    antwortet
    starlightffm

    Es wird immer nur auf die erste GA gesendet und alle weiteren werden nur gehört. Das ist eine der KNX Grundregeln.
    Schau dir mal den Status Dimmwert am Aktor an.

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von starlightffm gbglace Beitrag anzeigen
    die Namensgebung der GA sollte doch eigentlich keine Auswirkung auf die Funktionalitäten haben, oder?
    Stimmt, aber es verwirrt Dich und andere die mal den GA-Baum nach Funktionen durchsuchen um sie dann zu nutzen. Und es setzt sich bei Dir was falsches im Kopf fest.

    Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
    Meinst Du, dass Du mit dieser Art der Gruppenadress-Logik glücklich wirst? Weil für Fehlerstatus. Betriebsstundenzähler, etc. brauchst Du nach Deiner Logik immer eine neue Mittelgruppe und irgendwann ist die Zahl 8 erreicht.
    Das kommt immer auf das Projekt an im EFH kommt man mit dem Mittelgruppensystem gut hin. Ich nutze das sehr konsequent. Seit es die 32 HG gibt geht das sogar noch einfacher. Etagen/Räume in die GA Struktur packen finde ich hingegen vollkommen überflüssig, weil das auch einfach in den GA Namen vorneweg sehr gut ausreicht.


    Beim Namen ja da sollte wirklich mehr Information rein, weil wenn Du den GA Baum rein nach Namen sortierst dann hast Du da für alle 20 Lampen genau diese Bezeichnungen 20 mal aufn Schirm in einem Block und weist nicht was es ist. Daher habe ich Haus_Etage_Raum_Funktion_Objekt im GA-Namen

    Einen Kommentar schreiben:


  • araeubig
    antwortet
    Zitat von starlightffm Beitrag anzeigen
    Ich habe in der ETS folgende GA angelegt:
    4/1/100 (Schalten/Dimmen ein/aus)
    4/2/100 (Schalten/Dimmen Status ein/aus)
    4/3/100 (Dimmen Relativ)
    4/4/100 (Dimmen Absolut)
    4/5/100 (Status Dimmwert)
    Meinst Du, dass Du mit dieser Art der Gruppenadress-Logik glücklich wirst? Weil für Fehlerstatus. Betriebsstundenzähler, etc. brauchst Du nach Deiner Logik immer eine neue Mittelgruppe und irgendwann ist die Zahl 8 erreicht. Unabhängig davon, dass einer Gruppenadresse auch die Information gut steht was man schaltet (Welcher Raum, welche Leuchte,...)
    Aber das nur nebenbei erwähnt.

    Einen Kommentar schreiben:


  • araeubig
    antwortet
    Zitat von EugenDo Beitrag anzeigen
    das relative Dimmen aus dem X1 entfernen.
    warum das?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Zitat von Moussa2210 Beitrag anzeigen
    Hast du wenn du den Datenpunkt zuweist "Vom KNX Bus lesen " ausgewählt??
    Ich denke da liegt der Fehler
    Das ist 100% der Fehler. Und beim X1 immer dimmen absolut mit RM Dimmwert. Dann drauf achten das Dimmwert senden bei x% nicht größer ist als Prozentschritt aufm X1 (z.B. Dimmaktor sendet nur bei Änderung 10 Prozent, Visu ändert aber um 5% zeigts dir erst nach zweimal 5% erhöhen die Änderung an).

    Einen Kommentar schreiben:


  • starlightffm
    antwortet
    Hallo, vielen Dank schon einmal für die Rückmeldungen. Habe in der GPA Dimmen (heller/dunkler) die GA 4/3/100 entfernt, Ergebnis das gleiche.
    Frage gbglace , die Namensgebung der GA sollte doch eigentlich keine Auswirkung auf die Funktionalitäten haben, oder?
    ​​​​​​​
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 7 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Moussa2210
    antwortet
    Hast du wenn du den Datenpunkt zuweist "Vom KNX Bus lesen " ausgewählt??
    Ich denke da liegt der Fehler

    MfG

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Und aus den ersten beiden GA entferne das Wort Dimmen im Namen und verwende diese auch nicht an KO die was mit Dimmen zu tun haben, dafür sind die anderen drei GA da.

    Einen Kommentar schreiben:


  • EugenDo
    antwortet
    Ich würde einfach das relative Dimmen aus dem X1 entfernen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • intelligente Haustechnik
    antwortet
    Der Dimmaktor sendet auch einen Status?
    Wann und wie oft kann man meist einstellen...
    Die Datenpunkt wurden an der Funktion richtig zugeordnet?
    Zeig mal Bilder.

    Einen Kommentar schreiben:


  • starlightffm
    hat ein Thema erstellt Gira X1 / Dimmen - Statusanzeigen fehlerhaft.

    Gira X1 / Dimmen - Statusanzeigen fehlerhaft

    Hallo, ich bin neu im KNX Umfeld und benötige jetzt mal Hilfe. Ich habe das Forum bereits nach Lösungen durchsucht, leider keine Antwort auf mein Problem gefunden.

    Ich habe in der ETS folgende GA angelegt:
    4/1/100 (Schalten/Dimmen ein/aus)
    4/2/100 (Schalten/Dimmen Status ein/aus)
    4/3/100 (Dimmen Relativ)
    4/4/100 (Dimmen Absolut)
    4/5/100 (Status Dimmwert)

    Die Programmierung über den MDT Glastaster funktioniert einwandfrei und alles wird richtig angezeigt. Nun hänge ich an der Visu mit dem Gira X1. Ich kann die Leuchte zwar ein und ausschalten (auf der Kachel wird mir ein + und - angezeigt als auch das % - Zeichen. Innerhalb der Funktion bekomme ich auch das Rad angezeigt mit dem ich ebenfalls dimmen kann. Hier wird mir auch ein % Wert angezeigt. Nachdem ich aus der Unterfunktion wieder zurück auf die Kachelübersicht wechsle, wird mir auch hier der % Wert angezeigt. Wenn ich nun die Beleuchtung ausschalte ändert sich dieser % Wert allerdings nicht. Auch wenn ich den Menüpunkt erstmalig aufrufe, wird mir leider keine Zahl beim % Wert angezeigt (hier würde ich eine 0 erwarten wenn das Licht aus ist bzw. einen Wert >0 wenn das Licht bspw. über einen Taster eingeschaltet bzw. gedimmt wurde. Was mach ich hier falsch?

    In der GPA habe ich folgende GA genutzt:

    Ein/Aus (Schalten)
    Senden: 4/1/100
    Status/Rückmeldung: 4/2/100

    Dimmen (heller/dunkler)
    Senden: 4/3/100
    Status/Rückmeldung: - (wird lt. Gira Hilfe Handbuch nicht genutzt)

    Dimmen (Helligkeitswert)
    Senden: 4/4/100
    Status/Rückmeldung: 4/5/100

    Vielen Dank im Voraus für konstruktive Hilfe!