Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Topologie: Hauptlinie nur im Verteiler (f. Aktoren) oder auch im EG nutzen?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • concept
    antwortet
    ich seh, das saufen wirkt schon!

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Oder die enertex 1280SV mit enertex secure LK.

    Ich werde für die Nennung von enertex übrigens bezahlt. Je Wort ein Kuss von Dr. Schuster persönlich. Enertex enertex enertex!

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Wenn Du noch zurückgeben kannst, dann würde ich das machen. Ich persönlich würde aus Deinen Angaben

    - eine Innen = Hauptline machen, mit einer 960mA Spannungsversorgung
    - eine Außenline mit LK und 160mA Spannungsversorgung

    Mehr ist technisch nicht notwendig und Du hast noch Reserven für 6-10 Geräte außen und 32-50 Geräte innen.

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiW
    antwortet
    Ok, ich hatte beides insbesondere den ETS-Kurs jetzt nicht als „alt“ eingestuft … dann kann ich ja zwei LK und SVs umtauschen, zurückgeben … :-/

    Nu um es nochmal klarzustellen: Ihr würdet alles auf eine Linie legen mit einer SV, die eben entsprechend Leistung bringt?! Muss ich dann bei den angeschafften Geräten sonst noch irgendwas beachten. Es wurden alle im Dezember gekauft. Also kann es sein, dass davon dann eines nicht mit den zu vielen TN klar kommt?
    Zuletzt geändert von TobiW; 02.01.2021, 14:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • mumpf
    antwortet
    Zitat von TobiW Beitrag anzeigen
    Aber die magische 64 steht so auch im ETS-Kurs und im Heinle-Buch …
    Genau das meinte Roman (BadSmiley) mit "alte Literatur".

    Die Zeiten ändern sich, die alten Artikel im Forum (aus den das Heinle Buch entstanden ist) aber nicht. Deswegen findest Du hier die aktuellsten Informationen.
    Bei Deinen aufgezählten 64 Geräten innen bist Du aber selbst über diese "magische" Grenze nicht drüber...

    Gruß, Waldemar

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiW
    antwortet
    Danke für die Infos. Aber die magische 64 steht so auch im ETS-Kurs und im Heinle-Buch …

    Mit meinem SI bin ich aus mehrere Gründen unzufrieden, aber das will ich hier nicht weiter thematisieren …

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Er braucht keine 2SV.. ihm reicht locker die 1280mA und die MDT kann er ja seinem Planer an den Kopf werfen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vorsicht, bei solchen Aussagen, 2SV auf einer Linie ist in einem EFH kaum möglich (mindeste Leitungslänge) . Es gibt es nur sehr wenige SV, bei denen das zulässig ist, und seine MDT zählt da wohl nicht dazu.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Zitat von TobiW Beitrag anzeigen
    worauf bezieht sich denn deine Aussage mit der Vergangenheit? Also welche Konsequenzen ergeben sich darauf für meine Planung/Frage?
    Lies doch einfach den Link hinter "Grundlagen"? Man kann ohne Probleme 128 - 256 Geräte auf eine KNX Linie(auch Segment) inzwischen hängen, ohne LK oder sonst was dazwischen.
    Die Aufteilung bringt nur unnötige Komplexität. Leitungslänge wirst du nie erreichen (SV - Gerät 350m), Busstrom wirst du bei der kleinen Anlage bei 1280mA nicht erreichen. Das einzige was eine Trennung nötig macht ist galvanische + Sicherheits Trennung für die Außenlinie. Der Rest ist unnötig.
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 02.01.2021, 14:26.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Ing-Dom
    antwortet
    eine Wohneinheit, ein Verteiler, eine KNX Linie.
    Die Aufteilung in mehrere Linien bzgl. des Strombedarfs sehe ich nicht.
    Erstens gibts große Netzteile mit 1280mA und zweitens kann man auch 2 Netzteile auf eine Linie setzen.

    Auch bezgl. der Buslast braucht es nach allem was du hier schreibst keine zweite Linie.

    Damit entfällt jeder sinnvolle Grund für eine Aufteilung.
    Maximal eine zweite Außenlinie kann man sich überlegen, wenn man es sich einbildet. Aber theoretisch problematisch ist das auch nur, wenn der Türöffner am KNX hängt.
    Ich hab keinen... ja wenn mit einer aufs Dach steigt und die KNX Leitung anzapft kann er... die Raumtemp. verstellen und das Licht ausschalten. U-hu, mich schlotterts.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiW
    antwortet
    vento66 nene, schon eine Wohneinheit mit eben zwei Menschen, die sie bewohnen ;-)

    @BadSmiley: Als SV hat er die von MDT empfohlen und die ist inzwischen auch schon gekauft … worauf bezieht sich denn deine Aussage mit der Vergangenheit? Also welche Konsequenzen ergeben sich darauf für meine Planung/Frage?

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Sag deinem beratenden SI er soll man den Hintern aus der Vergangenheit hoch kriegen und sich bitte einmal weiter bilden lassen... für ein EFH mit 140qm.

    Werbung: Die perfekte SV für das normale EFH für mich: http://www.enertex.de/d-powersupply1280.html

    vento66 , aber 2 Bewohner dürfen auch in einem Haushalt leben.

    Grundlagen: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...56-ger%C3%A4te
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 02.01.2021, 13:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    2 Wohneinheiten, und ein Verteiler? Absolutes no-go! Wie wird das, 2 Zähler gemischt in einem Verteiler? An der Stelle werd ich wohl hier abbrechen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • TobiW
    antwortet
    Danke euch beiden! ja, es geht um ein EFH mit ca. 140m² und zwei Bewohnern.

    vento66 Ne, alle Aktoren sind in einem Verteiler. Aber bei allem auf einer Linie komme ich mit der Leistung der SV wohl nicht hin. Meine aktuelle Auslastung sieht so aus:
    Bildschirmfoto 2021-01-02 um 13.01.56.png
    Die Hauptlinie (EG+Verteiler) würde ja zu „lang“, wenn noch die Geräte aus dem OG dazu kämen bzw. es wären dann genau 64 TN und ich hätte genull nau Reserve …

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Hat das OG einen eigenen Verteiler? Wenn nicht wird das mit der eigenen Linie für das OG kontraproduktiv. Steigt der LK aus, kannst Du nichts mehr im OG schalten

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X