Schönen guten Morgen,
ich quäle mich nun schon seit Stunden mit dem o.g. Problem rum und jetzt bin ich am Punkt, wo mir wohl nur noch das "Schwarmwissen" weiterhelfen kann:
- In der ETS sind Status-Flags definiert, die sich durch einen Logikbaustein ergeben (ABB Logikbaustein)
- Der Ausgang des (ODER-Gatters) liefert in der ETS den korrekten Status, der auch an den Tastsensoren angezeigt wird
- Im Gira X1-Server wird der Wert ebenfalls korrekt angezeigt (auch nach Neustart)
- Im Homeserver wird der Wert aber nach dem Neustart des HS nicht vom Bus gelesen, obwohl das "Beim Start lesen" Flag gesetzt ist
- Erst, wenn sich der Zustand des Flags auf dem BUS ändert, zeigt der HS dann den korrekten Wert an und es aktualiert sich auch korrekt
BUS-Monitor der ETS zeigt beim Neustart des HS auch kein Auslesen des KO durch den HS an - das betreffende Objekt ist 5/3/25
Was mache ich denn jetzt falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße
Ralf
Ups: bin nun etwas weiter: hochgradig interessantes Phänomen:
- Übertrage Firmware (einnach mal so) -> KO-Objekte werden nach dem Restart gelesen, alles ok und so, wie es sein soll!
- Danach Projekt "ganz normal" übertragen, nix mehr Ok (Debug Seite: Scan skipped), KO werden nicht mehr gelesen :-(!
Ziemlich abgefahren das Ganze ...
--- ERELDIGT-- GEKLÄRT !
ich quäle mich nun schon seit Stunden mit dem o.g. Problem rum und jetzt bin ich am Punkt, wo mir wohl nur noch das "Schwarmwissen" weiterhelfen kann:
- In der ETS sind Status-Flags definiert, die sich durch einen Logikbaustein ergeben (ABB Logikbaustein)
- Der Ausgang des (ODER-Gatters) liefert in der ETS den korrekten Status, der auch an den Tastsensoren angezeigt wird
- Im Gira X1-Server wird der Wert ebenfalls korrekt angezeigt (auch nach Neustart)
- Im Homeserver wird der Wert aber nach dem Neustart des HS nicht vom Bus gelesen, obwohl das "Beim Start lesen" Flag gesetzt ist
- Erst, wenn sich der Zustand des Flags auf dem BUS ändert, zeigt der HS dann den korrekten Wert an und es aktualiert sich auch korrekt
BUS-Monitor der ETS zeigt beim Neustart des HS auch kein Auslesen des KO durch den HS an - das betreffende Objekt ist 5/3/25
Was mache ich denn jetzt falsch?
Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße
Ralf
Ups: bin nun etwas weiter: hochgradig interessantes Phänomen:
- Übertrage Firmware (einnach mal so) -> KO-Objekte werden nach dem Restart gelesen, alles ok und so, wie es sein soll!
- Danach Projekt "ganz normal" übertragen, nix mehr Ok (Debug Seite: Scan skipped), KO werden nicht mehr gelesen :-(!
Ziemlich abgefahren das Ganze ...
--- ERELDIGT-- GEKLÄRT !