Comm. Error auf Spannungsversorgung

Einklappen
X
 
  • Filter
  • Zeit
  • Anzeigen
Alles löschen
neue Beiträge

  • willisurf
    antwortet
    Genau, oder eben auch nur zeitweise online sind, wie die Apps.
    Gibt es eigentlich eine Empfehlung/Quelle für die Dummygeräte?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Also eine GA im KNX hat in sinnvoll immer eine Verbindung mit min. zwei KO, deine Sensorwerte derzeit nur eine und das ist eben sinnlos, weil für den KNX da irgendwas auf die Linie gesendet wird und keiner weiß was mit anzufangen und dann sendet die WS das halt nochmal. Warum sollte das nun extra aufwändig sein da eine gescheite zweite Verbindung der betroffenen GA anzulegen.

    Ist eben so mit den nur an den KNX angeflanschten Visus und Apps, die im wesentlichen nur gelernt haben einfach den laufenden Busverkehr zu lesen und was reinzuschreiben ohne aber ein zertifiziertes Gerät zu sein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Obelix68
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Warum sollte es mehrere KO mit einem L-Flag je GA geben?

    Dummy für die App für gescheite Filtertabellen dann kommen auch die Leseanfragen der App an der Wetterstation an und werden von dort beantwortet.

    Ein effektives Gerät auf der Linie des App-Tunnels ergänzend die GA verbinden um die Telegrammwiederholungen zu entfernen, kann eine Lösung sein, das dann aber ohne L-Flag.
    Was meinst du mit einem effektiven Gerät? Ein Panel?
    Der Vorschlag, alle Werte auf Eingänge zu legen scheint mir recht aufwändig...

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Natürlich sollte pro GA das L-Flag nur einmal gesetzt sein. Wenn die Geräte dies bereits gesetzt haben, dann natürlich nicht nochmal setzen. Hatte ich vergessen mit zu erwähnen, Danke für die Ergänzung!

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Warum sollte es mehrere KO mit einem L-Flag je GA geben?

    Dummy für die App für gescheite Filtertabellen dann kommen auch die Leseanfragen der App an der Wetterstation an und werden von dort beantwortet.

    Ein effektives Gerät auf der Linie des App-Tunnels ergänzend die GA verbinden um die Telegrammwiederholungen zu entfernen, kann eine Lösung sein, das dann aber ohne L-Flag.
    Zuletzt geändert von gbglace; 11.05.2022, 08:29.

    Einen Kommentar schreiben:


  • willisurf
    antwortet
    Du kannst die GAs, die Du nur für EasyKNX benötigst und die daher keinen weiteren Empfänger (und damit kein ACK) auf KNX Seite haben, einfach noch auf weitere unbenutzte KO Eingänge (mit passendem DPT) legen.

    Wenn Du bei diesen KOs auch noch das L-Flag setzt, hast Du direkt nach dem Start von EasyKNX die letzten Werte, auch wenn diese zwischendurch aktualisiert wurden, während EasyKNX nicht verbunden war.
    Voraussetzung ist natürlich, das der benutzte KO das L-Flag unterstützt.

    In jedem Fall bekommst Du aber auf KNX Ebene von diesen (quasi Dummy-)Empfängern ein Acknowledge und bist damit die Botschaftswiederholungen los.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Obelix68
    antwortet
    Verstehe... ich habe aber keine Visu, ausser EasyKNX auf dem Mobile. Dafür brauche ich die Gruppenadressen mit den Werten aus der Wetterstation. Oder gibt es da eine andere Möglichkeit?

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Denke auch Florian, wollte dem TE nur zum selber Nachdenken anregen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Zitat von gbglace Beitrag anzeigen
    Also Frage warum werden diese Werte gesendet wenn es keinen Empfänger gibt?
    Im Zweifelsfall nur für die Visu. Da gibt es dann so Möglichkeiten über den LK einfach alle Signale bestätigen zu lassen.
    Gruß
    Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Zitat von Obelix68 Beitrag anzeigen
    aber was heisst das nun genau?
    bei sauberer Topologie, eine nur einseitige Verbindung der GA, sprich ein Gerät sendet das Telegramm es gibt aber kein weiteres welche die GA verbunden hat. Damit wird kein Gerät ein technisches ein Bestätigungstelegramm senden und das sendende wiederholt das ganze dreimal, so ist das im KNX-Standard definiert.

    Und wenn da die Wetterstation oder andere Geräte mehrere Sensordaten am Stück senden und dann nochmal direkt wiederholen, ist das halt eine temporäre hohe Auslastung des Busses.

    Also Frage warum werden diese Werte gesendet wenn es keinen Empfänger gibt?

    Einen Kommentar schreiben:


  • Obelix68
    antwortet
    Hallo zusammen

    Danke für die Tipps. Ich poste hier mal einen Auszug aus dem Busmonitor. Was kann ich daraus ableiten? Ich habe herausgefunden dass gelb = unbestätigte Telegramme sind, aber was heisst das nun genau?

    Stephan
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • holgerf
    antwortet
    Hi, vielleicht sind es unbestätigte Telegramme... (Z.B. weil kein Gerät auf eine eingerichtete Status GA hört....)
    Das findest du wie oben gesagt mit der Diagnose, z.B. mit dem Busmonitor.
    VG

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Diagnosefunktion nutzen.

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    gibt es LED in der Anleitung die eine Busüberlast anzeigen sollen, was nicht jene welche ist die da so leuchtet? Wenn nein dann kann das eine Indikation sein das es da temporär zu erhöhter Buslast kommt. Kann sowas wie ein KNX-Zähler sein der mal eben fast am Stück seine 40 oder mehr Telegramme auf den Bus sendet. Oder eine Logik oder fehlende GA Verknüpfungen die zu Telegrammwiederholungen führen. Wenn es ohne langes warten zu sehen ist, einfach mal einen Busmonitor beobachten und schauen was in Momenten leuchtender LED auf dem Bus so los ist.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Obelix68
    hat ein Thema erstellt Comm. Error auf Spannungsversorgung.

    Comm. Error auf Spannungsversorgung

    Hallo,

    Ich habe eine ABB SV/S 30.640.5.1 Spannungsversorgung. Alles läuft prima, aber auf der besagten Spannungsversorgung leuchtet zwischendurch für ein paar Sekunden die LED "Comm. Error". Im Handbuch steht nicht grad viel darüber. Hat jemand eine Idee, was zu tun ist?

    Danke!
    Stephan