat Dich dazu bewogen, neben Außen- und Innenlinie auch noch eine Keller-Linie zu machen? Das einzige, was mir einfallen würde, wäre die Anzahl der Geräte (also mehr als 128) auf der Innenlinie...
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo Waldemar,
wenn ich Keller und Außenlinie zusammenlege, würde es ja bedeuten, dass man von Außen theoretisch Zugriff auf die Komponenten im Keller (Beleuchtung, Elektro-Fußbodenheizung, Präsenzmelder und Garagentor) hat. Sicher nicht ganz unkritisch oder wie siehst Du das?
GrüßeZuletzt geändert von Smarthome Karlsruhe; 16.06.2019, 15:02.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
ich würde, wie hier schon vorgeschlagen,- Keller und Außenlinie zu einer zusammen legen (ein LK, eine SV)
- EG/OG ist die Innenlinie
- ELW bekommt eine eigene Linie, über LK angebunden
- Hauptlinie kann so bleiben (hast Du wirklich 47 TN auf der Hauptlinie?)
- Visu gehört auf die Innenlinie (außer das mit den 47 TN stimmt)
Achte darauf, dass Du LK kaufst, die wirklich eine Programmierung von der Sublinie verhindern können.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein. Das hatte ich auch nicht gemeint! LK zur Hauptlinie, eigene SV. Fertig.Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenAber nicht komplett / physikalisch trennen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, werde mir dazu noch Gedanken machen. Danke nochmals für die schnellen und hilfreichen Antworten.
Zu der SV für 2. Linien: Das würde ja nur mit einer zusätzlichen Drossel an der Hilfsspannung gehen. Oder verstehe ich das falsch? Macht das Sinn?
Einen Kommentar schreiben:
-
Aber nicht komplett / physikalisch trennen. Von ohne Trennung wurde nie gesprochen.Zitat von 773H Beitrag anzeigenZur ELW: ich würde das auch per LK vom Haussystem trennen - genau aus dem Grund:
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Zur ELW: ich würde das auch per LK vom Haussystem trennen - genau aus dem Grund:
Bislang haben wir das in allen Projekten immer so gehandhabt und sind damit noch nie auf die Nase gefallen.Zitat von Smarthome Karlsruhe Beitrag anzeigenDie Frage ist wie ein etwas ängstlicher Mieter reagiert, wenn er in Erfahrung bringt, dass die Wohnung mit auf dem Hauptsystem hängt. Auch gerade im Sinne der Abgeschlossenheit von Mietwohnungen. Bin hier für Erfahrungen und Ratschläge aber offen.
Spätestens wenn die SV im Haus mal Zicken macht, ist man fein raus!
Gruß
Stephan
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn du den LK richtig programmierst, dann siehst du auch nichts von der anderen Wohnung. Natürlich bist du „root“ mit eigener ETS, aber das muss man ja nicht ausnutzen. Ich würde dann eher dem Mieter zusichern, dass du seine Daten nicht auswertest, ansonsten kannst du die Leitung abklemmen und dann hat er halt keinen Zugriff auf die Wetterstation. Das geht allerdings nicht, wenn du Jalousien hast.
Gruß Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: