Ankündigung

Einklappen
Keine Ankündigung bisher.

Einschaltverzögerung unter 1s - machbar?

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • oefchen
    antwortet
    ...wundert mich das niemand DMX ins Spiel bringt. ...prädestiniert...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von Hawi hyman Beitrag anzeigen
    Ich melde mich wieder wenn ich Erfolg gehabt habe, oder ich nicht mehr weiter weiß.
    Und, bisher keins von beidem passiert?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hawi
    antwortet
    hyman
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    Den Baustein DimCurve mit der richtigen Gesamtdauer und Schrittzahl parametrisieren. Die Hoffnung ist, dass der dann alle 0,2s seinen Ausgabewert ändert. Den gibt man auf eine Formelberechnung mit einer entsprechenden Zahl von Vergleichsoperationen. Deren Boolean-Ausgänge steuern dann die Stufen an.
    Das klingt nach einer sehr guten Lösung. Ich werde mich damit mal beschäftigen und versuchen das umzusetzen. Muss ich mich aber erst noch einarbeiten in das ganze Thema, da ich ja noch nie wirklich irgendwelche Bausteine verwendet habe. Ich melde mich wieder wenn ich Erfolg gehabt habe, oder ich nicht mehr weiter weiß.

    Danke und Liebe Grüße,
    ​​​​​​​Hawi

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    ... und todsicher

    Man kann immer noch einen weiteren Server samt Peripherie hinzufügen. Bei wie vielen hört man dann auf?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast1961
    antwortet
    Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Sollte sich für derartige Spielereien kein Arduino anbieten, der die LED ansteuert?
    Oder Raspi oder sowas. Passende 16-Kanal Relaisplatinen gibt's für 20€ aus China, da ist die Spielerei zumindest nicht teuer.

    Einen Kommentar schreiben:


  • GLT
    antwortet
    Sollte sich für derartige Spielereien kein Arduino anbieten, der die LED ansteuert?
    Mit Neopixel kann man dann noch RGB Effekte und andere realisieren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von Hawi Beitrag anzeigen
    Da ich die Schaltverzögerung wirklich gerne in beide Richtungen hätte (beim hoch- und runter gehen), scheint die Relais Möglichkeit auch nicht wirklich umsetzbar zu sein.
    Wenn meine vorherige Idee funktioniert (ausprobieren!), dann bekommt man das im zweiten Schritt auch hin: Einfach zwei DimCurve-Bausteine (einer wird für "rauf" und der andere für "runter" gestartet). Und in der Formelberechnung zwei Vergleiche verODERn.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Das passt dich gut zusammen Horst. Ein X1 ist vorhanden, mit Deiner Idee steht ein schnell hochzählender Counter zur Verfügung. Die restliche Auswertung kann der AKS mit seinen Schwellwertschaltern erledigen.

    Ah, jetzt erst ganz zu Ende gelesen. Wenn die Buslast niedrig bleiben soll, ist das auch ein guter Weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    willisurf hat mich da auf eine Idee gebracht, die sich ohne neuen Baustein im X1 realisieren lassen sollte: Den Baustein DimCurve mit der richtigen Gesamtdauer und Schrittzahl parametrisieren. Die Hoffnung ist, dass der dann alle 0,2s seinen Ausgabewert ändert. Den gibt man auf eine Formelberechnung mit einer entsprechenden Zahl von Vergleichsoperationen. Deren Boolean-Ausgänge steuern dann die Stufen an.

    Vorteil ggü. den bisherigen Ideen: Der Dimmwert bleibt im X1 (braucht ja keiner "draußen") und die Buslast ist sehr niedrig.
    Zuletzt geändert von hyman; 05.04.2021, 06:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Bei Google finde ich unter Treppenlichtsteuerung einiges auch recht günstig.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • SvenB
    antwortet
    Zitat von Hawi Beitrag anzeigen
    Im X1 Logikeditor habe ich schon versucht etwas zu erstellen, jedoch kann dieser auch nicht unter 1 Sekunde senden. Da würd es wahrscheinlich den Homeserver benötigen, was mir dann wieder etwas zu kompliziert wäre.
    Also Sequenzen etc. vom Homeserver gehen auch nur mit 1s Granularität. Ebenso ist bei vielen LBS die kleinste Einheit 1s. Daher hab ich den Baustein entwickelt. Ggf. geht das auch auf dem X1 in Code.

    Musst drauf achten, dass die Buslast es nicht weiter verzögert: Sendest du 20x an, dann senden die Aktoren 20x Status: an und Dimm-Wert (40 Antworten). Auf keinen Fall Zwischendimmschritte senden lassen. Hatte ich aus Versehen an und hab mich gewundert, wieso manchmal Stufen nicht gleichmäßig angingen => Bus zu voll.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bramlangen
    antwortet
    Leider nur für 16 Stufen, so was: https://www.e-stynus.com/index.php?m...22&language=nl
    Wird es denke ich auch in Deutschland geben.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von Hawi Beitrag anzeigen
    Ich wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?
    Ja, beim Ein/Aus Schalten kann man im MDT AKD – 0x01.02 die Soft-Start Funktion parametrieren; die Statusausgabe des Dimmwertes kann auf 'bei 1% Änderung' eingestellt werden. Mit dem KO 'Status Dimmwert' sollte ein schneller Zählwert vor- und rückwärts zu erhalten sein.
    Das wäre ein zusätzlicher Dimmkanal, vermutlich ohne LED dahinter

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von Hawi Beitrag anzeigen
    Ich wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?
    Der Gedanke ist, wenn Du es schaffst über den X1 einen Zähler oder Dimmwert hochlaufen zu lassen, kannst Du mit den Schwellwertschaltern der einzelnen Kanäle im AKS die Abfolge vom Aktor schalten lassen. Beispiel Zähler zählt von 0 bis 180 in 3,6 Sekunden hoch.
    Schwellwert für
    Kanal1 bei 0
    Kanal 2 bei 10
    Kanal 3 bei 20 usw.

    Bleibt nur die Frage wie man so schnell einen Zähler laufen lassen könnte (kann ja auch nur bis 18 sein), ist aber natürlich trotzdem schneller als ein Inkrement je Sekunde. Daher die Idee eine GA für einen Dimmwert zu definieren, da dieser schneller hochläuft. Wie/ob das auch ohne Dimmaktor geht, ist mir allerdings nicht klar, deshalb habe ich das nur zur Diskussion gestellt.
    Der Charme ist halt die Nutzung der vorhandenen Möglichkeiten des Aktors.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hawi
    antwortet
    vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
    Es scheint also wirklich nicht so ganz einfach zu sein.

    hyman
    Da ich die Schaltverzögerung wirklich gerne in beide Richtungen hätte (beim hoch- und runter gehen), scheint die Relais Möglichkeit auch nicht wirklich umsetzbar zu sein.

    SvenB
    Im X1 Logikeditor habe ich schon versucht etwas zu erstellen, jedoch kann dieser auch nicht unter 1 Sekunde senden. Da würd es wahrscheinlich den Homeserver benötigen, was mir dann wieder etwas zu kompliziert wäre.

    willisurf
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Ja genau, deswegen der Gedanke dafür einen Dimmwert zu verwenden, der inkrementiert schneller.
    Aber auch dafür habe ich noch keine Lösung. Ich weiß nicht, ob sich ein Dimmwert ohne Dimmaktor sinnvoll verändern lässt...ggf. auch im X1.
    immer noch Brainstorming...
    Ich wüsste nicht wie ich den Dimmwert über den Schaltaktor verändern kann. Gibts da einen Trick?

    Beleuchtfix
    Die Idee mit "interactive Furniture" sytemen zu arbeiten ist echt gut. Also wenn ich mir z.B.: ein Steuergerät von SEQUA hinter meinem Schaltaktor hänge, sollte die Verzögerte (200ms) Einschaltung kein Problem sein, oder? Dann könnte ich die Schaltung noch immer über KNX steuern, aber um die Logik würde sich das Steuergerät kümmern.

    Ich denke das wäre die einfachste Lösung und ich hätte wieder 17 Plätze an meinen Schaltaktoren zur Verfügung.

    Würde mich über weitere Ideen und Ratschläge sehr freuen. Währenddessen sehe ich mir mal "Interactive Furniture" Systeme genauer an.

    Danke and alle!
    ​​​​​​​Liebe Grüße,
    Hawi

    Einen Kommentar schreiben:

Lädt...
X