    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Bei den Geräten, die die Zeit empfangen sollen muss im entspr. Kommunikationsobjekt das "Schreiben"-Flag gesetzt sein.

    das wars.
    Es funktioniert wieder!
    Vielen Dank!

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Bei den Geräten, die die Zeit empfangen sollen muss im entspr. Kommunikationsobjekt das "Schreiben"-Flag gesetzt sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    Zitat von h4nnes Beitrag anzeigen
    Seh gerade, dass du auch die Bedienzentrale hast. Die kann auch die Uhrzeit auf den Bus senden, wenn du „Systemzeit Betriebsart“ als Master gesetzt hast. Hier musst du auf Slave stellen
    Ist auf Slave gestellt. Ich versuchs mal von der Seite, versteh aber immer noch nicht, warum die Zeit nicht beim Taster ankommt. Das IP-Interface bekommt sie und sendet sie, aber beim Taster kommt nix an.
    Ich versuch am Abend den Zeitserver ungenutzt zu lassen und die Zeit von der GBZ zu nehmen....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    Gruppenadresse Uhrzeit.jpg
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Du hast immer nur das Busprotokoll angezeigt, aber nie, welche GAs wie verbunden sind, also ob die GBZ oder der Glastaster überhaupt die Zeit bekommt.
    Gruß Florian

    Es hatte ja schon mal funktioniert....

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Du hast immer nur das Busprotokoll angezeigt, aber nie, welche GAs wie verbunden sind, also ob die GBZ oder der Glastaster überhaupt die Zeit bekommt.
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • h4nnes
    antwortet
    Seh gerade, dass du auch die Bedienzentrale hast. Die kann auch die Uhrzeit auf den Bus senden, wenn du „Systemzeit Betriebsart“ als Master gesetzt hast. Hier musst du auf Slave stellen

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    So, ich bin ein Stück weiter.
    Bus verhält sich wie folgt:

    Busprotokoll Zeit.jpg

    Nochmal mein Problem: Zeit wird nicht korrekt am Taster angezeigt. Nach jedem Programmieren stellt er sich auf 0 Uhr....

    Hat bitte jemand eine Idee, wo der Hund begraben ist?
    Danke!
    Hubert

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Warum antwortet der Glastaster 1.1.25 auch auf das GroupValueRead 0/0/1? Mach da mal das Lesen-Flag weg.
    Erledigt, hat aber nix geändert. Ich denke sogar, dass ich das Flag gesetzt habe, als Versuch die Uhrzeit wieder am Taster zu bekommen.
    Taster ist nach dem Programmieren jetzt wieder auf: 0:00h

    Ist sicher nur ne Kleinigkeit, aber mich Dummi kann er damit narren, der Taster und das IP-Interface und die ETS und letztenendes natürlich mein Kopf.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Klaus Gütter
    antwortet
    Warum antwortet der Glastaster 1.1.25 auch auf das GroupValueRead 0/0/1? Mach da mal das Lesen-Flag weg.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    antwortet
    Zitat von Beleuchtfix Beitrag anzeigen
    Sehen kann man es im Busprotokoll. Typisch sind falscher NTP Server (vielleicht wurde deine ja eigestampft) oder auch fehlende GA im LK Filter.
    Viel Erfolg, Florian
    Hey Florian!
    Danke für den Input - ich bin da auch auf was gestoßen, weiß aber leider nicht was, damit anfangen. Kannst du mir bitte weiterhelfen?
    Anbei die Bilder vom Busprotokoll und den Positionen, die mein Problem betrifft.
    Es schaut so aus, als hätte die Gruppenadresse ein Problem - nur welche Probleme kann eine Gruppenandresse haben??
    Die Zeit holt er (IP-Interface) sich offensichtlich korrekt, so wie ich das sehe.
    Danke schon mal!
    Hubert
    Angehängte Dateien
    You do not have permission to view this gallery.
    This gallery has 6 photos.

    Einen Kommentar schreiben:


  • h4nnes
    antwortet
    Kannst du dich im Webinterface von deinem IP Interface einloggen? Da kannst du den Zeitserver kontrollieren

    Ich hatte mal bei fixer IP das Problem, weil der DNS Server nicht gepasst hatte. Einfach zB auf den von google stellen (8.8.8.8)

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Sehen kann man es im Busprotokoll. Typisch sind falscher NTP Server (vielleicht wurde deine ja eigestampft) oder auch fehlende GA im LK Filter.
    Viel Erfolg, Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • Hups
    hat ein Thema erstellt MDT Zeit Server (SCN-IP000.03) - läuft er, oder nicht?.

    MDT Zeit Server (SCN-IP000.03) - läuft er, oder nicht?

    Ich hab seit einiger Zeit keine korrekte Zeitanzeige bei meinen Glastastern - ja, ich hab herumprogrammiert usw., aber hatte bis vor zwei Monaten kein Problem, weil die Uhrzeit immer wieder richtig gesendet wurde.
    Nun nicht mehr. Ich hab leider nicht den leiseten Schimmer, was ich verbockt haben könnte.

    Kann mir jemand sagen, wie ich die Funktion vom Zeitserver im IP-Interface kontrollieren kann? Ich denke, dass das Ding aus irgendeinem Grund nicht sendet, im THB ist das aber recht dünn wiedergegeben.

    Wenn wer ne Idee hat, bin ich froh und dankbar.