Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Status aller Schaltaktoren (Licht an / aus) auf LED-Anzeige ausgeben

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von Opelpower Beitrag anzeigen
    Hast du irgendwas in Richtung Homeserver verbaut?
    Das ist aber nicht auf den Gira Homeserver beschränkt sondern bezieht sich auf alle Server/Visualisierungsgeräte.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Opelpower
    antwortet
    quasiknx

    Hast du irgendwas in Richtung Homeserver verbaut?
    Ich finde, dass dieser einfach zu jeder modernen KNX Installation mit dazu gehört.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Ausgang Logik A als einen Eingang Logik B, dass muss dann über externe GAs erfolgen.
    Viel Erfolg, Florian
    Ups, die letzten beiden Einträge hatte ich nicht gesehen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Ich würde auch über Teilgruppen je Stockwerk gehen. Hab ich so auf der LED-Anzeige für die Fenster gemacht.

    Hast du denn in der Nähe der Haustüre einen Taster übrig? Ich drücke beim Verlassen auf „Alle weg“ und setzte dadurch GA „Abwesend“. Diese GA geht auf dem Schaltaktor auf jedes Licht und einige Steckdosen auf das KO „Sperren“. Im Aktor steht dann bei Verhalten bei Sperren AUS und bei Entsperren „Nichts“.

    „Alle weg“ ist ein langer Tastendruck (3s)
    Daneben ist der Taster „Daheim“ der die Sperre aufhebt.

    So werden alle evtl. noch eingeschalteten Lichter ausgeknipst.... nur so als Anregung

    Einen Kommentar schreiben:


  • wknx
    antwortet
    Zitat von quasiknx Beitrag anzeigen
    Jetzt reichen die 8 Status aber nicht aus und ich muss Logik B benutzen.

    Wie kann ich denn die Logik B der gleichen LED zuordnen, wie die Logik A?
    Du kannst den Ausgang eines UND/ODER-Blocks einfach wieder auf einen Eingang eines anderen UND/ODER-Logik-Blocks legen. Ggf. "musst" Du dafür den "Umweg" über eine GA nehmen, wobei Du vielleicht sowieso Werte von Teilgruppen haben willst (z.B. Licht EG und Licht OG, da über eine sinnvolle Aufteilung nachdenken) um sie an anderer Stelle zu verwenden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quasiknx
    antwortet
    Jetzt habe ich doch noch ein kleines Problem.
    Ich kann mit der Logik 8 Status (Logik A; Lampe ein/aus) abbilden, die ich intern (im der LED Anzeige) der entsprechenden LED zuordnen kann.

    Jetzt reichen die 8 Status aber nicht aus und ich muss Logik B benutzen.

    Wie kann ich denn die Logik B der gleichen LED zuordnen, wie die Logik A?

    Einen Kommentar schreiben:


  • quasiknx
    antwortet
    Danke anBeleuchtfix und gbglace für die Hinweise.

    Ich habe es auf zwei Kanäle reduziert und eure Hinweise befolgt.

    - 1-Bit
    - jeden Status auf einen Logikeingang

    Es funktioniert. Danke!


    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von quasiknx Beitrag anzeigen
    Ich habe noch einen Denkfehler (Logikproblem *G*).
    Wenn Du an einem Logikeingang alle GA verbindest, ist es wie wenn keine Logik vorhanden ist. Das letzte Telegramm zählt. Wenn Du 9 Statusmeldungen auswerten möchtest muss für jeden Status genau ein Logikeingang genutzt werden. Die Logik verknüpft dann diese Eingänge per UND/ODER und macht den gewünschten Gruppenstatus als Ausgang.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Haben denn alle Eingänge schon ein gültiges Ergebnis, zyklisch senden oder eine Bewegung? Versuch einfach mal, alle Status KOs zu lesen und schau was dann passiert. Und am besten fängst du mit 2 Eingängen an und kannst das Ergebnis testen.
    Außerdem sendest du als Ausgang einen Wert und nicht ein Bit/Status oder wie es genau in der Auswahl heißt, ich sehe gerade nicht, wie die 0 gesendet wird.
    Viel Erfolg, Florian
    Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 29.11.2020, 11:20.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quasiknx
    antwortet
    Vielen Dank schonmal für die Antworten.
    Ich habe aufgrund der Hinweise weiterprobiert und einiges zur Logik gelesen.

    Problem ist, die LED leuchtet dauerhaft grün. Sie sollte aber rot leuchten, wenn ein Kanal am Aktor "an" ist.
    Das passiert momentan noch nicht.

    Ich habe noch einen Denkfehler (Logikproblem *G*).
    Anbei meine Einstellungen.

    Das Ausgangsobjekt muss ich ja nicht verknüpfen, weil es ja intern verknüpft ist, oder?

    Vielen Dank im Voraus!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    AN/AUS ist ein 1Bit Befehl und kein 1Byte Befehl. Das was Du in die Logik geben willst muss auch vom Datentyp passen.

    Alle Status-GA der Aktoren treffen sich an der Logik an den jeweiligen Eingängen, aus der Logik kommt eine GA als Gruppenstatus verodert.

    Die Logik funktioniert aber erst am Ausgang korrekt wenn alle Eingänge der Logik auch mal ein Telegramm der Aktoren gesehen haben. Also entweder alle Aktoren einmal durch schalten oder wie es in der Logik oben auswählbar ist eine Leseanforderung von der Logik an die Aktoren senden lassen. Die Handbücher von MDT sind da sehr hilfreich.

    Einen Kommentar schreiben:


  • quasiknx
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du solltest Bit Werte nehmen und dann den Status des Aktors verbinden, dann gibt es auch einen Ausgang. Und es müssen alle werte gültig sein, also nach dem programmieren noch einmal die Statuswerte abfragen.
    Viel Erfolg
    Florian

    Hallo Florian,

    vielen Dank für die Antwort. Könntest Du etwas genauer werden?

    Ich versuche mir das Thema selbst zu erschließen, nachdem uns der Elektriker auf halbem Wege hat sitzen lassen.
    Die "Standards" (Licht schalten, Stellmotoren Heizung steuern, Rollläden fahren, Zeit/Datum auf Bus, Tag/Nacht Objekt, PM etc.) habe ich mir draufgeschafft, die Logik ist für mich ein völlig unbeschriebenes Blatt und ich fange bei Null an. Habe natürlich rumprobiert, war aber bisher nicht von Erfolg gekrönt, daher habe ich mich hier im Einsteiger-Forum (das ist bei mir wörtlich zu nehmen) angemeldet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du solltest Bit Werte nehmen und dann den Status des Aktors verbinden, dann gibt es auch einen Ausgang. Und es müssen alle werte gültig sein, also nach dem programmieren noch einmal die Statuswerte abfragen.
    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • quasiknx
    antwortet
    Vielen Dank schonmal.
    Ich komme leider nicht weiter. Könnte mir jemand helfen?

    Ich habe in der LEDanzeige die Logik aktiviert, dazu einige Screenshots.
    Was muss ich wo verknüpfen? Meine versuche scheiterten.

    Vielen Dank!
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • wknx
    antwortet
    Zitat von quasiknx Beitrag anzeigen
    Nun würde ich gerne des Status der Schaltaktoren (Licht an / aus) auf einem "MDT SCN-GLED1W.01" ausgeben.
    Zitat von quasiknx Beitrag anzeigen
    Ich habe seit ein paar Tagen das MDT Logikmodul, aber noch nie eine Logik gebaut.
    Du hast in der LED-Anzeige bereits 8 Logikblöcke mit jeweils 8 Eingängen integriert. Die sind bestens geeignet für das was Du vorhast. Das Logikmodik würde ich hier erst nutzen wenn das nicht mehr ausreichen sollte.

    Einen Kommentar schreiben: