MDT Dimmaktor zerstört?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Amenophis
    antwortet
    Bei mir gab es damals wohl einen kurzen in der Leuchte (war keine LED leuchte sondern Halogen meine ich). Da hatte sich die Leuchte mit nem großen Knall verabschiedet und das Relais des Kanals direkt mitgenommen. Von MDT gab es nie ne Rückmeldung was genau defekt war, daher ist es eine Vermutung mit dem Relais von mir aber es war ein Kanal und dieser lies sich nicht mehr schalten. Er ging immer wieder auf Überlast trotz aller Versuche zusammen mit dem Support das zu beheben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Na bin gespannt, würde mich ehrlich interessieren was da los ist.

    Habe aber sonst nichts geändert, davor hat alles funktioniert. Ganze Aktor an einem LS, also keine 400V Problematik, alle Kanäle betroffen und nicht nur einer...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigen
    Um weitere Probleme zu vermeiden: Für ganz normale dimmbare 230V GU10 Spots würdest du welches Dimmverfahren empfehlen?
    Phasenabschnitt, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes gefordert ist.

    Ich habe aber noch nicht erlebt, daß man mit falscher Konfiguration und LED den Dimmer zerstören kann. Ausnahme wie oben erwähnt gewickelte Trafos. Der MDT prüft auch selbst nochmals die Last, ob das passt.

    Meiner Meinung nach muß da noch ein anderer Fehler passiert sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Danke für den Tipp. Ich habe bereits an Voltus geschrieben, dort habe ich den Aktor ja gekauft. Ich warte mal ab was da raus kommt

    Danke jedenfalls allen für die Unterstützung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Amenophis
    antwortet
    Muss nicht gesagt sein, dass es dich einen Aktor kostet. Ich hatte auch einen defekten Aktor aber wegen eines anderen Problems. Hier hat es wohl das Relais zerschossen. MDT hat ohne Probleme das Gerät getauscht inkl. kostenlosem Versand für hin und zurück. Ruf mal bei MDT an, wenn das Gerät keine 2 Jahre alt ist, dann dürfte das kein Problem sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Na dann ist es ja toll... kostet mir vermutlich einen neuen Aktor...


    Um weitere Probleme zu vermeiden: Für ganz normale dimmbare 230V GU10 Spots würdest du welches Dimmverfahren empfehlen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von BernhardKr Beitrag anzeigen
    Ich hab halt diesen Beitrag gefunden, bessere Quelle als MDT selbst habe ich nicht gefunden
    Ich weiß daß MDT das (leider) schreibt, aber die EVG-Hersteller nehmen es oft nicht so wörtlich mit dem Triac.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Triac dimmable = Phasenanschnitt
    Ich hab halt diesen Beitrag gefunden, bessere Quelle als MDT selbst habe ich nicht gefunden

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Dann ist das zumindest konsistent und wenn an den Klemmen 230V und N nachgemessen sind klingt es tatsächlich nach defektem Aktor.

    Ich hätte aus " Triac dimmable" auch nicht zwingend auf Phasenanschnitt geschlossen, das wird durchaus unscharf verwendet für dimmbare EVG. Gängiger ist nach meiner Beobachtung heute die Phasenabschnitt-Dimmung von EVG.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ist das eventuell die im Aktor eingebaute Sicherung? Ist ja noch die .01 Version.
    .
    Sorry, hier hatte ich einen Zahlendreher. Ich habe den AKD 0401.02

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Diagnosetext bekomme ich leider keinen, aber mittlerweile zumindest ein 1 (also Fehler) vom Fehlerobjekt "Netzfehler"

    Fehlerobjekt Lastausfall und Überlast ist 0, da passt also alles

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Ist das eventuell die im Aktor eingebaute Sicherung? Ist ja noch die .01 Version.
    Müsste aber dann auch aus der Diagnose herauskommen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Versuch mal weiter, den Diagnosetext in der ETS zu lesen, ob der auch Spannungsausfall vermeldet.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BernhardKr
    antwortet
    Ich habe aktuell auch noch versucht, alle Kanäle zu deaktivieren (rote LED's sind aus) - Aktor spannungsfrei (230V und KNX) - Kanäle wieder aktiveren

    Leider gleiches Ergebnis wie vorher.

    Alle 4 Kanäle hängen am gleichen LS, von daher darf es auch kein 400V Problem gewesen sein...

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Das Vorgehen klingt soweit richtig.

    Ich habe nicht die aktuelle Firmware, bei mir ist es etwas anders deshalb kann ich keine genauere Anleitung liefern.

    Einen Kommentar schreiben: