Wenn dies dein erster Besuch hier ist, lies bitte zuerst die Hilfe - Häufig gestellte Fragen durch. Du musst dich vermutlich registrieren, bevor du Beiträge verfassen kannst. Klicke oben auf 'Registrieren', um den Registrierungsprozess zu starten. Du kannst auch jetzt schon Beiträge lesen. Suche dir einfach das Forum aus, das dich am meisten interessiert.
Ankündigung
Einklappen
Keine Ankündigung bisher.
Verständnis Frage DALI EVG Standby Abschaltung + Logik
Wenn es nativ per DALI Gateway, wie beschrieben, funktioniert -> wunderbar. Ansonsten werde ich sicherlich berichten, ob es mit einer externen Logik funktioniert...
Kann man so sehen, tatsächlich gelingt es aber häufig die Systeme etwas ausfallsicherer aufzubauen.
Am Beispiel Netzteilabschaltung bei KNX Dimmaktoren (DALI kenne ich nicht gut genug):
Aktivierung direkt über die LED Dimmaktoren. Jegliche zusätzliche Logik, z.B. wie von Göran beschrieben aktiviert dann zusätzlich die Netzteile. Also bewusst keinen single point of failure bei einer externen Logik. Mir ist durchaus bewusst, das ein DALI Gateway ebenfalls einen SPOF darstellt, aber dagegen könnte man ja auch etwas tun oder man muss die Geschichte zumindest nicht fortschreiben.
Frei nach Murphy geht kaputt, was kaputt gehen kann und es tut dies so, das es den grötmöglichen Schaden anrichtet. Bei mir war das immer, wenn ich auf einer längeren Dienstreise war…
Edit: Wenn ich bei mir den FI auslöse geht nur das Licht in einem Teil nicht mehr, da ich mehrere FIs habe.
Zuletzt geändert von willisurf; 22.08.2022, 12:36.
Wenn ich probehalber den FI auslöse bekomme ich auch kein Licht .
Natürlich wird das nicht gehen, aber dann muss man zum Schaltschrank und die EVGs dauerhaft einschalten. Das ist für mich genügend Redundanz/Sicherheit. Ohne IP dazwischen ist für mich der X1 auch ein ganz normales KNX Gerät mit umfangreichen Funktionen.
Gruß Florian
Will ich nicht unbedingt 😉 Letztendlich ging es aktuell auch nur um die Planung der Schalt Aktoren. Es sind nun 4 Stück für die EVGs (Gruppen) eingeplant. Wenn es nativ per DALI Gateway, wie beschrieben, funktioniert -> wunderbar. Ansonsten werde ich sicherlich berichten, ob es mit einer externen Logik funktioniert...
gbglace, verstehe ich es also richtig, dass Du eine erweiterte Logik außerhalb des DALI Gateways erfolgreich einsetzt? Kommt das DALI Gateway damit zu recht, speziell bzgl. Fehlererkennung defektes EVG usw.?
gell, du willst unbedingt logik um dein dali gw basteln
mach doch und berichte dann!
und ja, göran‘s post war in diesem zusammenhang auch nutzlos...
gbglace, verstehe ich es also richtig, dass Du eine erweiterte Logik außerhalb des DALI Gateways erfolgreich einsetzt? Kommt das DALI Gateway damit zu recht, speziell bzgl. Fehlererkennung defektes EVG usw.?
Ich habe dafür dann etwas mehr Logik eingesetzt. Es wird ausgewertet, wo ist Präsenz/Bewegung. Dann sind alle Treiber im Standby die genau jenen Raum bedienen, sowie jene Treiber die die direkt angrenzenden Räume bedienen. Damit ist schon eine Menge Standby verhindert und Gedenksekunden sind kein Problem, um sauberes Soft AN/AUS zu erleben.
Die Abhängigkeit zu der Logik kann man mit einer einzigen KNX nativen Logik ergänzen, die ein Lebensbit der Logikengine auswertet, fehlt jenes dann geht eben alles komplett in Standby.
Das mit der externen Logik ist auch bei DMX Mist, auch wenn es dort geht!
Denn die Steuergeräte und vermutlich auch die Netzteile brauchen ihre Gedenksekunde, und bis die dann tatsächlich Licht machen ist die Hälfte des Soft-Starts schon vorbei. Das sieht in der Realität recht ruppig aus. Und ich finde die Bedienung ist einfach träge, das empfand ich als unangenehm.
Darüber hinaus hängt dann die gesamte Hausbeleuchtung vom Logik-Modul ab, das muss man auch wollen!
Die Logik, welche ich gesucht habe, ist also schon in dem MDT DALI Gatewa vorhanden 😊
richtig, wobei du am besten den thread nochmal komplett liest. denn nicht jedes gw unterstützt einzel-evgs in den standby-gruppen. wobei man das wiederum auch nicht immer braucht...
concept, danke für das Beispiel. Ich glaube, es jetzt verstanden zu haben. Bzgl. RTFM diese ist leider bei dem genannten MDT recht kurz gehalten, was die Energiesparobjeke anbelangt.
Die Logik, welche ich gesucht habe, ist also schon in dem MDT DALI Gatewa vorhanden 😊
Setzt aber voraus, dass eine DALI Gruppe immer nur EVGs beinhaltet, welche an einem einzelnen Schalt Aktor hängen, oder?
ihr beide habt das konzept immer noch nicht verstanden. eine dali gruppe ist keine standby gruppe. für die zuordnung der standby-gruppen gibt es eine extra zuordnungstabelle.
beispiel:
dali gruppe 1 = evg 1...6
dali gruppe 2 = evg 7...10
dali gruppe 3 = evg 11...15
dali gruppe 4 = evg 16...20
standby gruppe 1 = dali gruppen 1, 2 & 3
standby gruppe 2 = dali gruppe 4
Wir verarbeiten personenbezogene Daten über die Nutzer unserer Website mithilfe von Cookies und anderen Technologien, um unsere Dienste bereitzustellen. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Indem Du unten auf "ICH stimme zu" klickst, stimmst Du unserer Datenschutzerklärung und unseren persönlichen Datenverarbeitungs- und Cookie-Praktiken zu, wie darin beschrieben. Du erkennst außerdem an, dass dieses Forum möglicherweise außerhalb Deines Landes gehostet wird und bist damit einverstanden, dass Deine Daten in dem Land, in dem dieses Forum gehostet wird, gesammelt, gespeichert und verarbeitet werden.