  • Horni
    antwortet
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Rückmeldungen !
    lg Manfred

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Zitat von Horni Beitrag anzeigen
    Hallo Volker, habs jetzt umgestellt auf 3.1.0, Uhrzeit läuft jetzt.
    Das ganze ist damit aber nur notdürftig geflickt, bis zum nächsten Problem...

    Zitat von Horni Beitrag anzeigen
    Gibt es da einen anderen Weg die Linien so umzustellen?
    Um es wirklich vernünftig zu machen? Nicht wirklich. Aber du musst deine Geräte nicht aus der ETS löschen, sondern nur an den richtigen Platz verschieben und die Geräte neu programmieren. Bei entsprechend geplanter Vorgehensweise musst du noch nicht mal die Programmiertaste drücken, sondern kannst die Adressen überschreiben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horni
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen

    Das zeigt, was wir die ganze Zeit sagen: du hast ein Problem mit der Filtertabelle im Koppler.

    Hast du den LK inzwischen mal vom Linienverstärker auf Linienkoppler (x.y.0) umgezogen?
    Hallo Volker, habs jetzt umgestellt auf 3.1.0, Uhrzeit läuft jetzt.
    Vielen Dank.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    So wie deine Topologie angelegt ist, müssten 6 LK und 7 Netzteile vorhandnen sein, dann würden auch die LKs richtig programmiert werden. Die ETS gleicht nicht automatisch deine Fehler aus. Und kontrolliere nich einmal die Anschlüsse am LK, nicht das Hauptlinie und Linie vertauscht sind, das macht auch eklige Fehler.

    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von Horni Beitrag anzeigen
    Hab inzwischen eine LK Einstellung gefunden, die die Uhrzeit jetzt am GT synchronisiert.
    Das zeigt, was wir die ganze Zeit sagen: du hast ein Problem mit der Filtertabelle im Koppler.

    Hast du den LK inzwischen mal vom Linienverstärker auf Linienkoppler (x.y.0) umgezogen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horni
    antwortet
    Zitat von DirtyHarry Beitrag anzeigen
    Naja, dann ist DG die Linie 1.0 und die anderen Etagen 1.1 - 1.x.
    Hallo Andreas, das würde bedeuten ich musste alle physikalischen Adressen und das setup neu machen?
    Gibt es da einen anderen Weg die Linien so umzustellen?

    Hab inzwischen eine LK Einstellung gefunden, die die Uhrzeit jetzt am GT synchronisiert.

    lg Manfred

    Linienkoppler_Gruppenadressen weiterleiten.JPG

    Einen Kommentar schreiben:


  • DirtyHarry
    antwortet
    Naja, dann ist DG die Linie 1.0 und die anderen Etagen 1.1 - 1.x.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horni
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Hi Manfred,



    Das musst eigentlich Du wissen . So wie ich das verstehe, ist es ein Mehrfamilienhaus, also pro Stockwerk eine Wohnung? Wie sind die denn verkabelt? Ich habe Dich so verstanden, dass Du jetzt den ersten LK einbaust, Micha geht davon aus, dass Du schon in jedem Stockwerk welche hast. Wie sieht denn der Aufbau aus? Und ich meine nicht die ETS-Sicht sondern physikalisch?

    Gruß, Waldemar
    Hallo Waldemar, ja genau, es ist ein Haus mit 3 Wohnungen, ich habe im Dachgeschoss angefangen und es kamen dann EG und OG dazu. Im Prinzip gehts bei mir im DG an, Verteiler mit allen Aktoren (beginnend mit VisuControl und USB-Interface sind alle Aktoren durchgeschleift (keine Ringleitung) bis zum letzten Teilnehmer (GT oder Schalter), von dem dann eine Leitung weiter geht zum "Main" Anschluss LK EG bzw.zum "Main" Anschluss LK OG, der noch nicht vorhanden ist. Von den jeweiligen "SuB" Anschlüssen an den LKs werden dann in EG und OG separate Schleifen aller Aktoren und andere notwendige Teilnehmer für jedes Geschoss extra verlegt.
    Bin gerade beim Aufspielen der physikalischen Adressen und bei der Parametrierung was über den verbauten LK einwandfrei funktioniert. Auch die Funktionen laufen wie gewünscht. Nur eben die Uhrzeit über GA 1/1/3 nicht.

    lg Manfred

    Testaufbau.jpeg
    Zuletzt geändert von Horni; 02.02.2020, 13:04.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Funktionieren denn die Geräte auf der 3er Linie überhaupt? Hast du mal versucht bei dem LV das Secure auszuschalten?

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Hi Manfred,

    Zitat von Horni Beitrag anzeigen
    dh?
    Das musst eigentlich Du wissen . So wie ich das verstehe, ist es ein Mehrfamilienhaus, also pro Stockwerk eine Wohnung? Wie sind die denn verkabelt? Ich habe Dich so verstanden, dass Du jetzt den ersten LK einbaust, Micha geht davon aus, dass Du schon in jedem Stockwerk welche hast. Wie sieht denn der Aufbau aus? Und ich meine nicht die ETS-Sicht sondern physikalisch?

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Und 3.0 auf 2.0 macht dann der selbe grüne draht? Also direkt vom 3.1 nach 2.1 ohne Koppler dazwischen? Naja wenn Du meinst......
    Na klar funktioniert das. Ist entgegen KNX-Lehrbuch, aber elektrisch ist KNX ziemlich simpel gestrickt: solange es keinen Koppler dazwischen gibt der filtert gehen die Telegramme durch.

    Das ist keine Empfehlung, das so (falsch) zu machen. Die richtige Topologie ist alleine schon deshalb sinnvoll, weil die ETS dann die Filtertabellen richtig erstellen kann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horni
    antwortet
    Zitat von mumpf Beitrag anzeigen
    Ohne passende LK ist man auch mit 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 nicht glücklich...
    dh?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Na die LK (zumindest den der jetzt als 3.1.1 gesetzt ist) gibt es ja wohl schon mal....

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Ohne passende LK ist man auch mit 1.0, 1.1, 1.2 und 1.3 nicht glücklich...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Horni
    antwortet
    Hallo Eugen, ja GT ist verknüpft.
    Sorry, das ist mein erstes Projekt, bin ganz neu dabei. Wollte für mein Ausbauprojekt bei uns im Haus im DG ein Bussystem. Dann wurde es um den EG und OG erweitert, da meine Kinder das auf einmal auch wollten, da kann man dann nicht nein sagen.

    ETS_problem uhrzeit_verknüpfung GT Bad EG_020220.JPG

    Einen Kommentar schreiben: