Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Steuerung einer Schukodose per Temperatur
Einklappen
X
-
Ein Heiz Gebläse das nur aus oder Vollgas kann. Was für ein Schwachsinn. Du wirst trotzdem einen pi Regler brauchen, keine Ahnung ob der im Logik Modul ist, das kannst du gerne nach lesen, du kennst jetzt den Begriff. Je näher die ist Temperatur der soll Temperatur kommt, um so seltener wird das Gebläse dann los brüllen...
-
Kann es sein das man hier schnell ungeduldig wird wenn man nicht innerhalb von 5 Minuten nach der ersten Antwort reagiert? ;-)
Also, dann habe ich wohl die Details vergessen. Es ist eine Halle, richtig, dort wird ein Warmluftgebläse installiert. Das Ding soll "Warm" machen und wird vermutlich einen einfachen manuellen Regler haben zur Temperatureinstellung. Es ist ein Gebläse in dem der Lüfter per 230V angetrieben wird und die eigentliche Heizleistung per Ölverbrennung realisiert wird. Folge dessen gibt es keinen typischen Regelkreislauf wie bei einer fest installierten Heizungsanlage mit Warmwasser. Es ist sogar nur ein mobiles Gerät. Ich möchte hier auch gar nicht über Sinnvoll oder nicht sinnvoll diskutieren, das wird so nunmal installiert. Die Heizleistung Ansicht liegt bei 36kW, was dem Aktor egal ist weil wir von einem Lüfter sprechen der am Gerät selbst mit 2,5A abgesichert ist.
Ich habe aus euren zahlreichen Antworten nun folgendes verstanden: Der Glastaster 2 und der MDT Aktor kann es, oder doch nicht? Wenn ja wie? Und wenn nein dann mit einem RTR (was ist das? Der Logikbaustein?)
Im Taster kann man zwei Schwellwerte setzen, unterer und oberer, das ist richtig. Aber was mache ich dann damit?
Einen Kommentar schreiben:
-
Stimmt upsi…., überflogen.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
Beim Rest hast du recht und wo kriegt er den RTR her? Aber 2kW in einer Halle.. naja, gibt auch kleine Hallen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Dann warten wir mal ab, bis uns der Thread Starter aufklärt?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi Roman,
das hat er ja in seinem Eingangspost gefragt. Und 2 Schwellwerte als Hysterese geschaltet sind ein P-Regler. Nicht toll, würde ich auch so nicht machen, aber für einen einfachen Heizlüfter würde das schon gehen, oder?Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenwo kriegt er den RTR her?
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Zitat von Lennox Beitrag anzeigenda steht nix Halle
Beim Rest hast du recht und wo kriegt er den RTR her? Aber 2kW in einer Halle.. naja, gibt auch kleine Hallen.Zitat von SteuerKai Beitrag anzeigenIn der Halle
Einen Kommentar schreiben:
-
da steht nix Halle, nix WW Zirkulation etc... wird da mal wieder zuviel reininterpretiert...?!
Vielleicht ist es ja wirklich nur ein kleiner Heizlüfter... ~ 2KW
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich habe jetzt schon einige Warmluftheizungen realisiert und du bist komplett auf dem Holzweg.
Als erstes fehlt bei dir der RTR, Smart2 hat keinen, Aktor hat auch keinen.
Als zweites werden Warmluftheizungen/Heizgebläse i.d.r. anders angesteuert. I.d.R. mit einem thermischen Stellantrieb der die Warmwasser Zirkulation für den Wärmetauscher öffnet und dann noch mit einem 0-10V Analogwertaktor der das Heizgebläse in 0-100% ansteuert und das ist auch nicht linear, weil i.d.r. ab 60-70% ein so starker "Wind" entsteht dass es von der Arbeitssicherheit zu Zugerscheinungen kommen wird und das wird man dir sehr schnell, sehr übel nehmen.
Dann kommt dazu das der Smart2 i.d.R. nicht im Warmluftstrom sitzen wird und die Temperatur Veränderung damit kaum bis gar nicht mit kriegen wird. Du brauchst noch einen PT100/PT1000 Fühler irgendwo in der nähe des Warmluftstromes, da eine Warmluftheizung grundlegend komplett anders arbeitet. So wie du es vor hast, hatte ich es auch schon gemacht und in krachend gescheitert.
Regelungstechnik ist gar nicht sooo schwer, wenn man es ein paar mal verbockt hat.
Einen Kommentar schreiben:
-
Eine simple ohmsche Last sollte der Aktor bis zu Dauerbelastbarkeit der Schuko Dose (10A) schaffen. Wenn es eine Hallenheizung sein soll, wird diese doch vermutlich mehr als 10A haben?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ist es sinnvoll erst den Aktor schalten zu lassen und dann die Last dazu? Oder ist das egal? Zielt jezt eher in Richtung Haltbarkeit des Aktors ab.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hi,
das sollte direkt mit dem GT2 gehen. Er hat einen Schwellwertschalter für Temperatur. Je nachdem, wie träge das System ist bzw. wie schnell die Halle aufheizt/auskühlt, solltest Du eventuell über eine Hysterese nachdenken. Das der Taster 2 Schwellwertschalter hat und einfache Logiken unterstützt, sollte das auch mit Bordmitteln zu lösen sein.
Gruß, Waldemar
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn der Glastaster einen Grenzwert für Temperatur (1 Bit) hat sollte es ohne externe Logik gehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Steuerung einer Schukodose per Temperatur
Hallo zusammen,
vorab - ich bin noch recht neu auf dem Gebiet und arbeite mich gerade erst ein. Ich bitte mich direkt darüber aufzuklären sollte es technisch so nicht möglich sein oder man es schlichtweg im KNX so nicht macht und mir die passende Lösung dafür zu nennen. Vielen Dank :-)
Ich habe an HW einen 4-fach Aktor MDT AKS-0416.03 und einen MDT Glastaster II Smart mit Temperatursensor. In der Halle wo die beiden Komponenten installiert werden, soll nun ein Heizgebläse aufgebaut werden. Das ist ein Fakt und daran ist auch nicht zu rütteln.
Meine Idee war nun, die Schukodose an der das Gebläse nun angeschlossen wird über den Temperaturwert zu steuern und jeweils ein oder aus zu schalten.
Frage: Geht das überhaupt oder benötige ich dazu einen Logikbaustein in Form von HW? Wenn es so funktioniert, wie?
Vielleicht bin ich hier auch auf dem Holzweg.
Danke vorweg.Stichworte: -


Einen Kommentar schreiben: