Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

MDT Dimmaktor + Mobilux Leuchten = Brummen...

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Danke. Interessant, daß die jetzt ohne Probleme laufen, obwohl du die Leuchten oberhalb ihrer Spezifikation betreibst. 350mA statt 280mA....
    Ja der Laden hatte das wohl geklärt und sein ok gegeben

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    Danke. Interessant, daß die jetzt ohne Probleme laufen, obwohl du die Leuchten oberhalb ihrer Spezifikation betreibst. 350mA statt 280mA....

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Welche denn genau? Sind die ähnlich flach wie die Dinger von Mobilux??
    https://www.voltus.de/beleuchtung/le...18w-350ma.html

    Sind die hier. sind nicht ganz so klein, aber haben bei mir noch durch die Öffnung in die Decke gepasst.

    Hier die Maße:
    Länge: 95,0 mm
    Breite: 53,0 mm
    Höhe: 30,0 mm

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    Welche denn genau? Sind die ähnlich flach wie die Dinger von Mobilux??

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von Wilantis Beitrag anzeigen
    Und, gab es eine Lösung zum Brummproblem?
    Ja gab es, hab ich inzwischen gelöst. Ich habe ein paar EVG‘s von Osram getestet, einen passenden gefunden und dann alle ausgetauscht. Treiber wurden anstandslos von meinem Händler übernommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Wilantis
    antwortet
    Zitat von BlckSpwn Beitrag anzeigen
    Ich warte aktuell noch auf einen Rückruf vom Lampen laden. Sollen die mir sagen, was wir machen...
    Und, gab es eine Lösung zum Brummproblem?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ist das so laut, daß man es bei verbauten Treibern hören würde?
    bei 100% ist das alles kein Problem. Sobald das Dimmen anfängt, wird es schon laut. Ich habe in der Zwischenzeit auch noch versucht, die Treiber möglichst weit von den Spot Öffnungen zu schieben, aber alles ohne Erfolg. Das Brummen ist im gesamten Raum zu hören und ich empfinde das als sehr störend, wenn man z.B. am Esstisch sitzt und dieses Brummen als im Ohr hat...

    Ich warte aktuell noch auf einen Rückruf vom Lampen laden. Sollen die mir sagen, was wir machen...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Ok, das war's also nicht. Und wenn du Phasenanschnitt auch schon getestet hast und das keinen Unterschied beim Brummen macht gehen mir die Ideen aus.

    Ist das so laut, daß man es bei verbauten Treibern hören würde?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Ich habe das so gemacht, ist eine ältere Version der Applikation:
    Alles klar, danke, hat geklappt. Man sollte schon noch den Linienkoppler öffnen um das zu starten...
    Ergebnis: LED_AB_200W

    Mit Phasenabschnitt sollte also passen. Leider besteht das Problem natürlich weiterhin... echt nervig

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BlckSpwn Beitrag anzeigen
    Da ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, wie kann ich mir die Werte anzeigen lassen?
    Ich habe das so gemacht, ist eine ältere Version der Applikation:


    diagnosetext1.jpg



    diagnosetext2.jpg

    Bei mir ist am entsprechenden KO auch das L-Flag gesetzt, damit kann man es jederzeit abfragen.

    diagnosetext3.jpg

    Hier eine Außenleuchte, die benötigt ausnahmsweise mal Phasenanschnitt:

    diagnosetext4.jpg
    Zuletzt geändert von Gast1961; 17.07.2020, 09:46.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    280mA... wer denkt sich sowas nur immer aus?
    Ja, die Frage stellt man sich: warum keine Standardwerte? Bei meinen Mobilux sind es 200mA.

    Meine Vermutung ist, daß die aus thermischen Gründen die COB-Module mit reduzierter Leistung laufen lassen. Mobilux gibt sich viel Mühe bei der Konstruktion und hat dicke Kühlkörper, aber für die 9W-Modelle scheinen sie größere COB zu nutzen die eigentlich mehr Leistung hätten (bei 350mA).

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlckSpwn
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    man kann i.d.R. den Klang durch den Dimmer beeinflussen, aber nicht weg kriegen
    Naja, aber ich hatte vorher auch dimmbare Lampen (normale GU10 und Hue Lampen) von denen brummt keine.
    Die Spots waren jetzt auch nicht die billigsten, weshalb mich das natürlich sehr stört, da ich dachte, was vernünftiges zu kaufen...
    Muss heute, dann wohl auch noch im Laden anrufen, wo ich die gekauft habe

    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Prüf es mal.
    Da ich das bis jetzt noch nicht gemacht habe, wie kann ich mir die Werte anzeigen lassen? Das Handbuch war hier auf die schnelle nicht Hilfreich. Ich habe jetzt die Funktion in den Parametern aktiviert und jeweils den Leistungstest und den Diagnosetext mit einer GA verbunden. Dann den Leistungstest per GA-Monitor gestartet. Hat habe nicht geklappt . Was muss ich hier tun, damit das funktioniert?


    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Das EVG ist klar mit Triac Dimming beschriftet
    Hab eben nochmal auf dem Karton geschaut, hier steht wiederum "R, C-dimmbar" drauf. Kann es sein, das hier bereits falsche Treiber geliefert worden sind? Ich kann das leider nicht beurteilen.

    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    kann man das EVG nur austauschen.
    Was für ein EVG wäre hier dann Sinnvoll? Von diesen Leuchten sind immer lediglich 2 in Reihe geschaltet, da es mehr eine Deko-Beleuchtung ist. 6-Stück sind im Raum verbaut und daher bräuchte ich 3 EVG's für jeweils 2 Lampen

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    280mA... wer denkt sich sowas nur immer aus?

    Da stelle ich mir immer vor wie 2 Produktmanager zusammen sitzen und der eine so "hey, was ist denn üblich bei CC LEDs?" und der Andere "Ja, 350mA, 700mA, 1050mA, manchmal noch 500mA." und darauf der Andere "Oh, das machen also Alle? Okay, dann lass uns irgend einen krummen Scheiß machen, damit man da ja nicht ersetzen kann. So 280mA wären doch perfekt oder?".

    oder das könnte man noch weiter machen...
    sagt der 2. wieder "nene, viel zu logisch. Hier liegt ein Würfel, komm lass mal würfeln und die Zahl gibt dann immer den Stromwert an der 1., 2. und 3. Stelle wieder".
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 17.07.2020, 09:17.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das EVG ist klar mit Triac Dimming beschriftet, also Phasenanschnitt.
    Das Teil ist damit für einfache Baumarkt Dimmer gemacht. Phasenanschnitt ist aber für EVGs nicht optimal.
    Wenn es mit der Einstellung auch brummt, kann man das EVG nur austauschen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BlckSpwn Beitrag anzeigen
    Ich werde das mal versuchen auszulesen, aber ich befürchte, dass mich das nicht weiterbringt. Wenn ich es richtig sehe, habe ich als Stellschraube ja nur den Lasttyp und der hat keinen Einfluss...
    Prüf es mal. Wenn der Dimmer etwas anderes zu messen glaubt, dann wird deine manuelle Einstellung des Dimmverfahrens ignoriert.

    Der Dimmer würde dann "sein" vermeintlich passenderes Dimmverfahren erzwingen. Hintergrund ist, daß man "fatale" Fehleinstellungen vermeiden möchte, wo Dimmer oder Last beschädigt werden können. Es ist zwar unwahrscheinlich, daß dies das Problem ist, aber man sollte es prüfen.
    Zuletzt geändert von Gast1961; 17.07.2020, 09:06.

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X