Extra RCD nur für Bad Pflicht?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Shine120
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    DIN VDE 0701-0702 schreibt vor, dass der maximale Ableitstrom (Ein sehr geringer Strom gegen Erde ist normal) maximal bei 0,3 * 30 mA
    Wie kommt man denn hier auf die 0.3*30mA? Die 30mA auf die 3 Phasen aufgeteilt?

    Wenn das so ist dann müsste man doch mit 0.33 als Faktor rechnen? Um es einfachen zu machen mit (1/3)*30mA ... dann komm ich auf 10mA

    Aber scheinbar hat das ja was mit dem Auslösestrom zu tun

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    Es ist jeder dazu eingeladen kostenlosunentgeltlich dort mitzuwirken
    Da ich weder an Profilierungssucht leide, kein Produkt entwickelt habe, dessen Absatz ich sichern muss, noch an extrem überschüssiger Zeit hadere etc., lass ich anderen den Vortritt.

    Als Firma ist es ja kein Nachteil, wenn man dem Kunden zeigt, was sich mal wieder an normativen Errungenschaften publizieren lies.

    Einen Kommentar schreiben:


  • larsrosen
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Nennt sich Lobbyismus - die Einen wollen mehr RCD verkaufen, die Anderen haben grad einen tollen Brandschutzschalter entwickelt, den sonst nicht so leicht einer kauft, der Nächste kommt mit was im Blitzschutzbereich daher,... - da muss man schon Normen anpassen
    Das DKE 221 freut sich auf neue Teilnehmer. Es ist jeder dazu eingeladen kostenlos dort mitzuwirken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Ich wäre für einen FI mit KNX-Interface, damit man den aktuellen Fehlerstrom am HS visualisieren kann.
    Evtl. noch aktive Verriegelungen in die Steckdose. Wenn Fehlerstrom der Phase > 7mA dann alle Stecksoden dieser Phase verriegeln.
    Hier im Forum wird dann disskutiert, ab wieviel Fehlerstrom einer der Steckdosenkreise automatisch auf eine andere Phase umgeschaltet wird.

    Steckdosenleisten werden verboten, hinter den Fernseher kommt dann der neue 12-fach-Rahmen.

    Im Ernst: Wieder so eine Vorgabe die so umzusetzen ist, sinnvoll oder nicht. Ähnlich wie der freizuhaltende Platz im Zählerschrank zur Anbindung der Zähler ans Smart-grid.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
    Hager findet es geil
    Nennt sich Lobbyismus - die Einen wollen mehr RCD verkaufen, die Anderen haben grad einen tollen Brandschutzschalter entwickelt, den sonst nicht so leicht einer kauft, der Nächste kommt mit was im Blitzschutzbereich daher,... - da muss man schon Normen anpassen

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Vielleicht gibts ja bald LS, mit aktueller Fehlerstromanzeige. Dann ein paar passende Steckdosen mit LED dazu, damit man weis, ob man noch ein Gerät anstecken darf. Oder noch besser die Steckdosen werden verriegelt, oder abgeschaltet

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Hager findet es geil, dreht es sich so hin und ae Schafe laufen hinterher. Aber mal anständige KNX Geräte bauen... Das wäre mal ein echter Brocken.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Pro Stromkreis werden 3,5 mA tolerier
    Und wie machen wir das? 30 Leuchten dürfen an einen LS, Sichere ich jede Leuchte einzeln ab, brauch ich dann mehr RCDs? Und wer garantiert bei Steckdosen die 3,5mA? Wird Zeit, das Elektrofachkraft Teil der Grundschule wird......

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    ..

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Da hat hthoma natürlich Recht, das sollte die DIN VDE 0100-530:2018-6 sein...
    Errichten von Niederspannungsanlagen; Teil 530: Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel – Schalt- und Steuergeräte

    Einen Kommentar schreiben:


  • hthoma
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Ohne jetzt eine Grundsatzdebatte lostreten zu wollen:
    Da kann ich mich jetzt nicht zurückhalten und muß dann doch die Grundsatzdebatte lostreten:

    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    DIN VDE 0701-0702 schreibt vor, dass der maximale Ableitstrom (Ein sehr geringer Strom gegen Erde ist normal) maximal bei 0,3 * 30 mA = 9mA pro Phase liegen soll.
    Dir ist schon klar daß die DIN VDE 0701-0702 eine Geräteprüfnorm ist. D. h. jedes angeschlossene Gerät dürfte 3,5 mA Ableitstrom haben. Wenn man das dann konsequent zu Ende denkt, dann dürfte auch an jedem LS nur genau eine Steckdose angeschlossen sein und an dieser Steckdose dann wiederum nur maxinal ein Gerät. Also müßte man Mehrfachsteckdosenleisten auch noch gleich verbieten.

    Das mit den 0.3 * 30 mA steht übrigens bestimmt nicht in der DIN VDE 0701-0702. Das ist wenn dann in der Produktnorm für RCDs festgelegt (der minimale Auslösestrom soll größer als 0.3 * Nennstrom sein.) Die Norm müßte die DIN VDE 0664, aber da bin ich jetzt zu faul genau nachzuschauen.

    Sorry, couldn't resist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von Shine120 Beitrag anzeigen
    Ist das nicht nur wenn nach DIN18015 installiert werden soll?
    Ohne jetzt eine Grundsatzdebatte lostreten zu wollen:

    DIN VDE 0701-0702 schreibt vor, dass der maximale Ableitstrom (Ein sehr geringer Strom gegen Erde ist normal) maximal bei 0,3 * 30 mA = 9mA pro Phase liegen soll.
    Pro Stromkreis werden 3,5 mA toleriert. Macht bei zwei Stromkreisen 7mA, bei drei wären es 10,5 > 9 somit über dem Wert von 0,3

    Also pro Phase nur noch zwei LS, macht 6 pro 4-pol. FI.

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Ich habe einen FI für das OG, zwei für das EG, einen für den Keller, einen für den Außenbereich macht 5
    Und dann noch 5 FI-LS (Licht OG, Licht EG, Licht Keller, Licht außen, Licht Flure)

    Von daher komme ich auf eine ähnliche Anzahl

    Einen Kommentar schreiben:


  • Shine120
    antwortet
    Zitat von TheOlli Beitrag anzeigen
    Pro FI max 6 LS (2 pro Phase)
    Ist das nicht nur wenn nach DIN18015 installiert werden soll?

    Die Schreibt nämlich die Anzahl an Stromkreisen vor...

    Einen Kommentar schreiben:


  • BadSmiley
    antwortet
    Warum muss ich es nach Stockwerken trenne? Das macht gerade bei KNX keinen so großen Sinn. Ich mache das immer nach Gewerke und schaue das ich innen/außen/Leistung usw trenne und im Idealfall nur ein kleiner Teil ausfällt. i.d.R habe ich im EFH 3-4 RCBOs und 6-8 Sammel RCDs.

    Einen Kommentar schreiben: