    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    Obschon man in fast allen Dokus der Router / Interface den Eindruck bekommt das wäre alles kein Problem...
    Nicht alles, was man problemlos machen kann, ist sinnvoll oder zweckmässig.

    Der Admin möchte zwar, dass Du DHCP einstellst, das Gerät wird aber hinterher definitiv eine fest zugewiesen IP bekommen, die er im Server zur Mac fixiert - von da an gibt es auch mit der ETS kein Problem (weil die IP dann ja bekannt ist u. sich auch nicht mehr ohne weiteres ändert).

    Trotzdem würde ich das nie empfehlen, denn Störungen in der IT sollten sich bestmöglich nicht in der GA auswirken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • martiko
    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    Leute, fragt mich nicht warum. Er wird schon seine Gründe haben, ist ganz sicher kein Anfänger.
    Ich ziehe aus dieser Diskussion nur einen Schluss: Wechselnde IP und ETS = Murks.
    Obschon man in fast allen Dokus der Router / Interface den Eindruck bekommt das wäre alles kein Problem...

    Danke für eure Hinweise
    Mich würde jetzt doch noch mal interessieren, woher Du die Information hast, dass Du eine variable IP-Adresse bekommst? Wie einige andere ja schon erwähnt haben, schliesst sich DHCP und fest IP-Adresse überhaupt nicht aus, ganz im Gegenteil, es ist lediglich eine Möglichkeit auch fest IP-Adressen zentral zu verwalten und nicht fest in jedem Gerät eintragen zu müssen. D.h. nur weil der Admin Dir gesagt hat, die IP wird per DHCP kann diese trotzdem fix sein.
    Und selbst wenn die IP nicht 100%ig fest vergeben wird, machen es fast alle Router so, dass die vergebene Lease relativ lange gültig ist (i.d.R. mindestens 4 Stunden). D.h. der IP-Router (der ja normalerweise ohnehin dauerhaft laufen dürfte) wird auch nach einem Neustart nahezu sicher wieder die gleiche IP-Adresse bekommen, die er vorher hatte.
    Bist Du denn sicher, dass es in Produktion genau so sein wird, wie bei Deinem Testaufbau, so das Du wirklich IMMER eine neue IP bekommst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    ist ganz sicher kein Anfänger.
    Bin ich mir auch sicher.
    Allerdings würde ich zur Anregung einer Erklärung, und damit du dir das Leben einfacher machst die IP schnappen und im MDT festnageln.

    juten Rutsch...

    Einen Kommentar schreiben:


  • liteman
    antwortet
    Leute, fragt mich nicht warum. Er wird schon seine Gründe haben, ist ganz sicher kein Anfänger.
    Ich ziehe aus dieser Diskussion nur einen Schluss: Wechselnde IP und ETS = Murks.
    Obschon man in fast allen Dokus der Router / Interface den Eindruck bekommt das wäre alles kein Problem...

    Danke für eure Hinweise

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    Beleuchtfix
    Er sagt der MDT Router kann DHCP und die ETS sollte die Schnittstelle automatisch finden. Also kein Grund vom Firmenstandard abzuweichen.
    Auch wenn es mich nix angeht, aber scheint ja ein sehr lustiger Kerl zu sein....
    Sicherheit durch wechselnde IP? Oder ist es die Faulheit um Listen mit fixen IPs zu pflegen?
    Normal sind jedem Amin fixe IP lieber, um Routing oder Freigaben etc. einzurichten oder Geräte zu identifizieren.
    Und solange die IP im DHCP Server reserviert ist, gibts auch keine Probleme.

    Einen Kommentar schreiben:


  • scw2wi
    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    Vom Admin bekomme ich ganz klar nur DHCP. Also variable IP.
    Dass eine fix im Gerät vergebene Adresse nicht immer optimal ist, das ist mir schon klar.
    Aber warum bedeutet eigentlich die Verwendung von DHCP automatisch auch variable IP?

    Es sollte doch jedem bekannt sein, wie man auch bei Verwendung von DHCP trotzdem fixe IP-Adressen bekommt.
    Zumindest wird das bei uns in der Firma so gemacht, und da sind mir jetzt keine Probleme bekannt.

    Walter

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Cooler Link Eugen, Danke.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    eine Routingregel aktiv, die das grundsätzlich blockt
    Divesre HP Modelle auch. Da hab ich schon mal nen Tag mit Fehlersuche verplempert.
    "Everyday is a schoolday"

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    hier steht im Wesentlichen beschrieben, wie das geht ...

    https://nmap.org/nsedoc/scripts/knx-...-discover.html

    ETS schickt ein UDP Paket an Port 3671 an die Multicast Adresse 224.0.23.12

    Das bedeutet für einen IT'ler, dass der Switch Multicast Pakete weiterleiten muss, ggf. erst die Geräte per IGMP-Snooping zu erkennen hat ... der Router soll diese Pakete ebenfalls nicht blocken und an alle Schnittstellen weiterleiten, die dafür vorgesehen sind. LANCOM hat z.B. im Standard eine Routingregel aktiv, die das grundsätzlich blockt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • liteman
    antwortet
    Beleuchtfix Gibt es das Problem in der ETS nur bei den MDT Routern / Interface?

    Kann mir bitte jemand kurz die bestimmten Voraussetzungen erklären, damit die ETS die Schnittstelle findet?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Dann frag mal beim MDT Support an, die haben bestimmt schon mal erlebt, dass ihre Schnittstelle / Router nicht gefunden wurde Es gibt bestimmt Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die ETS die Schnittstelle findet, und die er dann zur Verfügung stellen müsste. Und ob dein ITler es besser findet, wenn du mit Netzwerkscannern arbeitest .....?
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • liteman
    antwortet
    Beleuchtfix Das Problem ist das der Admin auch schon mal in die ETS geschaut hat.

    Er sagt der MDT Router kann DHCP und die ETS sollte die Schnittstelle automatisch finden. Also kein Grund vom Firmenstandard abzuweichen.
    Warum die ETS die Schnittstelle nicht findet konnte mir ja auch noch keiner erklären. Es scheint nur ein weit verbreitetes Problem zu sein...


    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von liteman Beitrag anzeigen
    Vom Admin bekomme ich ganz klar nur DHCP. Also variable IP.
    Die IT ist doch Dienstleister und Gebäudeautomation sollte auch einen gewissen Stellenwert im Betrieb haben. Wenn du alternativ die Forderungen stellst, die er freigeben muss, um den KNX Routingbetrieb zu ermöglichen lässt er sich vielleicht erweichen :-)

    Viel Erfolg
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • liteman
    antwortet
    PhilW das direkte Aufrufen per 'http://name:8080/index.shtml' funktioniert bei meinem Testaufbau. Wäre also eine Möglichkeit.
    Aber warum findet die ETS die Schnittstellen nicht alleine?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PhilW
    antwortet
    Wenn das Netzwerk ein "nslookup" zulässt, kannst du mit "nslookup MDT-KNX-IP-Router" im DOS cmd Fenster die IP abfragen. Der dhcp router sollte eine Namensauflösung ja machen können. Aber das kann wie EugenDo schon anmerkte auch geblocked sein.
    Oder du probierst direkt per "http://mdt-knx-ip-router:8080/index.shtml" im Browser und kannst im WebIF die IP auslesen. Die 8080 natürlich nur wenn du im MDT auch die 8080 gewählt hast. Der dhcp Router sollte den Namen bei sich ja hinterlegt haben.