Dali dann aber nicht mehr mit 230V….. eigentlich gar nichts mehr mit 230V. Ob das Sinn macht?
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn die Leitungen noch eingezogen werden nehmt OZ-500 5x2,5, dann habt ihr 5 Adern zur Verfügung und mit 2,5mm2 genügend Querschnitt für alles mögliche. Ansonsten, wenn die Lichtleiste eine Voute meint habt ihr Platz gewonnen für Controller vor Ort, KNX oder DALI. Für die Vouten kann ich euch Gipsfertigteile anbieten
Einen Kommentar schreiben:
-
Das haben wir dann auch gemacht :-)Zitat von concept Beitrag anzeigenoder halt auf dali gehen, wenn es die möglichkeit gibt, die treiber vor ort unterzubringen.
Einen Kommentar schreiben:
-
oder halt auf dali gehen, wenn es die möglichkeit gibt, die treiber vor ort unterzubringen.
- Likes 1
Einen Kommentar schreiben:
-
kann optisch aber immer unschön aussehen, daher würde ich eher versuchen jeweils mittig einzuspeisen. Statt eine 7-fach NYM gehen ggf. auch passende Anzahl Einzeladern in passendem Querschnitt.Zitat von Tushan Beitrag anzeigenwäre aber doch bei max 5-6m Streifenlänge je nach Leistung nicht notwendig.
Einen Kommentar schreiben:
-
"Voute": wieder mal was gelernt, den Begriff kannte ich jetzt so auch noch nicht.Zitat von wennderbiber Beitrag anzeigenWenn es dich tröstet: Genau an dem Punkt waren wir vor ein paar Monaten auch, jetzt haben wir in jedem Raum die 5x1.5 für Dali umgerüstet und dimmen dann später vor Ort in den Voute
Es gäbe da vielleicht noch eine weitere Alternative für uns:
Da wir die Leitungen zu den Leuchtengruppen in 25er Leerrohren in der Betondecke verlegt haben - mit max. 2 großzügigen Biegestellen auf 8m Strecke - wäre ein Tausch der Leitungen wohl noch möglich.
Wenn wir dann z.B. stattdessen eine 7*1,5² NYM Leitung einziehen, sollten sich doch die 5 nutzbaren Leiter realisieren lassen?
Das Kabel könnte theoretisch sogar parallel mit in der Deckenabhängung mitgeführt werden, um so mehrere Einspeisepunkte zu realisieren, wäre aber doch bei max 5-6m Streifenlänge je nach Leistung nicht notwendig.
Einen Kommentar schreiben:
-
Wenn es dich tröstet: Genau an dem Punkt waren wir vor ein paar Monaten auch, jetzt haben wir in jedem Raum die 5x1.5 für Dali umgerüstet und dimmen dann später vor Ort in den Vouten.Zitat von Tushan Beitrag anzeigenVorab danke fürs Feedback.
Der Fehler unsererseits lag offensichtlich darin zu glauben, dass wir mit 5*1,5² Leitungen zu allen Leuchtengruppen uns alle Optionen für die Ausgestaltung der konkreten Lichtquellen offen halten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Vorab danke fürs Feedback.
Korrekt, landläufig verwendet man bei uns den Begriff gleichbedeutend, auch wenn das laut Definition nicht korrekt istZitat von gbglace Beitrag anzeigena) das wird wohl schon kein Kable sondern eher eine Leitung sein
Das stimmt nur zum Teil, zugegebenermaßen hatte ich mich missverständlich ausgedrückt.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenKlingt ein wenig nach doppelter Fehlplanung, weil wohl wieder beim CU begonnen wurde (letzter Schritt der Lichtplanung) ohne nen Plan zu haben wieviel Licht mit wieviel Leistung aus welcher Sorte Leuchte es sein soll
Es geht hier nur um 2 der 4 Wände, eine mit 6m und eine mit 4m, und es wurden 2! 5*1,5² "NYM "Leitungen" in die Ecke zwischen beiden Wänden gelegt.
Auch ist der Zweck der Lichtleiste nicht die Primärbeleuchtung des Wohnzimmers, sondern gedacht eher als optionales "atmosphärisches" Licht.
Ich denke wir überlegen uns dann ob wir die Stripes als "Controllable white" oder "RGB" auslegen, für beides sollten dann die Leitungen doch reichen.
Der Fehler unsererseits lag offensichtlich darin zu glauben, dass wir mit 5*1,5² Leitungen zu allen Leuchtengruppen uns alle Optionen für die Ausgestaltung der konkreten Lichtquellen offen halten.
Einen Kommentar schreiben:
-
Ich denke das wäre gar nicht so teuer. Wenn man unbedingt die Hue Lösung mit den bekannten Nachteilen wählt, dann würde ich einen Hue Stripe kaufen, davon nur den Controller verwenden, einen Amplifier + Netzteil dransetzen und dann einen hochwertigen RGB+CCT Stripe anschließen. Die Zuleitung zu den Einspeisepunkten liegt hoffentlich oder kann parallel zum Stripe verbaut werden.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenoder in ganz teuer und Funk HUE-Stripes
Ein KNX LED Controller ist teurer, u.U. sogar, wenn man die KNX-Hue Bridge berücksichtigt.
Einen Kommentar schreiben:
-
OK Einsteiger:
a) das wird wohl schon kein Kable sondern eher eine Leitung sein.
b) 4 nutzbare hat auch eine Standard graue 5-fach NYM-Leitung, da der blaue Leiter der sonst den N darstellt gerne im 24v CV Betrieb für den gemeinsamen Rückleiter genutzt werden kann.
c) bei RGBW brauchst halt 5 nutzbare Leiter.
Unter Beachtung von a) und b) ja, aber warum dann überhaupt einen RGBW Stripe kaufen?Zitat von Tushan Beitrag anzeigenvon dem Stripe nur RGB über die 3 Adern anzuschließen und das Weiß einfach blind zu lassen?
doppelt nein, weil auch mit einem einfachen RGBW kein vernünftiges Warmweiß zu justieren ist. Weil deren W meist kein wirkliches Warmweiß ist. Und wenn Du es verstellen willst, dann solltest einen Stripe mit WW und KW haben, also 5 Farben am Stripe und einen LED-Controller mit 5 Kanälen.Zitat von Tushan Beitrag anzeigenBekommt man dahin trotzdem noch so was wie warmweiß hin?
Das allein spricht schon für eher einige Meter Zuleitung und damit reichlich Leistung das zentral einspeisen kollidiert dann ganz ganz schnell mit den 1,5mm². Sind denn wenigstens mehrere Einspeisepunkte der Wand entlang vorhanden? denn auch mit DALI und nur einer Stelle wo die 5-adrige Leitung ankommt, wird das nicht funktionieren, weil man Stripes gerne mal alle 5m maximal einspeist, und so klein kann ich mir da kaum ein Wohnzimmer vorstellen als dass das dann ein umlaufendes Licht wird, selbst ab der Stelle 5m links und 5 m rechts rum.Zitat von Tushan Beitrag anzeigenim Wohnzimmer eine umlaufende Deckenleiste
Klingt ein wenig nach doppelter Fehlplanung, weil wohl wieder beim CU begonnen wurde (letzter Schritt der Lichtplanung) ohne nen Plan zu haben wieviel Licht mit wieviel Leistung aus welcher Sorte Leuchte es sein soll.
Also maximal was mit DALI und wohl nur kurze Stücken und nicht ringsrum, oder es zaubern sich noch ein paar Einspeisepunkte hervor, aber immer auf DALI, oder in ganz teuer und Funk HUE-Stripes
Einen Kommentar schreiben:
-
RGBW LED Stripe vs. 5*1,5² Kabel
Hallo zusammen,
bin Einsteiger und habe eine Frage zu RGBW LED Stripe vs. 5*1,5² Kabel:
Wir haben bei uns im Neubau überall lediglich 5*1,5² Kabel zu den Leuchten/Leuchtgruppen gelegt, d.h. keine weiteren KNX Kabel für externe Aktorik.
Nun würden wir gerne im Wohnzimmer eine umlaufende Deckenleiste mit RGBW LED Stripe dimmbar einbauen, geschaltet über einen LED RGBW Dimmaktor.
Problem: Soweit ich das verstehe kommen wir hier mit unserem 5*1,5² Kabel nicht hin, denn dieses hat nur 3 verfügbare Adern, der Stripe bräuchte aber derer 4.
Abgesehen von Lösungen wie z.B. Dali, wäre es denn möglich von dem Stripe nur RGB über die 3 Adern anzuschließen und das Weiß einfach blind zu lassen? Bekommt man dahin trotzdem noch so was wie warmweiß hin?
Oder gibt es noch weitere Alternativen?
VG


Einen Kommentar schreiben: