Hab das noch im Handbuch gefunden.
Screenshot_20210122_214809.jpg
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Topologieproblem TP -> IP
Einklappen
X
-
Hallo.
Ich krieg es nicht zum laufen … Keine Ahnung was da noch fehlt …
Vielleicht falsche Einstellungen im Router oder so?
Einen Kommentar schreiben:
-
Das liegt nur an Deiner Beschreibung. 1.0.x Ist der erste Bereich und somit die Hauptlinie oberhalb Deiner TP-Linie 1.1.x.
Goto Grundlagen Topologie:
Bereichslinie 0.y.z
Hauptlinie x.0.z (x ist die Nummer des jeweiligen Bereiches)
Linie x.y.z (y Nummer der Hauptlinie im Bereich x)
Ansonsten ist nur zu beachten IP immer oberhalb TP, TP immer oberhalb RF.
Koppler haben immer x.y.0
Mehr muss man sich nicht merken.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
NÖ, ist ja ein IP Gerät, das braucht sonst nichts und nein, das ISG kann natürlich kein Secure und so toll wie das Stiebel Eltron pflegt.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja. Ich muss jetzt auf die Arbeit. Ich schaue mir das heute abend noch einmal genauer an. Danke schon mal! :-)
PS: Das ISG ist jetzt direkt im Bereich - ohne Linie. Macht das was?
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Hast du den IP-Router danach auch nochmal neu geladen?Zitat von Jonas88 Beitrag anzeigenIP Secure zu deaktivieren hat leider nicht geholfen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo
IP Secure zu deaktivieren hat leider nicht geholfen.
Wie kann ich die 1.0 Linie erstellen?
Er lässt mich erst bei 1.1 anfangen.
Edit: Ich habe es geschafft (ISG direkt in den Bereich gezogen). Leider geht auch das nicht ...Zuletzt geändert von Jonas88; 22.01.2021, 08:48.
Einen Kommentar schreiben:
-
Kann das ISG überhaupt IP-Security? Wenn nein, schalte die Security mal in den Eigenschaften des Backbone (oberstes Icon in der Topologie) ab.
Tu das nicht, immer auf "Keine" lassen, wenn du nicht genau weißt, was du tust.In den "Eigenschaften" der Linie habe ich bei Verbindung meinen Router ausgewählt
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Topologieproblem TP -> IP
Guten Morgen!
Gestern kam mein MDT IP Router, mit dem ich nun mein Stiebel Eltron ISG (KNX Erweiterung wurde erworben und aufgespielt) an den Bus anbinden möchte.
Leider kriege ich es nicht hin. Ich habe einen "Unterbereich" erstellt, welchem ich "IP" zugewiesen habe und das ISG aus dem Katalog hier eingefügt.
Unglücklicherweise lässt sich das Gerät nicht programmieren. Auch die PA kann ich nicht mehr vergeben - obwohl es sporadisch schon zuvor einmal geklappt hatte.
Testweise habe ich sogar sämtlichen Verkehr in den Router-Parametern durch gelassen, doch auch so kann ich keine Kommunikation aufbauen.
Das ISG läuft und ist am Netz - über den Browser kann ich die Benutzeroberfläche aufrufen, weshalb ich denke, dass ich in der ETS etwas falsch parametrisiert habe.
Auch habe ich schon versucht, die IP Linie als "aktuelle Linie" zu setzen (was genau bedeutet das?), leider erfolglos. In den "Eigenschaften" der Linie habe ich bei Verbindung meinen Router ausgewählt - auch das hilft nicht.
Anbei ein paar Screenshots, damit ihr euch mein Werk anschauen könnt. :-)
Vorab schon einma vielen Dank für eure Hilfe!
Zuletzt geändert von Jonas88; 22.01.2021, 07:57.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: