warum keine Reihen- und Phasenklemmen in der UV und dann alles mit 3x1,5 oder ist auch hierfür kein Platz?
-
Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigen...wenn die Phasen von unterschiedlichen RCDs kommen funktioniert das mit dem Gemeinsamen N natürlich nicht.Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigenAuch sollte man in einer Dose nur einen Stromkreis haben. Oder eben einen 3-poligen LS z.B.
Nein, Steckdosen auf ein RCD und die Beleuchtung auf einen anderen. Die Beleuchtung alleine sitzt auf einer gemeinsamen N-Sammelschiene.
Es ist schon so angedacht alle Leiter aus einer Dose hinter dem Schaltaktor auf einem LS sitzen. Das sollte doch VDE konform sein, da ich alle Leiter freischalten kann!?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja aber meine HV Planung hat schnell gezeigt dass ich selbst mit dem ZB55S nicht genug Platz haben werde, wenn ich zu viele 2-polige FI/LS verwende. Daher plane ich sowieso je Reihenfeld ein 3-poliger FI/LS. D.h. es werden 4 größere RCD Kreise. Und bei einem Fehlerstrom haut es mir das gesamte Reihenfeld eben aus. Aber ich gehe mal davon aus, dass in der Praxis alle diese Abhängigkeiten eingehen müssen.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenNachteil ist natürlich, daß bei einem Fehler alle Räume gemeinsam dunkel sind, wenn der gemeinsame LSS auslöst. Bei einer Renovierung hat man nicht unendlich Platz für endlos viele Leitungen, das ging uns genau so. Lichtgruppen haben wir aber trotzdem einzeln verkabelt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vielleicht verstehe ich es falsch aber wenn die Phasen von unterschiedlichen RCDs kommen funktioniert das mit dem Gemeinsamen N natürlich nicht.
Auch sollte man in einer Dose nur einen Stromkreis haben. Oder eben einen 3-poligen LS z.B.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, möglich ist das, vorausgesetzt diese Lichtkreise sind alle am selben LS. Du hast evtl eine ungewollte Verkopplung, siehe Link, aber das ist lösbar.Zitat von yozrotciv Beitrag anzeigenAnsonsten bleiben die Lichter an der Decke immer Lichter an der Decke. Schalten und dimmen sollte doch trotzdem möglich sein, auch wenn die Lichter einen gemeinsamen N-Leiter haben, oder übersehe ich etwas?
Nachteil ist natürlich, daß bei einem Fehler alle Räume gemeinsam dunkel sind, wenn der gemeinsame LSS auslöst. Bei einer Renovierung hat man nicht unendlich Platz für endlos viele Leitungen, das ging uns genau so. Lichtgruppen haben wir aber trotzdem einzeln verkabelt.Zuletzt geändert von Gast1961; 19.06.2019, 16:03.
Einen Kommentar schreiben:
-
Mehrere Lichter mit 5x1,5 bzw. 7x1,5 anfahren
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
bei der Sanierung von unserem EFH wird die gesamte Elektrik ausgetauscht. In diesem Zuge sollen die meisten(alle) Gewerke mit KNX umgesetzt werden.
Aktuell bin ich dabei Leitungen und Leerrohre zu verlegen. Steckdosen und Beleuchtung werden getrennt angefahren und sitzen auf unterschiedlichen RCD's. Nun meine etwas banale Frage:
Man liest immer wieder dass alle Stromkreise möglichst mit separaten Leitungen angefahren werden sollen. Aber spricht etwas dagegen die Lichter-Stromkreise unterschiedlicher Räume, in einer Verteilerdose bzw. in einer vertieften Steckdose, an ein Kabel 5x oder gar 7x zu hängen? Dali ist dann nicht mehr möglich, das habe ich vernommen. Ansonsten bleiben die Lichter an der Decke immer Lichter an der Decke. Schalten und dimmen sollte doch trotzdem möglich sein, auch wenn die Lichter einen gemeinsamen N-Leiter haben, oder übersehe ich etwas? Ich kann mir halt sehr viel Arbeit sparen. Vor so einer Aufgabe darf man Arbeit nicht scheuen, das tu ich auch nicht :-), aber ich dachte ich frage einmal nach.
Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: