Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Die Kacheln nennt Gira "X1 Funktionen"; im Gegensatz zu den Logikbausteinen sind die "X1 Funktionen" Teil der Gira Smart Home APP und nicht änderbar. Die Schnittstelle der "X1 Funktion" sind die Datenpunkte, die in der Online-Hilfe im GPA ausführlich beschrieben sind.
Es lohnt sich, den ganzen Thread zu lesen; in #1 steht
Klimaanlage-Element
Gira nennt die Funktion Klimaanlage.
In #23 stehen die wichtigsten Hinweise, welche Datenpunkte der "X1 Funktion" Klimaanlage mit welchen Datenpunkten der Logik zu verbinden sind. Beim Bedienen sind die Hinweise sinngemäß zu beachten.
Top - vielen Dank!! Und auch vielen Dank für das Implementieren und Bereitstellen der Logikbausteine! Habe damit genau das gewünschte Verhalten bekommen
Gira sollte sich fragen wieso es erst einen 3rd-Party-Logikbaustein braucht um das erwartete und beschriebene Verhalten des mitgelieferten Logikbausteins zu erhalten...
.
Hallo,
wie ist hast du die gemappte Information jetzt in einer Kachel dargestellt? Sitze grade vor dem gleichen Problem mit der identischen Lüftungsanlage.
Also diesen Thread hab ich damals erstellt, weil mir der Einstieg für ein Mapping von Temperaturprofil und Temperaturprofilmodus fehlte. Das hab ich aber hinbekommen.
Deine beiden Hürden sind eigentlich keine: Du kannst die Datenpunkte setzen wie es Dir sinnvoll erscheint. Ich habe beispielsweise die Ist-Temperatur mit der Supply Temperature belegt, damit ich diese in der Kachel ansehe. Die Soll-Temperatur mit External Setpoint, wobei das nix tut falls Deine Zehnder nicht heizen bzw. kühlen kann. Und das Ein/Aus hab ich mit Auto mode belegt, um quasi zwischen Steuerung über die interne Automatik der Lüftung under der manuellen Steuerung über den KNX-Bus umzuschalten. Die Lüfterstufe hab ich mit dem Ventilation Preset belegt, um eben von 0-3 durchzuschalten. Und den Betriebsmodus hab ich mit einem Dummy belegt, weil meine Lüftung nicht heizen/kühlen kann.
Falls ich Dein Problem falsch verstanden habe, oder Du weitere Fragen hast, meld Dich gern.
hallo knxPaul vielen Dank. Ich habe es noch nicht umsetzen können, weil sich das Gateway immer mal wieder unberechenbar verhält. Vorgestern hat es dauernd die Lüftung in den Partymodus mit 30Min laufzeit gesetzt obwohl im Bus Monitor nichts zu finden war. Erst als ich die Verknüpfung im Gateway getrennt habe, da Teil vom Strom genommen habe war da Ruhe. Insgesamt lässt mich das Zehnder KNX Gateway eher unzufrieden Zurrück, ich werde das jetzt eher zu Überwachung nehmen. Eventuell kauf ich das Lan Modul dazu, dann kann ich die Lüftung halt über ne App steuern aber zumindest muss ich nicht immer zum gerät laufen. Ich werde nochmal mit Zehnder kontakt aufnehmen, eventuell haben die da eine Idee
Hürde: die X1 Kachel verlangt zwingend Ist-Temperatur = KO-37 "External setpoint (set) und Soll-Temperatur = KO-36 "External setpoint".
Hürde: die X1 Kachel verlangt zwingend Ein/Aus; dafür sehe ich kein passendes KO.
Es ist erlaubt, einen Datenpunkt für Ein/Aus anzulegen und diesen an der Kachel zu verknüpfen. Als Initialwert wählt man 'Ein'.
Die Zuordnung für "temperature profile mode STATUS" und "temperature profile STATUS" steht in [#13].
Und der Bonus ist die manuelle Einstellung der Lüftungsstufe:
Die X1-Kachel liefert Zahlen von 0 bis 4 als DPT 1 Byte 5.010
Der ComfoAir hat KO-2 "Ventilation Preset (set)" zum senden und KO-1 "Ventilation Preset" als Status.
Ich hatte gedacht das grundlegende Dinge wie die Lüftungsstufe mit der Klima Regelung funktionieren. Insgesamt macht mich das Gatway wahnsinnig… Ich habs einfach nicht so mit den HKL Gewerk :-)
Der Original-Wahlschalter macht schon was in der Beschreibung steht. Wenn die Eingänge mit Konstanten belegt sind, ist das nur leider -- gar nichts. Es muss immer erst ein neuer Wert am Eingang ankommen, der dann weitergeleitet wird.
Der Original-Wahlschalter macht schon was in der Beschreibung steht. Wenn die Eingänge mit Konstanten belegt sind, ist das nur leider -- gar nichts. Es muss immer erst ein neuer Wert am Eingang ankommen, der dann weitergeleitet wird.
Irrtum meinerseits: Beim Gira-Original-Eingangswahlschalter gibt es die von mir angesprochene Einstellung gar nicht -- die gibt es nur bei meinem Eingangswahlschalter+. Und ich wollte Dich in keiner Weise angreifen mit meiner saloppen Aussage. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es mit meinen eigenen Bausteinen eine viel elgantere Möglichkeit gibt als die von mir selbst vorgeschlagene -- eben mit dem Eingangswahlschalter+.
Top - vielen Dank!! Und auch vielen Dank für das Implementieren und Bereitstellen der Logikbausteine! Habe damit genau das gewünschte Verhalten bekommen
Gira sollte sich fragen wieso es erst einen 3rd-Party-Logikbaustein braucht um das erwartete und beschriebene Verhalten des mitgelieferten Logikbausteins zu erhalten...
.
Irrtum meinerseits: Beim Gira-Original-Eingangswahlschalter gibt es die von mir angesprochene Einstellung gar nicht -- die gibt es nur bei meinem Eingangswahlschalter+. Und ich wollte Dich in keiner Weise angreifen mit meiner saloppen Aussage. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass es mit meinen eigenen Bausteinen eine viel elgantere Möglichkeit gibt als die von mir selbst vorgeschlagene -- eben mit dem Eingangswahlschalter+.
Jetzt muss ich mir schon von anderen Leuten meine Bausteine erklären lassen ... ... das mit dem Eingangswahlschalter ist eigentlich viel eleganter als die Formelberechnung mit dem Bedingten Operator. Zeig mal die Parametrierung des Eingangswahlschalters ... man kann den so einstellen, dass er bei Eingangsumschalteung den letzten Wert erneut sendet. Ohne das tut's natürlich nicht, weil ja nie neue Werte auf einen der Eingänge kommen.
Ich hab doch gar nix erklärt, sondern kundgetan dass ich auf dem Schlauch steh
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.
Einen Kommentar schreiben: