So, ich habe gerade folgendes gemacht:
Oben rechts auf "Konfigurierte Verbindungen verwalten..."
Hinzufügen IP-Tunneling
Dort die IP-Adresse vom IP-Interface eingegeben
Jetzt habe ich bei Adr und cfg endlich den grünen Haken. Er meldet Programmieren PhyAdr abgeschlossen, Verbindung über IP-Tunneling.
Aber war das so jetzt auch richtig?
Die IP-Adresse des Gerätes ist über den Web-Browser nicht erreichbar. Dort kommt die Meldung "verbindung fehlgeschlagen".
Gruß!
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
ETS6 + MTD IP Interface 000.03 Keine Verbindung
Einklappen
X
-
Also das Gerät ist dauerhaft am Netzwerk und wird mir auch in der Fritzbox angezeigt. Ich habe dem Interface auch eine Feste IP zugewiesen (über das Häkchen in der Fritzbox) so wie ich das auch bei ein paar Shelly’s gemacht habe.Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
Hat das Gerät überhaupt eine IP Adresse bekommen? Gibt es in deinem Versuchsaufbau einen DHCP-Server?
Du meinst die IP mal im Webbrowser eingeben? Müsste ich später ein mal probieren wenn ich zu Hause bin.Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigenKannst du die IP-Schnittstelle über das Web-Interface erreichen?
Beim zurücksetzen auf Auslieferzustand musst du übrigens ganz genau nach Handbuch vorgehen.
Zurückgesetzt habe ich nach BDA
Ich habe mal etwas mit den Tunneln rum probiert. Da hat die ETS das Interface über die IP gefunden. Aber ich kenne mich mit den Tunneln nicht aus und will da kein Tor nach außen auf machen, daher habe ich das wieder zurück gesetzt.
kann dazu aber später auch mal Screenshots einstellen.
Grüße
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Kannst du die IP-Schnittstelle über das Web-Interface erreichen?
Beim zurücksetzen auf Auslieferzustand musst du übrigens ganz genau nach Handbuch vorgehen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Hat das Gerät überhaupt eine IP Adresse bekommen? Gibt es in deinem Versuchsaufbau einen DHCP-Server?Zitat von Theees Beitrag anzeigenWas mache ich faslch?
Einen Kommentar schreiben:
-
Hallo zusammen,
ich versuche gerade verzweifelt auf meinem Demo-Board mit dem MDT IP-Interface die physikalische Adresse (ETS 6.0.6) zu übertragen.
Habe schon einen Reset vom Gerät durchgeführt und gehe dann genau nach Anleitung vor...
Wenn ich jetzt auf "Physikalische Adressen" klicke kommt einfach folgendes Fenster:Folgendes Vorgehen wird für die Inbetriebnahme des SCN-IP000.03empfohlen:
1.Einfügen der Applikation „SCN-IP000.03–IP InterfacemitSecure“
2.Eingabe des FDSK (sieheAufkleber seitlich am Gerät)
3.Konfigurieren des IPInterface
4.Übertragen der physikalischen Adresse und der Applikation des IPInterface. Hierzu muss die
Programmiertastekurzgedrückt werden. Die Programmier-LED leuchtet daraufhindauerhaft
rot.
keine verbindung.jpg
So und hier komme ich einfach nicht weiter. Alle Lösungsvorschläge sind für die ETS5 beschrieben und die ganzen Felder wo man ggf. manuell die IP-Adresse des Gerätes eintragen kann kann ich in der ETS6 nicht finden.
Im Netzwerk kann ich das IP-Interface finden. Es hat auch eine feste IP.
Im Video von haus-automatisierung.com wird das Interface in dem oben gezeigten Fenster direkt gefunden. Da ist alles ganz easy.
Was mache ich faslch?
Gruß Theees
Einen Kommentar schreiben:
-
Hab gerade ein ähnliches Problem mit dem Gira X1. Die Verbindung klappt ohne Probleme. Sowohl physikalische Adresse und Applikationsprogramm haben geklappt zu übertragen.
Sobald ich aber eine Gruppenadresse für das DATUM vergebe kackt das Interface ab und bring die Fehlermeldung "Keine Verbindung". Ich checks nicht. Das hat mir heute den letzten Nerv gekostet.
Einen Kommentar schreiben:
-
genau so habe ich das gemacht. Hoffe alles andere schaffe ich auch mit der ETS6..Zitat von TomasM Beitrag anzeigenAlso ETS 6 sollte schon funktionieren... Mit der ETS5 kannst Du das Device einmal programmieren und dann einfach in ETS6 mit der Adresse einbinden, das sollte doch funktionieren
Einen Kommentar schreiben:
-
Also ETS 6 sollte schon funktionieren... Mit der ETS5 kannst Du das Device einmal programmieren und dann einfach in ETS6 mit der Adresse einbinden, das sollte doch funktionieren.
Der BUG bezieht sich soweit mir bekannt nur auf die Programmierung der Phys Adresse.. bei dem einen Gerät... und das macht man in der Regel ja nur 1x... :-) Alles andere würde gehen.
Ich würd das ganze jetzt nicht neu mit ETS5 machen..
Einen Kommentar schreiben:
-
Warum denn neu programmieren? Wurde dir die Anlagen von jemand anderem mit ETS6 erstellt und übergeben? Oder hast du erstmal ein riesiges Projekt blind erstellt? Dann wären eh noch genug Änderungen gekommen ;-) Das man Projekte aus einer neuen Version nicht in eine alte bekommt ist jetzt kein besonderes Minus, sondern dem Fortschritt geschuldet.
Hast du denn versuch das Interface in der ETS6 von Hand anzulegen? Denn wie gesagt: das Interface kann prinzipiell mit der ETS6 zusammen arbeiten, hab ich hier ja am Laufen.
Und keine ETS6 kaufen? Andere Alternativen hast du kaum, außer eine der wenigen angebotenen gebrauchten ETS5-Lizenzen.
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke an alle für die Unterstützung!
Verbindung ist jetzt da.
Da ja ETS6 derzeit Probleme mit IP Interface von MDT hat (keinerlei Info bei der Bestellung ( :-( ) und ein Update (neue Version) in weiter Ferne ist, habe ich für 1 Jahr ETS5 erhalten - finde ich echt cool von KNX. Aber es können keine Dateien in ETS5 von ETS6 importiert werden (großes Minus!), weil wenn jemand in der Situation wie ich bin und im laufendem Betrieb auf KNX umsteigt, dann ist es schlimm, da ich (man) jetzt alles neu programmieren muss (doch recht Zeitaufwendig!)
Fazit:
.) ich würde derzeit keine ETS6 kaufen, wenn ich zeitnahe KNX umsetzen will
.) Beim manuellen Erstellen von Verbindungen sollte das Wort "Server" in "IP Adresse" umgewandelt werden. Mann das hat mir Nerven gekostet :-)
.) natürlich bin ich enttäuscht, dass ich alles nochmal programmieren muss, aber andererseits ist es eine gute Übung (KNX Frischling)
Ich finde die Unterstützung von euch allen hervorragend!
LG Hannes
Einen Kommentar schreiben:
-
Die IP des Gateways solltest du auch in deinem Router (Fritzbox?) sehen können. Hast du versucht das Interface dann von Hand anzulegen? Prinzipiell funzt das MDT auch mit der 6er, denn ich hab das so am laufen. Obs automatisch gefunden wird kann ich aber nicht beurteilen, da das Interface bei mir in einem anderen Netz ist und somit die automatische Erkennung nicht funktionieren kann. Manuell eingerichtet aber kein Problem.
Falls es ein gebrauchtes Interface war solltest du zur Sicherheit den Werksreset durchführen. Ggf. sind da nur sichere Verbindungen erlaubt, was dir ohne die nötigen Zugangsdaten wenig hilft. Bei einem neuen Interface sollte aber auch eine unsichere Verbindung gehen (auch wenn es natürlich ein schlecht geprüfter Kundenrückläufer sein könnte...)
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn das IP Interface nicht gefunden wird liegt das ggf. auch nicht am Interfacen sondern ggf. auch vielleicht am Netz.
Mit einem LANSCAN solltest Du schauen ob das Interface im Netzwerk sich befindet.
Auf einen PING sollte es auch antworten.
Du kannst auch von deinem PC aus dann ein TELNET Zugriff auf den Port 3671 ausführen, der sollte Connecten.
Blinkt der LAN Port ? (am Gateway oder Switch ?).
Ich glaube die MDT´s können sogar mit einem WebBrowser auf Port 80 oder 443 / 8080 angesurft werden.Das musste mal in der Anleitung prüfen. Kann ich leider nicht mit sicherheit sagen da ich das Teil nicht hier habe.
Wenn das alles OK ist dann sollte die ETS auch von diesem PC aus eine Verbindung bekommen.
Wenn nicht, kann das auch an folgenden Themen liegen:
-DHCP ?
DHCP keine Freie IP Mehr ?
- Windows 10 Firewall aktiv (auf allen Netzen) ?
Windows 10 Firewall einmal ggf. deaktivieren oder auch schauen ob sich der PC im Internen Netz (Privaten) befindet !
Die ETS oder der MDT muss da nicht immer problematische Komponente sein.. Aber schön das Du eine ETS 5 bekommen hast... KNX bekommt wohl kalte Füsse... :-)))
TomasZuletzt geändert von TomasM; 05.12.2021, 22:33.
Einen Kommentar schreiben:
-
Nein wird auch nicht gefunden. Will mir nicht den ganzen Sonntag versauen. Mal hören was MDT morgen sagt.
Einen Kommentar schreiben:


Einen Kommentar schreiben: