    Schönen guten Morgen,

    ich quäle mich nun schon seit Stunden mit dem o.g. Problem rum und jetzt bin ich am Punkt, wo mir wohl nur noch das "Schwarmwissen" weiterhelfen kann:

    - In der ETS sind Status-Flags definiert, die sich durch einen Logikbaustein ergeben (ABB Logikbaustein)
    - Der Ausgang des (ODER-Gatters) liefert in der ETS den korrekten Status, der auch an den Tastsensoren angezeigt wird
    - Im Gira X1-Server wird der Wert ebenfalls korrekt angezeigt (auch nach Neustart)
    - Im Homeserver wird der Wert aber nach dem Neustart des HS nicht vom Bus gelesen, obwohl das "Beim Start lesen" Flag gesetzt ist
    - Erst, wenn sich der Zustand des Flags auf dem BUS ändert, zeigt der HS dann den korrekten Wert an und es aktualiert sich auch korrekt

    BUS-Monitor der ETS zeigt beim Neustart des HS auch kein Auslesen des KO durch den HS an - das betreffende Objekt ist 5/3/25

    Was mache ich denn jetzt falsch?

    Vielen Dank für Eure Hilfe und schöne Grüße
    Ralf



    Ups: bin nun etwas weiter: hochgradig interessantes Phänomen:

    - Übertrage Firmware (einnach mal so) -> KO-Objekte werden nach dem Restart gelesen, alles ok und so, wie es sein soll!
    - Danach Projekt "ganz normal" übertragen, nix mehr Ok (Debug Seite: Scan skipped), KO werden nicht mehr gelesen :-(!

    Ziemlich abgefahren das Ganze ...


    --- ERELDIGT-- GEKLÄRT !