Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Für deine Anwendung musst du den Regler im MDT Heizungsaktor ausschalten, sonst hast du zwei Regler das macht keinen Sinn.
Entweder dein Zennio regelt oder der MDT Aktor regelt. Wenn der Zennio regeln soll dann den MDT so einstellen dass er die Stellgröße des Zennio direkt an das Stellventil weitergibt.
Die könntest auch den MDT regeln lassen, dann müsste der den Temperaturmesswert vom Zennio bekommen.
ich habe eine grundsätzliche Verständnisfrage zur Heizuungsregelung.
Als Raumtermostat setze ich von Zennio die TMD View Geräte ein.
Die Stellgrößenausgabe ist als PI-Regelung konfiguriert und die Stellgrößenausgabe als Stetig.
Als PI-Zykluszeit sind hier 15 Min. eingegeben.
Als Heizungsaktor wird der MDT AKH eingesetzt.
Hier ist ein PWM Zyklus von 10 Minuten eingestellt.
Ist es so in Ordnung, dass am Regler und Heizungsaktor jeweils unterschiedliche Werte eingestellt sind? Ich mit meinem laienhaften Verständnis hätte gedacht, dass hier jeweils der gleiche Wert (entweder 10 oder 15 Min) eingestellt werden sollte. Oder haben diese beiden Werte keinen Zusammenhang?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.