  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Zur Not triggert man die Szene halt per Binärlogik
    Das wäre auch mein Vorschlag, da er ein Logikmodul hat. Per Szene finde ich das nachvollziehbarer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und warum schreibst Du das dann oben in deinem Post? Nutzt dem TE nämlich nichts, wenn es mit MDT geht, er aber Merten verbaut hat!

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Ob der Merten das kann: keine Ahnung. Zur Not triggert man die Szene halt per Binärlogik (was es dann wieder etwas undurchsichtig macht).

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von matthiaz Beitrag anzeigen
    Nein, Szenen kann man auch via Umschalen wählen.
    Und da bist Du dir bei den Merten Tastern sicher?

    Einen Kommentar schreiben:


  • matthiaz
    antwortet
    Zitat von Rob2604 Beitrag anzeigen

    Aber nur wenn man 2 Tasten nutzt?!
    Nein, Szenen kann man auch via Umschalen wählen. Hier wäre bspw. Szene 1: Licht 3 an und Szene 2: Licht aus, entsprechend verbunden mit deinen 3 Lichtern. Deutlich einfacher und flexibler, als mit Logiken zu hantieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von Rob2604 Beitrag anzeigen
    Als Aktor habe ich den MDT AKK-1616.03 verwendet und falls es hilft noch ein MDT Logikmodul.
    Nimm doch die GA von der Taste 3, im Logikmodul eine Logik die nur bei 0 sendet, und diesen Ausgang der Logik als 2. GA auf die Aktorkanäle der Leuchten 1 und 2 legen.

    Edit im Logikmodul sollte das die Funktion "Filter / Begrenzer" sein. Da kannst Du die ein Befehle ausfiltern...
    Zuletzt geändert von vento66; 08.11.2019, 08:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rob2604
    antwortet
    Zitat von concept Beitrag anzeigen


    ja, mit etwas logik geht das. einfacher noch mit einer szene, insofern war die antwort in post #2 kompetent!
    Aber nur wenn man 2 Tasten nutzt?!

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von Rob2604 Beitrag anzeigen
    Vielen Dank an Alle und sorry für die späte Rückmeldung.
    Die Version mit dem Tor funktioniert so wie ich das mir vorgestellt habe :-)

    ja, mit etwas logik geht das. einfacher noch mit einer szene, insofern war die antwort in post #2 kompetent!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rob2604
    antwortet
    Vielen Dank an Alle und sorry für die späte Rückmeldung.
    Die Version mit dem Tor funktioniert so wie ich das mir vorgestellt habe :-)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Rob2604 Beitrag anzeigen
    Über Taste 3 möchte ich sagen: Lampe 3 an und Lampe 3 aus (Umschalten halt - kein Problem), zusätzlich möchte ich aber wenn Lampe 1 und/oder 2 an ist, diese ebenfalls mit ausschalten.
    Wenn das eine Wippe ist (nicht nur Einzeltaste) wären Szenen die perfekte und sehr einfache Lösung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • wknx
    antwortet
    Zitat von Rob2604 Beitrag anzeigen
    Über Taste 1 sage ich Lampe 1 an
    Über Taste 2 sage ich Lampe 2 an
    […]
    Über Taste 3 möchte ich sagen: Lampe 3 an und Lampe 3 aus (Umschalten halt - kein Problem), zusätzlich möchte ich aber wenn Lampe 1 und/oder 2 an ist, diese ebenfalls mit ausschalten.
    […]
    Als Aktor habe ich den MDT AKK-1616.03 verwendet und falls es hilft noch ein MDT Logikmodul.
    Könntest Du u.A. mit der Filter-Funktion im Logik-Modul machen:
    1. Die sendende GA von Taster 3 (für Licht 3) auf als Eingangswert verwenden.
    2. Filter setzen, so dass nur "aus" weitergeleitet wird
    3. Ausgang des Logik-Moduls mit einer weiteren neuen GA Verknüpfen
    4. Diese GA nun noch mit den KOs auf dem Schaltaktor für Licht 1 und 2 verknüpfen
    Alternativ könntest Du hierfür ggf. auch (weniger wertvolle) Logiken aus anderen Geräten verwenden, bei denen Du das Senden beschränken kannst und die auch mit einem Eingang funktionieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • henfri
    antwortet
    Ich verstehe nicht, was genau du erwartest.
    Mach doch Mal eine Matrix dessen, was passieren soll, abhängig vom Ausgangszustand.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Rob,

    willkommen im Forum.

    Eine einfache Lösung für Anfänger wäre, Taste 3 als kurz/lang-Funktion zu definieren (wobei ich nicht weiß, ob das am Multi Touch Pro geht).
    Kurz drücken würde dann Lampe 3 einschalten, lang drücken würde Lampe 1-3 ausschalten.

    Falls es unbedingt umschalten sein soll: Einfach Taste 3 als Umschalter definieren und damit Lampe 3 schalten. Dann noch ein Tor nehmen, dass nur die 0 (also das Aus-Signal) durchlässt und den Ausgang auf Lampe 1 und 2 geben. Dann wird beim Ausschalten der Lampe 3 auch immer 1 und 2 mit ausgeschaltet.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Rob2604
    antwortet
    Das hat mir mein Inneres Ich vor 4 Wochen auch schon mal gesagt. Leider hat all das Beschäftigen und Herumprobieren nix gebracht und nun dachte ich, versuche ich hier mal eine kompetente Antwort zu bekommen.

    Ich konnte jedenfalls sowas wie "Szene umschalten" nicht finden. Über die kurz-/Langfunktion der Taste will das nur ungern realisieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Beschäftige Dich mal mit Szenen...