Sinnvolle Außentemperaturanzeige

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • oezi
    antwortet
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Auch nicht unterhalb von 26 Grad Celcius
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    N= ...........Nordfühler im Ansaugschacht der Heizung vor dem Gitter innen MDT SCN-RT2UP.01
    Kombi=....Kombifühler Außen Richtung Südseite Siemens Kombisensor AP254 5WG1254-3EY02
    Wetterst=Wettersatation MDT SCNWS3HW.01

    .......................................N... Kombi... Wetterst.
    26.9.2020 keine Sonne 14 / ...14... / ..14 Grad....
    27.9.2020 keine Sonne 13 / ...13... / ..13 Grad.... 19.000 Lux
    27.9.2020 ..........Sonne 13 / ...15... / ..13 Grad.... 24.000 Lux
    28.9.2020 ..........Sonne 17/ ....26..../ ..17 Grad.... 70.000 Lux
    24.4.2021 ..........Sonne 15/... 24..../...15 Grad ....70.000 Lux 11.16

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monika1979
    antwortet
    So, Elektriker kommt morgen und bessert das aus. Mal sehen, was dann herauskommt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Der Dehn Bustector ist nicht für den Überspannungsschutz am Gebäudeeintritt gedacht. Da gehört so was wie ein Dehn BCO CL2 B 180 oder BLITZDUCTOR XT BXT ML4 B 180 hin, das sind Typ 1-Ableiter. Den kleinen Bustector dann in die Verteilung.
    Ok danke. Wusste nicht das es die für die Verwendung gibt. Steht leider immer nur Msr und nie für Verwendung knx.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Das ist der Überspannungsschutz für das Stromnetz. Überspannungen durch nahe Blitzeinschläge können aber nicht nur über die Stromversorgung ins Haus kommen, sondern auch über Telekom-Leitungen, Antennen/Sat-Leitungen und eben auch alle anderen Leitungen, die die Gebäudehülle verlassen. Diese Leitungen sollten alle möglichst nahe am Gebäudeeintritt abgesichert werden. Die entsprechenden Überspannungsableiter haben verschiedene Klassen, je nach Verwendung und Ableitstrom.

    Viel Information und Schutzvorschläge sind bei Dehn im Downloadbereich zu finden. Installieren muss das natürlich ein Fachmann.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monika1979
    antwortet
    Ich verstehe leider nur spanisch.

    Ich habe in der Rechnung folgenden Überspannungsableiter:
    V50-3 +NPE-280 OBO Bettermann Typ 1+2 280VAC
    Das sind meine Verteilereinbauten. Ist da alles was ich brauche oder fehlt da noch was?
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 2 photos.
    Zuletzt geändert von Monika1979; 14.04.2021, 07:58.

    Einen Kommentar schreiben:


  • MarcusF
    antwortet
    Der Dehn Bustector ist nicht für den Überspannungsschutz am Gebäudeeintritt gedacht. Da gehört so was wie ein Dehn BCO CL2 B 180 oder BLITZDUCTOR XT BXT ML4 B 180 hin, das sind Typ 1-Ableiter. Den kleinen Bustector dann in die Verteilung.

    Einen Kommentar schreiben:


  • uzi10
    antwortet
    Eine Aussenlinie ist nicht schlecht, weil du galvanisch getrennt bist und du dir die Überspannung nicht (so stark) in deine Hauslinie einfängst.
    Nichts destotrotz gehört dann da oben eine Dehn KNX Ü-Ableiter und der gehört an den POT angeschlossen, damit du gleich die Überspannungen vorm Dacheintritt abfängst.
    https://www.dehn.de/store/p/de-DE/F32779/bustector
    Extra Linienkoppler und Spannungsversorgung.
    Aber alle andren Geräte im Haus gehören nachher auf 1.0(Hauptlinie) oder du machst die Wetterstation auf die Hauptlinie(notfalls)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Monika1979
    antwortet
    Mache mir über den Blitzeinschlag Gedanken.
    Eine Blitzschutzanlage ist vorhanden. Braucht man trotzdem eine Außenlinie? Warum wurde mir das dann vom Eli (macht praktisch nur mehr Knx aber viel im Objektbau) nicht angeboten.
    Ich denke, sie wäre zumindest für die Wetterstation relativ einfach zu realisieren, da das Buskabel direkt in den Verteilerkasten geht. Eine kleine Spannungsversorgung hätte ich vom Testbrett auch noch rumliegen. Das heißt Ich bräuchte nur einen Linienkoppler und einen extra FI oder?

    Mir geht es hier nicht um Einbrecher sondern rein um Blitzschlag.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
    Wenn's Modbus-TCP ist, dann kann der X1 das

    es ist nicht jeder hier ein programmierer

    auch ziehe ich es aus erfahrung vor, die aussentemperatur mit einem nativen knx-sensor zu messen und den wert nicht kompliziert bei einem gerät abzugreifen.

    nordseite dürfte klar sein und elsner sensor oder ein pt1000 sensor wurde auch schon genannt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Doctor Snuggles
    antwortet
    Ich mache das genau so.
    Habe 4 Aussentemperatursensoren teilweise als "Zugabe" in den Bewegungsmeldern oder von der WP.
    Das MDT Logicmodul gibt immer nur den niedrigsten Temperaturwert als Aussentemperatur auf den Bus.
    Das funktioniert sehr gut und aufheizen durch die Sonne ist so keine Thema mehr.

    VG,
    ​​​​​​​Doc

    Einen Kommentar schreiben:


  • kleez
    antwortet
    Ich möchte meine Lösung teilen. Ich habe drei Sensoren aussen: Wetterstation auf Dach, Temperatursensor vom theLUXA P300 (Nordfassade), Zulufttemperatur von Lüftung. Leider wird der LUXA am Morgen von der Sonne bestrahlt und das Luftrohr der Heizung am Abend und auf dem Dach ist die Temperatur bei Sonnenschein immer zu hoch.

    Lösung: Ich nehme immer den tieferen Wert vom LUXA und von der Lüftung als (optimierte) Aussentemperatur (einfache Logik im Logikmodul). Das passt nun sehr gut. Auf dem Screenshot sieht man schön die Abweichungen, welche der Sonnenstand ausmacht und dass die Dachstation unter Tags eigentlich immer daneben liegt.

    image_98254.png

    Einen Kommentar schreiben:


  • TheOlli
    antwortet
    Zitat von Monika1979 Beitrag anzeigen
    Nein, ohne Außenlinie möchte ich das eigentlich nicht machen. Die am Dach sehe ich ja eher unkritisch, denn da kommt man so leicht nicht hinauf.
    Äh, der smarte Einbrecher der tagelang den Bus mitschneidet und dann böse einbricht ist doch ein Märchen!
    Der Einbrecher kommt mit einem 50cm Schraubenzieher und zuerlegt die Türe im Kellerabgang für die leider nicht mehr viel Geld übrig war.

    Ich sehe das wie hyman, die Gefahr geht von Mutter Natur aus.

    Außer bei ner dicken Villa bei der 2x die Woche der Goldtransporter vorfährt. Und in Hollywood...

    Einen Kommentar schreiben:


  • hyman
    antwortet
    Zitat von Monika1979 Beitrag anzeigen
    Nein, ohne Außenlinie möchte ich das eigentlich nicht machen. Die am Dach sehe ich ja eher unkritisch, denn da kommt man so leicht nicht hinauf.
    Der Blitz schon.

    Zitat von Monika1979 Beitrag anzeigen
    noch keine Ahnung wie ich die Werte der Heizung die ich wohl erst über Modbus auslesen
    Wenn's Modbus-TCP ist, dann kann der X1 das damit. Ist wohl noch etwas unfertig ... aber wenn's tut sicher billiger als ein extra Sensor.

    Einen Kommentar schreiben:


  • bazzman
    antwortet
    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Du hast vielleicht andere klimatische Bedingungen, aber hier passt es nicht. Auch nicht unterhalb von 26 Grad Celcius. Und ich erwarte gar nicht dass es passt. Das ist keine Kritik an der MDT WS.
    Monika hat ja auch "Fantasiewerte". Also schoen wenn es bei Dir passt, aber es ist augenscheinlich eben nicht immer der Fall.
    Bei mir dasselbe, ich habe (auch heute wo es kaum sonnig ist) 2-3 Grad Unterschied zwischen Wetterstation auf dem Dach und Fühler auf 3m Höhe nordseitig. Die Temperatur welche die KWL auf der Westseite misst liegt dabei irgendwo dazwischen.

    Zitat von hari2 Beitrag anzeigen
    Das ist ja schoen dass Dir das wurscht ist, aber wenn ich messe dann haette ich gerne ueber den ganzen Messbereich einen vernuenftigen Wert. Deshalb messe ich die Temperatur nordseitig im Schatten. Und eben nicht mit einer exponierten WS.
    Geht mir genau so, ich möchte auch bei 30 oder 35 Grad im Sommer wissen wie warm es im Schatten ist und davon abhängig Regelungen arbeiten lassen. Bin daher froh, einen separaten Sensor dafür vorgesehen zu haben, ich denke alles andere ist ein Kompromiss (nicht umsonst sind AT Fühler für Heizungen in der Regel genau an der schattigen Nordseite montiert).

    Grüsse
    Paolo

    Einen Kommentar schreiben:


  • hari2
    antwortet
    Zitat von oezi Beitrag anzeigen
    MDT Kompensiert das Softwaretechnisch, und das passt. Ich untersuche das schon seit einem Jahr.
    Du hast vielleicht andere klimatische Bedingungen, aber hier passt es nicht. Auch nicht unterhalb von 26 Grad Celcius. Und ich erwarte gar nicht dass es passt. Das ist keine Kritik an der MDT WS.
    Monika hat ja auch "Fantasiewerte". Also schoen wenn es bei Dir passt, aber es ist augenscheinlich eben nicht immer der Fall.

    Und über 26 Grad ist mir eine Abweichung um 1-34 Gad wurscht wenn es so wäre.
    Das ist ja schoen dass Dir das wurscht ist, aber wenn ich messe dann haette ich gerne ueber den ganzen Messbereich einen vernuenftigen Wert. Deshalb messe ich die Temperatur nordseitig im Schatten. Und eben nicht mit einer exponierten WS.

    EDIT: Laut technischen Daten von MDT: "* Temperaturwert kann aufgrund der Montageposition vom tatsächlichen Wert abweichen."
    Zuletzt geändert von hari2; 13.04.2021, 14:54.

    Einen Kommentar schreiben: