Dann mal schnell was Positives. Immerhin sind die KNX Leitungen zwischen den Aktoren korrekt verlegt. Mantel bis kurz vor die Klemme und das Ende sogar noch mit Schrumpfschlauch verschönert.
-
Und weil es nur Kritik, anstatt Beifall hagelt, wurde schon um Löschung des Threads gebeten…
Einen Kommentar schreiben:
-
und die Kamera dazu.. damit die Chefin den Arbeitsvorschritt kontrollieren könnte?
Einen Kommentar schreiben:
-
ABN Espro S59Zitat von gbglace Beitrag anzeigenSchön ist anders. Was ist das für ein Schrankhersteller? Haben die keine langen Hutschienen für breite Felder?
Einen Kommentar schreiben:
-
Schön ist anders. Was ist das für ein Schrankhersteller? Haben die keine langen Hutschienen für breite Felder?
Ich hätte oben drüber ne Gitterrinne gezogen, dann wäre der Kabelsalat da oben ordentlich. Da Du drüber und drinnen keine Zugentlastung hast hättest die verschwenderische obere Hutschiene auch verwenden können.
Ich hab oberhalb des Schrankes ne C-Profilschiene an der Wand und daran Bügelschellen, da sind die Leitungen gut Zugentlastet und lassen sich zu den Einführungen ordentlich sortieren.
Hehe Roman da hast meine Baustelle Verteilerschrank noch nicht in Monaten gezählt.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenin wie vielen Monaten wollt ihr einziehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Also wenn ich die Bauvortschritt in 3 Monaten sehe, in wie vielen Monaten wollt ihr einziehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Jup, N Verteilung findet auf extra Blöcken stattZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch finde die N Verteilung irgendwie komisch. Da sind keine Trennklemme vorhanden? Ich hatte vor einiger Zeit eine Verteilung, da hat ein Elektriker diese Phönix N Blöcke genommen und alles einzeln mit 2,5mm² gebrückt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich finde die N Verteilung irgendwie komisch. Da sind keine Trennklemme vorhanden? Ich hatte vor einiger Zeit eine Verteilung, da hat ein Elektriker diese Phönix N Blöcke genommen und alles einzeln mit 2,5mm² gebrückt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was weitaus schlimmer ist, auch nichts zugentlastet. Und die Leitungsführung eine Katastrophe! Willst Du nicht noch mal neu anfangen, und das richtig machen?
Einen Kommentar schreiben:
-
Mal ein kleines Update, demnächst kommt dann wieder der Elektriker um die offenen Punkte zu fixen und mit 230V anzufangen.
IMG_20210426_182248.jpg
Einen Kommentar schreiben:
-
So lange da keine Brücker drinnen stecken dafür von unten 1:1 andere N dran kommen ist es ggf nicht schön aber auch nicht falsch.Zitat von schnulli Beitrag anzeigendass keiner über die graue Klemmen mit N motzt
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Blöde Ausrede! Mit Endblöcken und PE Einspeissungen musst Du wieder Klemmen entfernen, das passt sehr wahrscheinlich nicht. Und die isolierten Hutschienen macht man ja immer nach dem Anschließen.....
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
"Ich reg mich aber auf" ....Zitat von gbglace Beitrag anzeigenNa da hat aber einer vergessen den Verteilerthread zu lesen und hat ganz schön gepfuscht. Das war hoffentlich noch kein Elektriker sondern nur ein Laie im Hobby.
oder vieleicht einfach noch nicht fertig. Komisch, dass keiner über die graue Klemmen mit N motzt
Einen Kommentar schreiben:
-
Und das sind nur die Bilder von den Reihenklemmen......