Heizaktor (MDT) blinkt (3 Sek. an; 1 Sek. aus) auf Kanal;Stellmotor bewegt sich nicht

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • SiWa
    antwortet
    Zitat von schoenauen Beitrag anzeigen

    Mittlerweile scheint es zu funktionieren. Ich muss es aber mal über einen längeren Zeitraum testen, ich traue der Geschichte noch nicht so. Für die Übersendung der 2 Byte Konfig wäre ich dir dennoch dankbar. Dann kann ich auch mal diese Variante probieren. Bis dahin!
    Morgen, schick ich dir zu. Hab die Tage bei Apple mal nachgefragt, mein Mac sollte bis nächsten freitag da sein. Schick es dir dann Prvat

    Gruß Siggi

    Einen Kommentar schreiben:


  • schoenauen
    antwortet
    Zitat von SiWa Beitrag anzeigen

    Ich habe MDT aktoren, da gibt es eine Option, dass man einstellen kann ob ne 1 oder 0 als Sommer Winter eingestellt ist.
    hast du das mal überprüft?
    Mittlerweile scheint es zu funktionieren. Ich muss es aber mal über einen längeren Zeitraum testen, ich traue der Geschichte noch nicht so. Für die Übersendung der 2 Byte Konfig wäre ich dir dennoch dankbar. Dann kann ich auch mal diese Variante probieren. Bis dahin!

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    Zitat von schoenauen Beitrag anzeigen

    Hallo, hast du dich mit der Umschaltung beschäftigt und läuft es? Wenn ich Sommer/Winter aktiviere, bleibt der Stellantrieb zu und nix geht mehr. Hast du vielleicht eine Idee oder kannst mir mal deine GA-Verknüpfungen zeigen? Danke
    Bei mir läuft es. Komischerweise habe ich auch immer mal Probleme mit meinen aktoren. Dass heißt, dass als mal die Regelung nicht so ganz funktioniert hatteY jedoch seit ich das ganze auf 2 Byte umgestellt habe läuft es top.

    meine Gruppenadresse kann ich dir nicht schicken, da mein MacBook gerade bek Apple ist, aber sobald ich das habe, kann ich das gerne tun.

    vom prinzip her habe ich bei meiner WP einen Pot. Kontakt welcher ne 1 liefert sobald die Wärmepumpe auf sommerbetrieb umschaltet.

    Daraufhin wissen dann die Autoren sag ich einfach mal gesagt, dass jetzt eben bei 21 C soll und 23 C ist, das Ventil aufgemacht werden muss und nicht wie im Winter zu.

    Ich habe MDT aktoren, da gibt es eine Option, dass man einstellen kann ob ne 1 oder 0 als Sommer Winter eingestellt ist.
    hast du das mal überprüft?

    Einen Kommentar schreiben:


  • schoenauen
    antwortet
    Zitat von SiWa Beitrag anzeigen
    Werde mich am Woe mit der Umschaltung Sommer/Winter beschäftigen. Danke euch für die Hilfe!!
    Hallo, hast du dich mit der Umschaltung beschäftigt und läuft es? Wenn ich Sommer/Winter aktiviere, bleibt der Stellantrieb zu und nix geht mehr. Hast du vielleicht eine Idee oder kannst mir mal deine GA-Verknüpfungen zeigen? Danke

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Der Vorschlag kam von hjk Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Wenn Kanal 1 und 5 nicht angeschlossen sind , geht der Aktor nicht, du kannst ihn aber auch auf 24V einstellen, dann werden die Kanäle nicht überprüft.
    Gruß Florian
    War sicherlich eines meiner Probleme. Jedoch konnte ich das mit eurer Hilfe ja sehr schnell Lösen. Ich bin nie ein Fan von Dingen die man umgeht ( 24V keine Überprüfung der Eingangsspannung) da es aus meiner Sicht immer Transparent sein muss, für jeden der in der Anlage mal was zu tun haben könnte.

    Aber Danke, dass du dein Wissen mit mir geteilt hast (y)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Wenn Kanal 1 und 5 nicht angeschlossen sind , geht der Aktor nicht, du kannst ihn aber auch auf 24V einstellen, dann werden die Kanäle nicht überprüft.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    Das Problem selbst kann ich dir nicht gar nicht so genau sagen. Ich hatte die 1 Bit Variante gewählt und die Anschlüsse nicht auf Kanal 1 und 5. Das ging auch nach mehrmaligem, Testen nicht. Nun habe ich das ganze auf 1 Byte umgestellt und es funktioniert nun wie es soll. Habe am, Woe das Heizen/Kühlen Signal über einen BE auf die Heizung gelegt, auch das funktioniert prima.


    Danke nochmals für die Hilfe

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von SiWa Beitrag anzeigen
    Problem wurde beseitigt, Analge funktioniert jetzt!
    Und was war die Lösung?
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    Problem wurde beseitigt, Analge funktioniert jetzt. Werde mich am Woe mit der Umschaltung Sommer/Winter beschäftigen. Danke euch für die Hilfe!!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Hast du Spannung an Kanal 1 und 5?

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    gbglace Prinzipiell lese ich mir die THB´s immer durch, aber manchmal so wie in diesem Fall verstehe ich es einfach nicht so recht. Gerade bei der FBH kann ich das leider nur sehr schlecht testen. Am Wochenende bin ich wieder dort und schaue mal ob das denn so sein wird.

    schnulli Klar habe die 230 Volt direkt am Aktor hängen. Mein Blinkverhalten passt eigentlich soweit, wie es bei dem THb angegeben ist per PWM.

    Einen Kommentar schreiben:


  • schnulli
    antwortet
    Hast du die 230V auch direkt am Aktor ?

    Kenne das Blinkverhalten von meinem Testbrett und da ist kein 230V am Aktor (Spannungsausfallerkennung)

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Was schreibt das Handbuch zum Aktor oder die weitergehende Lektüre von MDT dazu?

    Ich habe keine WP aber ich denke das wird Recht deutlich beschrieben sein. Wäre ja komisch wenn ausgerechnet das nicht in den THB vorkommt. Bin hier Garde im Urlaub am Strand in der Sonne am Handy, sonst hätte ich da jetzt bestimmt auch schnell die Seite im THB gesucht. Aber das schaffst bestimmt auch Du.

    Einen Kommentar schreiben:


  • SiWa
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Der GT2 regelt auch in den Anlagen nichts wo er eingebaut ist. Er ist nur eine n Bedienteil für den Regler, der bei MDT im Aktor verbaut ist. Wenn Du auch kühlen möchtest dann musst Du das dem Regler im Aktor kundtun und natürlich der WP, damit die kaltes statt warmes Wasser durch die Leitung pumpt, der Aktor/Regler regelt dann genauso wie im Heizbetrieb nur anders rum. Der Taster gibt wie im Heizbetrieb auch nur den Solltempwert und den Istwert in den Regler im Aktor.
    Ok verstanden. Und wie bzw. durch welches Objekt gebe ich dem Aktor dieses Signal? Sommer/Winter oder Heizen/kühlen? oder?????
    kann ich dass dann irgendwie kontrollieren? Evtl. über die PWM Regelung? (Winterbetrieb 22C Ist, 21 C Soll Stellventil 0%, bzw. Sommerbetrieb 22 C Ist, 21 C Soll Ventil 100%)
    Vereinfacht mal als 0-100 % dargestellt...

    Einen Kommentar schreiben: