Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

RF Linie, aber wie?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • MikeR
    antwortet
    Ja, das machte ich doch. Das mit dem iETS via Homeserver war nur ein weiterer Versuch

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Benutze doch deine Netzwerkkarte als Schnittstelle zum Router

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Ja, das hatte ich doch versucht! Ich habe ihn in die Linie 1.0 genommen, ihm die Adresse 1.0.0 gegeben und dann versucht über ihn selbst als Connector zw. ETS und Bus mit "überschreibe physische Adresse" von der 1.1.0 auf die 1.0.0 zu setzen. Das scheitert aber daran, dass ich dann die oben stehenden Fehler bekomme. Auch mit drücken der Programmiertaste beim "normalen" Adresse programmieren nix, weil ich ihn irgenwdie nicht erreiche. Eben mit der Meldung das keine Verbindungen mehr frei wären. Wobei der wohl vier hat, und eigentlich keine davon benutzt ist. Außer der von der ETS aus.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Setz den Router auf 1.0.0 und programmiere ihn neu

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Ja klar, den Homeserver habe ich über die Projekteigenschaften von 1.1.4 auf 0.0.4 umgestellt und neu geflasht.
    Bei dem IP Router hatte ich ja das Problem, das ich ihn visuellen Verschieben in die von der 1.1 in die 1.0 dort nicht mehr mit der neuen PA beschreiben konnte, weil er ja nicht mehr funktionierte. Also ein Henne-Ei-Problem

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Du musst die Geräte schon umprogrammieren ... nur weil du es in der ETS änderst, wissen die Geräte da auch nichts von ...

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Hab ja am Router nix geändert, außer ihn von der Linie 1.1 nach 1(.0) zu ziehen, nachdem ich ihn geparkt habe. und dann wieder entparkt.
    habe auch probiert ihn wieder in die Linie 1.1 zu nehmen ebenfalls ohne Erfolg und den HS habe ich von 1.1.4 auf 0.0.4 umgestellt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Dann wird an deinem Router etwas falsch parametriert sein ... ist bei dir Secure am Router aktiv?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    Der HS kommuniziert doch über den IP Router mit KNX, oder doch USB?
    Ja, stimmt soweit habe ich in dem Moment gar nicht gedacht.
    Allerdings bekommt der Homesever ja über den IP Router (EIBnet/IPRouting) auch Telegramme geliefert und kann sie darüber abliefern. Nur das Programmieren des Busses mit der ETS über den Router funktioniert nicht. Und genauso wenig das Programmieren via Homeserver via iETS via IP Router...

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Der HS kommuniziert doch über den IP Router mit KNX, oder doch USB?

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Ja, probier ich morgen mal...
    über die iETS Schnittstelle komm ich über den Homeserver ja auch nicht mehr von der ETS zum Programmieren. Kann das an der neuen PA 0.0.4 liegen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Den Router kannst Du doch einfach mal löschen und lt. MDT Handbuch neu in Betrieb nehmen ... vereinfacht würde ich auch das Secure mal deaktivieren

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Hab den IP Router auch mal stromlos gemacht, also vom Bus getrennt, hat ebenfalls nix genutzt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MikeR
    antwortet
    Wenn ich das ignoriere bekomme ich als nächstes ein Programmierknopf drücken. Testweise auch bei Geräten, die schon fertig programmiert sind. Und ein Drücken des Programmierknopf nutzt auch nix

    Und diesen *** IP Router verwendet überhaupt keiner! Wieso geht der nicht?

    Aktuell komme ich irgendwie auf gar nix mehr drauf und werde langsam gefrustet

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von MikeR Beitrag anzeigen
    Der Medientyp des aktuellen Subnetzes stimmt nicht überein mit dem Medientyp der Linie in Ihrem Projekt. Möchten Sie Ihre lokalen Einstellungen nun ändern?
    Hier einfach Nein oder ignorieren anklicken, oft geht es dann.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X