Die unsaubere Linie zwei ließe sich ja vielleicht durch ein Drehen ausgleichen, wie ich es am Anfang schon einmal vorgeschlagen hatte.
Viel Erfolg, Florian
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Reaktionszeit BJ Premium PM -> MDT Dimmaktor
Einklappen
X
-
Das musst natürlich mit dem Laptop in der Hand machen, da siehst dann wenn Du in den Bereich gehst ob es direkt auf dem Monitor aufpoppt und kannst für Dich sagen ja das reagiert zeitig genug ja/nein. Und an der Stelle kannst eben auch direkt die Zeit vergleichen von Telegramm kommt auf den Bildschirm vs Licht kommt aus der Lampe.Zitat von dbTec Beitrag anzeigenDer Busmonitor bringt wie erwartet kaum Hilfe, da ich ja nicht weiß, zu welcher Uhrzeit exakt ich am Sensor vorbeilaufe und ich somit nur eine evtl. Verzögerung zwischen Ausgang BJ und Statusmeldung Dimmer erhalte.
Einen Kommentar schreiben:
-
Guten Morgen,
ich konnte gestern Abend testen. Folgende Erkenntnisse:- Der Busmonitor bringt wie erwartet kaum Hilfe, da ich ja nicht weiß, zu welcher Uhrzeit exakt ich am Sensor vorbeilaufe und ich somit nur eine evtl. Verzögerung zwischen Ausgang BJ und Statusmeldung Dimmer erhalte. Diese ist wie erwartet sehr gering und <1s
- Tatsächlich hat es etwas gebracht den Sensor zu drehen. Wie im Bild zu sehen, bin ich der Meinung, dass der Sensor die Kante „1“ sauber erkennt, bei „2“ aber eher an der blauen wie an der roten Linie schaltet.
- Einschalt- und Dimm-Geschwindigkeit, sowie Einschaltverzögerung waren schon immer auf 0 gesetzt.
Dimmkurve in Verbindung mit eingegrenztem Dimmbereich!
Es ist augenscheinlich so, dass unterschiedliche Leuchtmittel mit unterschiedlichen Dimmkurven deutlich verschiedene Einschaltverhalten haben. Mit den voreingestellten LED Dimmkurven reagieren diese sichtbar oft erst bei 30-50% und bei einem Dimmstart bei 0% ist hier doch eine gewisse Totzeit vorhanden. Selbst bei einer Einschaltgeschwindigkeit von 0 „schaltet“ ein Dimmer immer langsam als ein reiner Schaltaktor.
Lösung aktuell: Dimmkurve linear mit Osram LED und 10% min. Ansteuerwert. Mit den LED Kurven war es deutlich schlechter.
Soweit bin ich damit erst mal zufrieden. Dankeschön!
Angehängte Dateien
Einen Kommentar schreiben:
-
Könnte wie hier erwähnt wurde an der Dimmkurve und niedrigen Dimmwerten liegen. Du kannst entweder eine steilere Kurve einstellen oder einen Mindestdimmwert. Ich hatte das auch bei manchen Phasendimmbaren Lampen. Habe die aus anderen Gründen auf Dali umgerüstet und jetzt sind sie auch schneller bei geringen Dimmwerten trotz Wandmelder der mich erst beim betreten des Raums erkennt.Zuletzt geändert von knxlog; 28.10.2021, 04:29.
Einen Kommentar schreiben:
-
Welchen Wert hat die Zeit für die Dimmrampe? Wirklich auch schon 0?Zitat von dbTec Beitrag anzeigenAlle Einschaltverzögerungen etc. im Dimmaktor sind deaktiviert, bzw. auf 0 sec gestellt
Einen Kommentar schreiben:
-
Nö nicht auf Kreuzzug, eher so Erfahrung. Ich bau ja auch selber welche ein, so ist das nicht.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Du scheinst echt auf einem Kreuzzug mir Wandmeldern zu sein 😀.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWandmelder? Da kann ich mir das ganz gut vorstellen.
Wieso sollten die langsam anspringen? Meine Wandmelder springen super an. Man muss halt die richtigen kaufen und gut positionieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Genau, Test des PM durch Laptop mit Busmonitor in die Hand und dann durch den Flur laufen, ist das Telegramm instant im Log, ist es kein Thema des Melders, kommt der Status oder besser das AcK vom Aktor auch instant an, kann es nur noch am eigentlichen Strom liegen also an der Glühbirne. Das wiederum kann man auch testen wenn man dann am Laptop auf dem Flur stehend eine 1 oder den niedrigen Dimmwert manuell mit der passenden GA sendet und sich anschaut wie lange die Lampe bis zum Leuchten braucht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Es könnte auch eine langsame Reaktion des Dimmers/Leuchtmittels sein.
Wenn der Dimmwert beim Einschalten niedrig ist, dann kann es schon sein, dass das Leuchtmittel das den niedrigen Dimmwert bekommt träger reagiert, als wenn mit 100% eingeschaltet wird.
Ich habe bei mir im Flur OG Uhrzeitabhängiges Dimmen mit Philipps GU10 und dort ist es bei Dimmwerten <20% auch so, dass man den Eindruck hat es wird zeitverzögert eingeschaltet. Meine Lösung ist, dass ich diese Kleinen Werte nicht verwende.
Das ist recht einfach auszuprobieren.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich kann mir vorstellen, dass dein Problem nicht die Reaktionszeit ist. Tatsächlich reagiert der BJ Premium recht flott, wenn er etwas delektiert. Doch seine Reichweite scheint mir recht begrenzt. Ich habe einen Flur, in dem ich von einer Seite ca. 4 Meter Distanz bis zum PM an der Decke habe. Er reagiert aber trotz maximaler Empfindlichkeit erst ab etwa 3m. Wenn ich nun flott durch den Flur laufe, stehe ich also fast drunter, bis das Licht angeht, weil eine halbe Sekunde hier schon wieder einen Meter ausmacht...
Grüße,
Sebastian
Einen Kommentar schreiben:
-
Der Gruppenmonitor zeigt den genauen Zeitpunkt an, wenn ein Signal auf den Bus gesendet wird, hast du z.B. eine deutliche Verzögerung zwischen PM und Status Aktor liegt das Problem eher auf der Aktor Seite. Du kannst auch erst einmal Schalten testen.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:
-
Das Problem mit dem Gruppenmonitor ist, dass man nicht direkt weiß wie groß die dortige Verzögerung ist. Drehen werde ich mal testen...Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigenWas sagt der Gruppenmonitor? Sieht man da irgendwo Verzögerungen? Mal versucht den Melder zu drehen, um es mit einem anderen Sektor zu testen? Normal ist das Verhalten nicht.
Viel Erfolg, Florian
An was ich noch gedacht hatte ist, dass bspw. die verwendete LED eine hohe Schwellenspannung hat. Somit der Dimmer mit seiner Dimmkurve rechtzeitig beginnt, aber es erst verzögert sichtbar wird. Gibt es hier unterschiede in den LEDs?
Einen Kommentar schreiben:
-
Deckenmelder, bzw. DeckeneinbauZitat von vento66 Beitrag anzeigenWandmelder? Da kann ich mir das ganz gut vorstellen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Was sagt der Gruppenmonitor? Sieht man da irgendwo Verzögerungen? Mal versucht den Melder zu drehen, um es mit einem anderen Sektor zu testen? Normal ist das Verhalten nicht.
Viel Erfolg, Florian
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: