  • Punker Deluxe
    antwortet
    Ah, daher die doppelte RM vom Dimmaktor Dimmwert

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Genau so war es - Siehe Beitrag # 12 Dämlicher Anfängerfehler. 😁

    Einen Kommentar schreiben:


  • gbglace
    antwortet
    Sind die GA wirklich so verbunden wie auf dem Screenshot in Beitrag #8? Wenn ja dann entscheide Dich mal was GA 0/0/4 sein soll entweder der Befehl zum absoluten Dimmen oder die Statusrückmeldung. Und sende einen vollständigen Log vom Busmonitor. das schaut gerade so aus, das Du AN schaltest dann hat der ein Soft-AN und sendet mit 6% seinen ersten Staus, der landet dann auch beim Befehl absolutes Dimmen und bleibt dann da stehen.

    PS: na da hat er es ja auch noch gesehen. Auf dem PC war das ja offensichtlich mit der KO List. Mein ich doch immer mal die KO#s anschauen nicht die GA
    Zuletzt geändert von gbglace; 15.06.2022, 21:00. Grund: kurze Überschneidung

    Einen Kommentar schreiben:


  • Beleuchtfix
    antwortet
    Super erkannt und gut beschrieben
    Gruß Florian

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    AAaahhhh - ich glaube ich habe was gefunden - den Bock muss man sich erstmal schießen!!

    Ich hatte die Gruppenadresse "Dimmwert" wie im Anhang gezeigt belegt. In meiner Erklärung habe ich den nach dem Einschalten ersten gelieferten Statuswert direkt wieder als "Dimmen absolut" Wert in den Aktor zurückgejagt - richtig? 😵

    Das kommt davon, wenn man die Gruppenadressen nur mal eben so dahinschlampt weil "ist ja nur Testbrett"...

    Danke euch allen!!!!
    Angehängte Dateien
    Zuletzt geändert von PsychoD; 15.06.2022, 20:57.

    Einen Kommentar schreiben:


  • Punker Deluxe
    antwortet
    Sehe auch keinen Fehler. Starte mal den Leuchtmitteltest. Was sagt der Diagnosetext? (und gib vorher die 1 bit Meldungen der Diagnose frei und geb den mal GA´s)

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Zitat von Bake276 Beitrag anzeigen
    Wie hast du denn die KOs zugeordnet?
    Wenn du an (100%) und aus (0%) willst, musst du die Dimmen Ein/Aus KO vom Aktor nehmen und nicht die Dimmen relativ KO.
    Das habe ich, siehe Screenshot. Wenn ich versuche "Dimmen Absolut" zu verknüpfen, ist das Kommunikationsobjekt auch nicht mit der Gruppenadresse kompatibel.

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
    Bzw starte mal den Gruppenmonitor und schalte das Licht dann an. Dann machst du einen Screenshot und stellst den auch mal hier rein.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Zitat von jcd Beitrag anzeigen
    Ich hab bei den Parametern nichts aufälliges gefunden. Hast du die Gruppenadressen richtig verknüpft und für beide Geräte programmiert (am Anfang vergisst man nach Änderungen gerne ein Gerät)?

    Was passiert wenn du die GA 0/0/1 direkt über die ETS auf „ein“ schreibst?
    Sowohl wenn ich die GA 0/0/1 über die ETS schreibe, als auch wenn ich am Aktor selbst einschalte, wird auf 6% angeschaltet.

    Ich habe Aktor und Glastaster über "Programmieren" -> "Applikationsprogramm" programmiert, Gruppenadressen wie im Screenshot zugewiesen - sollte aus meiner Sicht stimmen.
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • Bake276
    antwortet
    Wie hast du denn die KOs zugeordnet?
    Wenn du an (100%) und aus (0%) willst, musst du die Dimmen Ein/Aus KO vom Aktor nehmen und nicht die Dimmen relativ KO.

    Einen Kommentar schreiben:


  • rasor89
    antwortet
    Bzw starte mal den Gruppenmonitor und schalte das Licht dann an. Dann machst du einen Screenshot und stellst den auch mal hier rein.

    Einen Kommentar schreiben:


  • jcd
    antwortet
    Ich hab bei den Parametern nichts aufälliges gefunden. Hast du die Gruppenadressen richtig verknüpft und für beide Geräte programmiert (am Anfang vergisst man nach Änderungen gerne ein Gerät)?

    Was passiert wenn du die GA 0/0/1 direkt über die ETS auf „ein“ schreibst?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Hallo,

    Danke für die Antwort und sorry für die späte Rückmeldung, der Bau hat mich nicht gelassen

    Mit der Patsch Taste möchte ich einfach nur den "klassischen" Lichtschalter emulieren, also Licht an oder Licht aus - aber eben mit 100% und nicht 6%.

    Anbei die Screenshots. Wenn etwas fehlt, bitte Bescheid geben, ich bin noch neu in der ETS.

    Danke & Gruß
    Psy
    Angehängte Dateien

    Einen Kommentar schreiben:


  • rasor89
    antwortet
    Zeig doch mal noch die Programmierung am Taster und am Aktor.
    Was ist den Ziel der Patsch Taste?

    Einen Kommentar schreiben:


  • PsychoD
    antwortet
    Hat denn niemand eine Idee? Hat jemand den Glastaster mit Dimmaktor am Start und kann mir vielleicht Screenshots von der Parametrisierung schicken, damit ich mal vergleichen kann?

    Danke & Grüße!