MDT Wetterstation Windalarm optimieren mit zwei Schwellwerten "Orkan Zeynep"

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • Aquilin
    antwortet
    Ok, war mir nicht bewusst, das es nicht gewünscht ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Und kannst Du mal endlich aufhören alle Beiträge vor deiner Antwort zu zitieren? Solche Leute kommen bei mir auf die Ignorierliste!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aquilin
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Dann hast Du hoffentlich die Rücknahme im Aktor ordentlich lang eingestellt. Wenn Du Pech hast sendet der 1. Alarm "Windalarm" , und der 2. kurz darauf "kein Alarm".
    Ja, der Nachteil ist mir bewusst, habe die Rücknahme auf 60 Minuten stehen. Über mein MDT Logikmodul könnte man es eventuell auch lösen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Dann hast Du hoffentlich die Rücknahme im Aktor ordentlich lang eingestellt. Wenn Du Pech hast sendet der 1. Alarm "Windalarm" , und der 2. kurz darauf "kein Alarm".

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aquilin
    antwortet
    Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
    Aquilin wie hast Du den 2, Alarm am Aktor verbunden?
    habe den 1. und den 2. Schwellwert in die gleiche GA gepackt.

    Windalarm.jpg
    Zuletzt geändert von Aquilin; 21.02.2022, 19:49.

    Einen Kommentar schreiben:


  • vento66
    antwortet
    Aquilin wie hast Du den 2, Alarm am Aktor verbunden?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Aquilin
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Uns hat es 2 Raffs zerschossen, auch für 17 m/s zugelassen mit einem Schwellwert von 15 m/s. Wir hatten zwei Böen gemessen, eine mit 15.0 und eine mit 15,7 bei der dann die Raffs auch hochgefahren wurden. Zu spät

    Ob lokal am Fenster ein höherer Wert anlag, kann ich nicht beurteilen.

    Gruß Florian
    Wie lange muss bei dir der 15m/s Schwellwert überschritten sein, damit die Raffstore hochfahren?

    Gruß Aquilin

    Einen Kommentar schreiben:


  • abeggled
    antwortet
    Das Problem bei Böen ist, wenn die WS sie misst, ist/war sie schon da und hat dir deine Raffstoren schon auseinander genommen. Zudem sind Böen ja "lokal" und werden von deiner WS nicht, zu tief oder zu spät gemessen.
    Daher meine Empfehlung: Für Böen eine lokale Prognose nutzen und bei prognostizierten Böengeschwindigkeiten über 76km/h (soviel können meine Raffs ab) den Windalarm aktivieren und sie hoch fahren. Zudem messe ich natürlich lokal auch noch, dies war in den letzten 2 Jahren einmal der Fall, dass die gemessene Windgeschwindigkeit höher war als die Böenprognose.

    Einen Kommentar schreiben:


  • DerSchanzer
    antwortet
    Wie groß sind denn die Raffstores die es dir zerstört hat? Ich frage aus Interesse, weil ich bei mir über den empfohlenen Grenzwerten bin, da sie mir sonst zu schnell hochfahren.

    Einen Kommentar schreiben:


  • concept
    antwortet
    <Bild wegen fehlender Rechte gelöscht>

    sorry Leute, das musste einfach sein
    Zuletzt geändert von MatthiasS; 20.02.2022, 14:13.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Uns hat es 2 Raffs zerschossen, auch für 17 m/s zugelassen mit einem Schwellwert von 15 m/s. Wir hatten zwei Böen gemessen, eine mit 15.0 und eine mit 15,7 bei der dann die Raffs auch hochgefahren wurden. Zu spät

    Ob lokal am Fenster ein höherer Wert anlag, kann ich nicht beurteilen.

    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • MDT Wetterstation Windalarm optimieren mit zwei Schwellwerten "Orkan Zeynep"


    Gestern kamen plötzlich starke kurze Windböen (Orkan Zeynep) eine war über 20m/s.
    Meine Raffstore Roma DBL halten eine Windgeschwindigkeit von 17m/s aus.
    Die Raffstore sind nicht sofort hochgefahren, in der Wetterstation ist für Schwellwert 1, ein Grenzwert von 14m/s und eine Mindestdauer der Überschreitung von 10s eingestellt.

    Habe sie umgehend zentral von Hand hochgefahren.

    Die Wetterstation besitzt einen Schwellwert 2 diesen habe ich heute aktiviert und auf keine Verzögerung gestellt, den Grenzwert habe ich auf 15,5m/s gesetzt.
    Den Rest habe ich identisch zum ersten Schwellwert eingestellt.


    Mal schauen wie praktikabel diese Einstellungen sind