  • maierF
    antwortet
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Nein, wie gesagt der "AKD-0424V.02" hat zwei TW-Kanäle
    Hast du recht. Ich habe es noch korrigiert, aber du warst schon schneller! Danke dir!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Der sollte doch 4xTW können?
    Nein nur 2. Der Controller hat 4 Kanäle 2 werdne pro TW Gruppe gebraucht (Kaltweiß / Warmweiß)

    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Dann hätte ich noch Reserven!
    nein da:
    Zitat von LostWolf LostWolf Beitrag anzeigen
    Gehen wir mal von einem 18W/m Strip aus sind das pro Weißton 9W/m -> 0,375A/m -> max. 8m pro TW-Kanal.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Nein, wie gesagt der "AKD-0424V.02" hat zwei TW-Kanäle
    Du kannst mit einem dieser Aktoren deinen 16m Stripe (bei einem 18W TW-Stripe) betreiben, hast dann aber 0% Reserve.

    Mit dem 2AKD-0424V.02" geht entweder:
    4x "normale" LEDs
    2x TW
    1x TW + 2x "normale" LED
    1x RGB + 1x "normale" LED
    Zuletzt geändert von LostWolf; 20.01.2022, 11:10.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von LostWolf LostWolf Beitrag anzeigen
    Richtig, der "AKD-0424V.02" stellt zwei TW Kanäle zur Verfügung.
    Aber: Nur 3A! je Kanal
    Danke für den Hinweis.
    Für den 16m Stripe hätte ich wahrscheinlich zweimal den AKD-0424V.02 genommen und in vier Segmente unterteilt. Dann hätte ich noch Reserven!
    Edit: 2x2 =4xTW

    Kann jemand noch sagen, ob die 67mm Löcher in der abgehängten Decke (ca. 13 cm Abhängehöhe) mit den Netzteilen als Revisionsöffnung praktikabel sind oder eher nicht?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Nein ich habe pro dimmbarer 230V Brennstelle ein 5x1,5/2,5
    Dann darfst du meine Aussage ignorieren. Hatte nur den Fall das ein Kunde meinte mann könne Blau und Grüngelb ja auch missbrauchen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • LostWolf
    antwortet
    Richtig, der "AKD-0424V.02" stellt zwei TW Kanäle zur Verfügung.
    Aber: Nur 3A! je Kanal
    Gehen wir mal von einem 18W/m Strip aus sind das pro Weißton 9W/m -> 0,375A/m -> max. 8m pro TW-Kanal.
    Deine 16m müsstest du dann in zwei Zonen trennen und hast dann 0%! Reserve
    Zuletzt geändert von LostWolf; 20.01.2022, 10:54.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Die Netzteile und Controller sollten nur zugänglich sein.
    Ich dachte ich nutze als Revisionsöffnungen die Bohrlöcher (67 mm) für die Spots.
    Dadurch sollte man doch recht einfach den MDT-Controller und nicht zu große Netzteile in die abgehängte Decke bekommen ....!

    Ist das aus euerer Erfahrung für Netzteile ausreichend mit den 67mm oder sollte ich hier besser größere Revisionsöffnungen vorplanen?

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von Chris1009 Beitrag anzeigen
    2 Frei kann ich mir so nicht vorstellen. Du hast im Kabel nachstehende Adern
    Schwarz Dimmkanal 1
    Braun Dimmkanal 2
    Grau Dimmkanal 3
    Blau Neutralleiter
    Grün Gelb Schutzleiter
    Nein ich habe pro dimmbarer 230V Brennstelle ein 5x1,5/2,5.
    Davon ist:
    Schwarz: Phase an Dimmer
    Braun: Frei
    Grau: Frei
    Blau: N
    Grün: PE

    Einen Kommentar schreiben:


  • Chris1009
    antwortet
    Zitat von maierF maierF Beitrag anzeigen
    5-adrige NYM verlegt. 3 Leitungen davon sind für 230V Dimmen (also noch 2 Leitungen frei)
    2 Frei kann ich mir so nicht vorstellen. Du hast im Kabel nachstehende Adern
    Schwarz Dimmkanal 1
    Braun Dimmkanal 2
    Grau Dimmkanal 3
    Blau Neutralleiter
    Grün Gelb Schutzleiter

    Neutral benötigst du damit deine 230V Kreise funktionieren, Grün Gelb darf nur als schutzleiter verwendet werden.

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Das kann man so machen. Kein Problem. Die Netzteile und Controller sollten nur zugänglich sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Verstehe ich dich richtig, dass die Stripes keine eigene Zuleitung bekommen haben?
    Bisher ja. Es kommen aber im gesamten Haus jetzt noch abgehängte Decken rein und davor werde ich noch die Zuleitungen für die Stripes verlegen.
    Im ganzen Haus sind überall für das Licht 5-adrige NYM verlegt. 3 Leitungen davon sind für 230V Dimmen (also noch 2 Leitungen frei). Je Raum würde ich dann vom Elektriker 230V Dauerstrom auf ein 5 adriges NYM legen lassen.
    Dann hätte ich doch in jeden Raum 230V Dauerstrom für LED Controller und Netzteil.
    KNX-Kabel ist in den Decken natürlich auch verfügbar!
    Müsste doch soweit funktionieren oder mache ich einen riesen Denkfehler?
    Zuletzt geändert von maierF; 20.01.2022, 10:11.

    Einen Kommentar schreiben:


  • BlackDevil
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    Ist es besser jedem Controller sein eigenes "kleines" Netzteil je Raum in die abgehängte Decke zu legen oder würdet ihr besser ein großes Netzteil zentral pro Etage in die abgehängte Decke legen und damit alle 24V-LED-Controller auch in den anderen Räumen speisen?
    REG geht leider nicht mehr, weil ich 24V und 230V nicht im selben 5-adrigen Kabel haben darf!(
    Verstehe ich dich richtig, dass die Stripes keine eigene Zuleitung bekommen haben? Dann bleibt ja eigentlich nur Controller und Treiber in die Decke zu werfen. Oder Dali.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Zitat von maierF Beitrag anzeigen
    1xRGB und 1xTW
    3+2=5>4 also nein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • maierF
    antwortet
    Zitat von hjk Beitrag anzeigen
    Der AKD-0424V.02 hat vier Kanäle und unterstützt damit zwei unabhängige TW LED Stripes.
    Das ist schon mal super. Danke!
    Könnte der Große dann auch 1xRGB und 1xTW?

    Eine weitere Frage hätte ich an die Runde.
    Ist es besser jedem Controller sein eigenes "kleines" Netzteil je Raum in die abgehängte Decke zu legen oder würdet ihr besser ein großes Netzteil zentral pro Etage in die abgehängte Decke legen und damit alle 24V-LED-Controller auch in den anderen Räumen speisen?
    REG geht leider nicht mehr, weil ich 24V und 230V nicht im selben 5-adrigen Kabel haben darf!

    Einen Kommentar schreiben:


  • hjk
    antwortet
    Der AKD-0424V.02 hat vier Kanäle und unterstützt damit zwei unabhängige TW LED Stripes.
    Helligkeitsunterschiede wird man bei unterschiedlichen Leitungslängen normal nicht sehen können.

    Einen Kommentar schreiben: