Ein LED-Controller (TuneableWhite) für mehrere Räume & Leitungslängen Einspeisung
Einklappen
X
-
Ich habe bei mir halox mit trafotunnel in die Decke gesetzt. Zur Vorsicht. Hab aber nur 68er Löcher gebohrt und bin froh, das Netzteil im Verteiler zu haben. Müsste ich das Netzteil in den Tunnel schieben, ich würd es als nahezu unmöglich einstufen. Oder mit sehr kleinen Händen.
-
Ich glaube das wird nicht funktionieren. Lt. Homepage hat es eine Abmessung von 244.2*68*38.8mm, d.h. es passt nicht mal Senkrecht durch ein 68er Loch. Da wirst du nur mit einer Revisionsöffnung hinbekommen.Zitat von maierF Beitrag anzeigenMEANWELL HLG-240H-24A noch durch ein 67mm Loch in eine abgehängte Decke
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja kein Problem, in den Aktoren Überwachungszeitraum einstellen, alle senden Ihre Netzteilanforderung zyklisch auf eine GA. Die geht an einen Schaltaktor mit Treppenlichtfunktion z.B. 60min oder eben den Master. Alle Anforderungen sind dadurch quasi ODER verknüpft und der Schaltaktor/Dimmaktorrelais schaltet erst Aus 60min nachdem der letzte Dimmaktor keine Anforderung mehr meldet.
Beim Start fordert der erste Dimmaktor oder auch oder mehrere zylisch sendende Präsenzmelder das Einschalten an. Der Dimmaktor dimmt erst hoch, wenn die Spannung stabil anliegt.
Funktioniert wunderbar.
Einen Kommentar schreiben:
-
Jetzt hätte ich noch eine Frage zum AKD-0424V.02.
Kann der AKD-0424V.02 als Master auch das Netzteil für mehr als einen Slave ein- und ausschalten.
Also kann ich einen AKD-0424V.02 als Master inkl. einem großen Netzteil definieren und z.B. noch 3 AKD-0224V.02 als Slave nutzten die alle das vom AKD-0424V.02 (Master) gesteuerte Netzteil verwenden?
Einen Kommentar schreiben:
-
Ja das wäre noch eine Idee, danke. Hab die Spots schon da (https://www.slv.com/de_de/horn-gu-10...r%5D=wei%C3%9F) viel Luft ist da zwar nicht, aber jeder mm zählt.Zitat von willisurf Beitrag anzeigenggf. abhängig von den Spothaltern das Loch 1-4mm größer vorsehen?
Vielleicht hat ja auch noch jemand Erfahrungswerte wie lang die Zuleitung bei RGBWW Stripes am Ende in der Praxis wirklich sein darf, dass es nicht in einer Enttäuschung endet!
Einen Kommentar schreiben:
-
ggf. abhängig von den Spothaltern das Loch 1-4mm größer vorsehen? Es sind glaube ich sowieso 68mm als Nennmaß. Oder in dem Bereich, wo es bei der Decke klemmt von der alten Decke (vorher) etwas abtragen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Danke für den Hinweis. Das leuchtet ein und man hört dann eigentlich den Körperschall und nicht den MDT-Controller.Zitat von hjk Beitrag anzeigenLiegt der Controller auf der Abhangdecke, wird es über die Decke übertragen.
Ich habe jetzt auch mal mit der Kiste und einer Papierattrappe versucht zu simulieren, ob das Netzteil durch ein 67er Loch geht. Ist nicht so leicht zu sagen, weil das Papier auch nachgibt, aber leicht wird das nicht.
Selbst das MEANWELL HLG-80H-24A mit 3,4A (https://www.voltus.de/beleuchtung/le...-24v-3-4a.html) ist bereits 196mm lang.
Und kleiner wird es so Netzteile wahrscheinlich nicht geben?
Heißt für mich also entweder größere Wartungsklapppen vorsehen oder doch nochmal eine Wand aufstemmen und zentral in den Verteiler fahren.
Aber hier frage ich mich auch, wie lang die Zuleitung bei 24V wirklich sein sollte. MDT schreibt als Empfehlung:- 4A: <18m bei 2,5 mm²
- 8A: <9m bei 2,5 mm²
Das habe ich aber bei RBGWW nie, weil sich doch R, G, B und WW je die Anode (+24V) teilen oder ich müsste bei einfacher Einspeisung gar die 24V Leitung 4-fach nehmen. Also für einen RGBWW Stripe also mindestens ein 8 adriges 2,5 mm² Kabel.
Jetzt aber die Frage:
Wie haben die Leute hier mit zentralen 24V Verkabelungen das Problem gelöst?
Die meisten werden doch maximal ein 5x2,5² liegen haben und mehr als 9 Meter sind recht schnell zusammen!
Einen Kommentar schreiben:
-
Die Strombegrenzer sind bei mir auch mehr als Netzteilschutz bei den dann doch recht vielen Einschaltvorgängen gedacht.
Einen Kommentar schreiben:
-
Liegt der Controller auf der Abhangdecke, wird es über die Decke übertragen. Hängt er unter der Betondecke, wird man es kaum hören.
Strombegrenzer braucht man nicht, die Relais sind dafür ausgelegt.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
Hören ja, aufwachen hängt vom Typ ab. Aber Du hast dann auch recht viel 230V Versorgung in der Decke herumschwirren. Das wollte ich nicht haben. Und Strombegrenzung geht dann auch nicht wirklich elegant.
Was ist schon ein zusätzlicher Aktorkanal in der Verteilung.
Einen Kommentar schreiben:
-
Da ich die Teile noch nicht hier habe.Zitat von willisurf willisurf Beitrag anzeigenIch wollte kein Geklicker
Ist das Klicken eigentlich so laut, dass ich es durch eine abgehängte Decke störend hören würde?
Bzw. würde man ggf. sogar aufwachen, wenn das Relais in der abgehängten Decke des Schlafzimmers schalten würde oder ist das alles halb so wild?
Einen Kommentar schreiben:
-
Im 3D Drucker gedruckte Zugentlastungen. MDT hat da leider nichts im Programm.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben: