    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Die GAs machst du um Buskommunikation zu ermöglichen (lesen/schreiben). JEDES Knx Gerät kann nur auf Daten an eine GA hören bzw. an eine GA senden.
    Habe genau das gemeint nur anders ausgedrückt. 👍

    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Wenn du keinen X1 hättest bräuchtest du halt ein anderes Gerät mit dem du deine Solltemperatur verstellen kannst.
    Anfangs waren die Tastsensor 3 von Gira meine wahl, die konnten das. Aber die 4er sind um einiges schöner.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Die GAs machst du um Buskommunikation zu ermöglichen (lesen/schreiben). JEDES Knx Gerät kann nur auf Daten an eine GA hören bzw. an eine GA senden.
    Wenn du keinen X1 hättest bräuchtest du halt ein anderes Gerät mit dem du deine Solltemperatur verstellen kannst.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxNeuling123
    antwortet
    Zitat von Puppenstubenelektriker Beitrag anzeigen
    Die 4/3/11 brauchste eigentlich nicht da du ja du keine andere Visu als den X1 nutz. Betriebsmodusumschaltung nicht vergessen, kannste dann über Zeitschaltuhren schön Nachtmodus usw einstellen.
    Werde ich noch ergänzen.

    Eine Frage stellts sich mir noch, nur um mein Verständniss zu den ganzen zu erleichtern!
    Die einzelen GAs mache ich nur damit der X1 aus diesen GAs lesen kann (der X1 kann nur aus einer GA lesen?). Wenn ich den X1 nicht hätte bräuchte ich deutlich weniger GAs, stimmts?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Und nicht vergessen Ausgang Stellgröße Heizen vom Regler mit den Eingang vom Ventil zu verknüpfen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Die 4/3/11 brauchste eigentlich nicht da du ja du keine andere Visu als den X1 nutz. Betriebsmodusumschaltung nicht vergessen, kannste dann über Zeitschaltuhren schön Nachtmodus usw einstellen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxNeuling123
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Ja, ist doch eh genau so wie schon mehrmals beschrieben. Probiers einfach aus
    Werde ich bestimmt machen ! 😁

    Möchte mich nochmals für eure vielen nützlichen Antworten bedanken! Echt ein super Forum!

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Ja, ist doch eh genau so wie schon mehrmals beschrieben. Probiers einfach aus

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxNeuling123
    antwortet
    Zitat von meti Beitrag anzeigen
    Und, funktioniert's?
    Gute Frage, komme in nächster zeit nicht dazu die Programmierung in das System zu spielen.

    Wollte mal nachfragen ob die ETS so passen würde.

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Und, funktioniert's?

    Einen Kommentar schreiben:


  • KnxNeuling123
    antwortet
    Hallo an alle!
    Ich habe am Wochenende ein paar versuche gestartet und folgendes Bild sollte der Anweisung vom KNXPaul entsprechen, sofern ich es nicht falsch verstanden habe. Eine Soll-Temp vom Taster gibt es ja nicht.
    Vielleicht nochmals als Info was ich hier bewirken möchte:
    • Ist-Temp von Taster
    • Soll-Temp soll nur von der X1 Visu vorgegeben werden
    • Regler regelt dan den Stellantrieb
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 1 photos.
    Zuletzt geändert von KnxNeuling123; 25.05.2021, 09:01.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Danke Beleuchtfix Wie immer Schnell und einfach erklärt. Hab ich bis jetzt noch nicht gehabt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Die Isttemperatur vom Regler könnte man verwenden, wenn man zwei Temperatureingänge verwendet und dann einen Mischwert benutzt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • meti
    antwortet
    Wozu ne 2. GA dafür erstellen? Das macht es nur unnötig kompliziert.
    Ich würd einfach die Ist-Temp vom Taster mit dem Eingang vom Regler und der Visu verbinden.
    Den Ist-Ausgsng vom Regler dann unverknüpft lassen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • knxPaul
    antwortet
    Zitat von KnxNeuling123 Beitrag anzeigen
    Ist-Temp Schlafzimmer: Ist-Temp von Taster (im SZ) und Ist-Temp von Heizungsaktor
    da liegt noch ein Fehler vor: Das sind ja drei KOs; richtig ist:
    • TS4 KO-486 "Ist-Temperatur" verbinden mit Regler KO-382 "Empfangene Temperatur 1"
      Temperaturfühler sendet Wert an Regler-Eingang
    • Optional: Regler KO-381 "Ist-Temperatur" verbinden mit Visu zur Anzeige
      Regler sendet wirksame Ist-Temperatur zur Anzeige; der TS4 kann das mangels Display nicht.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von KnxNeuling123 Beitrag anzeigen
    Ist-Temp Schlafzimmer: Ist-Temp von Taster (im SZ) und Ist-Temp von Heizungsaktor
    Nein. Am Regler nur Ist vom Sensor auf Eingang. Keine Ahnung warum der Gira Heizunkgsaktor nen Ist Wert als Ausgang anbietet.

    Aber KNXPaul hat eigentlich alles wesentliche erwähnt. Respekt das du dich selber reinfummelst,warum auch immer.

    Ne fertige Lösung wirst du direkt nicht bekommen oder du holst dir nen Systemintegrator aus dem Forum der dir das per Teamviewer macht oder nen freundlichen Anwender. Aber lerne, spiele, fall hin und steh wieder auf.