Es sind nur 2 Adern frei die andern 2 sind am Heizungsfühler.
Das Kabel ist ca 13-14m lang.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Problem mit Temperaturmessung SCN-P360E3.03 MR16
Einklappen
X
-
Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenAber ist nur normales J-Y(St)Y 4-adrig (2x2x0,6). Würde das mit dem Kabel für KNX als Notlösung gehen?
Klar, das dürfte für einen PT1000 Fühler gehen. Wie lang ist das Kabel etwa? Alle 4 Adern noch frei oder nur 2?
Einen Kommentar schreiben:
-
Tja, wenn es dann nicht ein Reihenhaus wäre was keine Nordseite hat. 🤔Zitat von concept Beitrag anzeigenüblicherweise misst man die aussentemperatur an der nordfassade. auch bei temperaturgeführten heizungen. da lässt sich dann manchmal auch ein zweites kabel einziehen.
Im 2. OG gibt es einen eingeschnitten Balkon mit ca 1,5 m Nordseite. Hier ist der Fühler der Heizung montiert aber kein KNX und auch kein KNX Kabel dort. Ein Aderpaar zum Heizungsfühler ist aber noch unbenutzt. Aber ist nur normales J-Y(St)Y 4-adrig (2x2x0,6). Würde das mit dem Kabel für KNX als Notlösung gehen?
Einen Kommentar schreiben:
-
üblicherweise misst man die aussentemperatur an der nordfassade. auch bei temperaturgeführten heizungen. da lässt sich dann manchmal auch ein zweites kabel einziehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das wäre auch eine gute Idee. Danke dir!Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDas Minimum von beiden sollte ja schon fast genügen.
VG Heiko
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Minimum von beiden sollte ja schon fast genügen.Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenVermutlich eine Logik machen
Einen Kommentar schreiben:
-
OK, ich hatte mich damals vor der Instaltion eigentlich extra informiert.Zitat von hjk Beitrag anzeigenDer Melder ist für Innen ausgelegt. Der richtige Temperaturbereich ist 0-40°C. Ich prüfe das nochmal, vermutlich muss aber das Datenblatt angepasst werden.
Sorry für den Fehler.
Aber egal, dann muss ich mir was überlegen. Vermutlich eine Logik machen, dass ich in den Wintermonaten die Temperatur über die Wetterstation auf die GT2s visualisiere und im Sommer über den geschützteren PM.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Melder ist für Innen ausgelegt. Der richtige Temperaturbereich ist 0-40°C. Ich prüfe das nochmal, vermutlich muss aber das Datenblatt angepasst werden.
Sorry für den Fehler.
Einen Kommentar schreiben:
-
Das sieht sehr eindeutig nach einer softwaremässige Begrenzung des Minimalwerts aus, da passt der Code wohl nicht zum Datenblatt (-10°C)
Einen Kommentar schreiben:
-
Hier mal etwas aus der Visu. Die kleine Ausbuchtung um 19:22 Uhr bei 3. Bild, war weil die Haustür da kurz offen war. Aber grundsätzlich ist zu sehen, dass bei -1,0 °C nach unten Schluss ist.Zitat von 6ast Beitrag anzeigenWenn man die Temperaturkurven als Diagramm hätte könnte man vermutlich erkennen, ob er dort an eine harte Grenze stösst.
(Beim 1. Bild der Ausschlag ist als ich den Finger dran gedrückt habe)
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann tippe ich mal auf einen Softwarefehler, also intern auf -1°C begrenzt anstatt auf -10°C.Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenund dann allmählich wieder auf exakt -1,0 Grad gefallen.
Wenn man die Temperaturkurven als Diagramm hätte könnte man vermutlich erkennen, ob er dort an eine harte Grenze stösst.
Einen Kommentar schreiben:
-
Sehr guter Ansatz - ist eine Vergleichsmessung mit einem leichten tragbaren Thermometer auch möglich? Für eine Plausibilitätskontrolle reicht irgend ein Messprinzip.Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenBin gestern auch mal mit der Leiter hoch
Tolles Bild 😀 VielenDank!Zitat von willisurf Beitrag anzeigenDer Sensor sitzt außen in einer Gehäusenische
Streng genommen wird die Temperatur in dem blauen Bauteil bestimmt; gemessen wird also eine Kombination aus Luft- und Strahlungstemperatur, da der Fühler keine Abschirmung gegen Wärmestrahlung besitzt. Das entspricht recht gut dem menschlichen Empfinden ☃ Zur Überprüfung, ob der Sensor auch unter -1°C messen kann, kann ein beliebiges Thermometer verwendet werden, das auch tiefere Temperaturen anzeigen würde.
Mit dem Finger erwärmen ist einfacher und sicherer, als mit Schnee abkühlen ...
Einen Kommentar schreiben:
-
Falls bei einer Kontrollmessung heraus kommt, das die Temperatur stark abweicht, könntest Du ja mal probehalber den Melder einige cm aus der Fassung baumeln lassen, um auszuschließen, das er von hinten wärmere Luft abbekommt.Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenBin gestern auch mal mit der Leiter hoch
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja, genau das ist der Temperatursensor.
Bin gestern auch mal mit der Leiter hoch und habe nen Finger dran gedrückt worauf die Temperatur auf ca 10 Grad über null geklettert ist und dann allmählich wieder auf exakt -1,0 Grad gefallen. Wollte damit nur ausschließen ob er überhaupt noch reagiert.
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Sensor sitzt außen in einer Gehäusenische.
Nutzung der Strahlungsmessung würde bei Fussbodenheizung zu Fehlmessungen führen.
3A78D816-D5EF-4C38-9B1D-4CED12E21624.jpegZuletzt geändert von willisurf; 11.02.2021, 06:57.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: